#5449756

Добрый день. индивидуальное отопление в частном доме. Не греет самый дальний радиатор на 3 этаже. Система лучевая, радиатор алюминивый С нижним подключением. гребенка установлена на втором этаже, насос на обратке. Пробовал стравивать воздух, но результа не добился. Подскажите пожалуйсиа что делать.

Балансировать радиаторы.

Регистрация: 17.11.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 5

спасибо за информацию, но как поступить в этом случае(см. Фото)?

Регистрация: 17.11.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Mazayac,

fodv, в Вашем случае регулировочные вентили стоят не у радиаторов, а на коллекторе. Процедура идентична.

Регистрация: 17.11.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 5

А ругулировать нужно на обратке? То есть вращением красных колпачков

На подаче "придушите" поток через греющие радиаторы.
Для начала эксперимента можете их совсем закрыть и посмотреть, нагрелся ли дальний. В общем в статье вся процедура описана.

Регистрация: 17.11.2015 Санкт-Петербург Сообщений: 5

Спасибо буду пробовать