Добрый день.
Такая проблема. Есть бойлер косвенного нагрева
Используется для ГВС и отопления.
У него из предохранительного клапана периодически вытекает вода: примерно 4-5 литров в сутки.
Был установлен в мае, течь начало примерно в сентябре, т.е. когда начали использовать отопление.
К нему подключен расширительный бачок. Когда подключали, бачок не накачивали воздухом.
Сейчас проверил: в бачке воздуха нет совсем. Если я правильно понимаю, то он полностью заполнен водой, и соответственно не выполняет свою функцию. И основная проблема в этом.
Вопрос: как правильно надо накачать его воздухом? Как и откуда сливать воду?
Спасибо.
перед РБ должен быть перекрывающий кран и сливной крантик
Да, перекрывающий кран есть. Сливного крантика нет.
Какое давление в водопроводе?
Судя по датчику в котле, давление - 1 Bar
Какой предохранительный клапан?
Видимо, он был в комплекте с бойлером. Срабатывает при давлении 3 атм.
РБ стоит не так, как показано на картинке, а подключен к верхней точке, где горячая вода.
dimacrat написал :
Насчет 3 атмосфер не уверен. Как проверить?
нет нигде манометра на воду,даже на входных фильтрах?Проверить просто,если не штатный(с бойлера)то на колпачке написано...или по цвету колпачка(синий для воды,красный для отопления).....Если нет манометра то спросите у соседа,может даже понадобится редуктор давления.....-хотя обычно более 5 не дают.... Весь смысл в том что РБ должен быть настроен чуть ниже чем давления воды,то есть РБ должен на себя брать излишки воды(при нагревании воды увеличивается объем)....
У меня подозрение, что течёт из контура нагреваемой воды, не снабжнного расширительным бачком, из штатного предохранительного клапана бойлера, при нагреве в отсутствие водоразбора, т.к. при нагреве вода в баке увеличивается в объёме и из-за этого растёт давление. Это штатная ситуация и тут всё правильно, не стоит паниковать, пипку клапана надо отвести куда-нибудь в канализацию через разрыв струи и сифон, можно бачок унитаза просверлить и туда.
Фотографии всей системы надо. Клапанов ,взрывников , манометров .... а то что то фраза о давлении на котле 1 бар намекает что мы начинаем что то не нужное смотреть)))
Сбрасываем где угодно давление воды до нуля, накачиваем расш.бак до 1-1,5 бар. Во время замера давления воздуха давление воды должно быть ноль. Это основное правило.