#5506875

Да, катёл Baxi настенник . Так там получается переделать не проблема в 2х трубную т.к. обратка идёт по тому же маршруту. Так если переделать на 2х трубную не будет ли лучше заменить трубы на пп25?

Chev написал :
Однотрубная, диаметром трубы 20.

Диаметр только для обвязки радиаторов при двухтрубной СО. Однотрубная начинается с диаметра ПП25 к батареям ,и с горизонтальной разводки ПП 40. Вас устроит такое?
Ссылки спрячте.Их нельзя показывать.Делали без ума в голове.
Котел настенник? Тогда не мучайте его.Он просится работать с двухтрубной СО.Ваш вариант тупиковая.Подключение по диагонали.Не тешьте себя илюзиями однотрубной СО для настенника.Это не его система.

Кальде - дерьмище, правильно посоветовали менять.
12 секций на комнату - более чем с запасом.
Вентили для балансировки обязательно нужны, не просто шаровые краны.
Вообще сделано плохо, вся схема кривая.

Регистрация: 16.11.2015 Ульяновск Сообщений: 12

Здавствуйте,
Вообщем имеется 3х комнатная квартира площадь ~80кв.м . Сейчас меняю радиаторы, появились вопросы.

О системе:

Однотрубная, диаметром трубы 20.
Количество радиаторов: 4 по 12 секции. Радиатор алюминиевый Industrie Pasotti Elegance WAVE/Теплоотдача секции - 176Вт
Отопление: автономное (свой газовый котёл в квартире).

Для однотрубной системы лучше использовать диагональное или нижнее подключение? ( Начитавшись в интернете, все пишут что диагональное самое высокоэффективное, сначала хотел делать по диагонали, но потом нашел информацию что в однотрубной смысла нет делать по диагонали только больше работы добавится + внешний вид из-за подвода трубы к верху.

Диаметр трубы везде одинаковый 20, хотя на Байпасс рекомендуют ставить меньший, но тут я думаю меньше уже некуда, + трубы везде заменить на больший диаметр уже не получится так как часть работы в ванной уже сделана с использованием 20 трубы.

Трубы проходят по полу, подвод труб к батареям делал не сразу вверх, а сначала в стену а уже из нее выходит на батарею. В связи с этим из-за этих зигзагов и того что труба везде одинакова не будет ли вода по меньшему сопротивлению идти мимо батареи. Есть идея поставить на байпасс кран и закрыть его на половину. Что скажите, как лучше сделать.


Так как изначально стояли краны "Кальде" пластиковые - я решил не замораживаться и просто оставить их же. Волей случая заходили сантехники из УК проверить канализационную трубу и между делом сказали что эти краны не надёжны и потекут в скором времени. Посоветовали поставить железные + с возможностью снятия тоесть сделать трубу с резьбой в стене на которые накрутить краны. правильно посоветовали?

Еще вопрос по секциям, достаточно ли будет по 12 секций на комнату? Еще осталась не использована батарея 4 секции (та что стояла до покупки 12 секции), она немного отличается по дизайну . Стоит ли добавить ее к 12 секциям в какой либо комнате? Ниже на рисунке квадратура комнат и нарисовано как идут трубы.