#5456678

Доброго времени суток. Делали стяжку по пенопласту. Пирог 50мм пенопласт, 40мм полусухая стяжка армированная. Через три недели пошло 4 трещины, толщиной с 1мм. Пошли с разных сторон и встретились, разделив комнату грубо говоря на 4 части. Трещины не ровные извиваются кое-где. Но в итоге встречаются. Поверх планируется белая подложка и ламинат. Исправлять ли трещины или оставить ?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

ilvok, оставляйте, плавающая стяжка 40 мм вполне может слегка перегнуться, это не катастрофа. Тем более ламинат. Вот если бы было не армировано...

Спасибо. А то думал придется ремонтировать. А можно ли на такой пирог ставить каркас?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Смотря что на этом каркасе будет и сколько оно весит. Если 4 слоя ГВЛ/ГКЛ 12,5 мм (два каркаса, применяют для звукоизоляционных перегородок) - то ой.

Регистрация: 24.05.2011 Владимир Сообщений: 799

ilvok написал :
Через три недели пошло 4 трещины, толщиной с 1мм.

а как за стяжкой ухаживали?

Несколько дней (3) смачивал и все. Возможно мало потому как пришел как то,а дома отопление врубили. Духота

Не смертельно. Я бы поверх наливайку по маякам залил, слоем 1 см. Да, если вашей стяжке меньше чем 28 дней,
пролейте ее хоть разочек

Труд без искусства - Варварство!

Стяжке будет 28 дней, через 4 дня. Сегодня пролью. А вот еще 1 см нет возможности сделать. Пол в уровень. Как раз под 3мм подложки и 8 мм ламинат.