Добрый день. индивидуальное отопление в частном доме. Не греет самый дальний радиатор на 3 этаже. Система лучевая, радиатор алюминивый С нижним подключением. гребенка установлена на втором этаже, насос на обратке. Пробовал стравивать воздух, но результа не добился. Подскажите пожалуйсиа что делать.
Балансировать радиаторы.
спасибо за информацию, но как поступить в этом случае(см. Фото)?
fodv, в Вашем случае регулировочные вентили стоят не у радиаторов, а на коллекторе. Процедура идентична.
А ругулировать нужно на обратке? То есть вращением красных колпачков
На подаче "придушите" поток через греющие радиаторы.
Для начала эксперимента можете их совсем закрыть и посмотреть, нагрелся ли дальний. В общем в статье вся процедура описана.
Спасибо буду пробовать