Новая квартира,собрался ставить мойку,вызвал сантехника,предварительно купив все необходимое. Он все собрал, давай проверять - холодная вода пошла без проблем, а когда включили горячую - стук, и воды нет. Перекрыли кран с горячей водой, открутили подводку от смесителя, подставили ведро, открываем кран и...ничего не произошло. Манометр при этом зашкаливает. В общем,он долго ломал голову что же это может быть,решил даже что может труба заварена, в итоге, приоткрутил фильтр грубой очистки, давление упало. Приоткрываем кран - вода в ведро побежала. Опять подключаем смеситель - та же фигня, "тук" и всё. Он сделал вывод,что проблема в смесителе и посоветовал по гарантии поменять: "скажи,что происходит гидроудар и кран отсекается". Позже я снова пробовал открывать кран, со смесителем и без него, и вот что заметил: не важно, подключаю я смеситель,или нет, но если я поворачиваю кран на угол примерно до 30 градусов - вода бежит слабым напором, но стоит открыть чуть больше - происходит эта фигня. Так значит, проблема вовсе не в смесителе? Еще есть проблема в том, что до фильтра, откручивая который мы сбрасывали давление, практически невозможно подобраться, гаечным ключом там не развернуться и, соответственно,туго закрутить его не получается. Сантехник тоже долго его пытался открутить/закрутить, и мне кажется, он сам его не смог закрутить до конца. Может это быть связано с тем,что происходит, или в чем вообще проблема? Я с сантехникой,как вы поняли, не дружу)
PelUral написал :
Перекрыли кран с горячей водой, открутили подводку от смесителя, подставили ведро, открываем кран и...ничего не произошло.
PelUral написал :
вода бежит слабым напором, но стоит открыть чуть больше - происходит эта фигня.
Обратный клапан против шерсти поставили. Пока напор слабый пружинка предотвращает закрытие клапана, как только напор увеличивается - обратный клапан отрабатывает свою функцию и перекрывает трубу.
Mazayac написал :
это невозможно. ОК, будь он в обратном направлении, был бы закрыт изначально и ни капли бы не вылилось.
Как же в этом случае работают такие системы защиты от протечек в виде ОК установленного как раз навстречу потоку:
Из описания, как раз похоже именно на неправильно установленный ОК. Отвинчивание крышечки ФГО открывает воду при плавном открытии входного крана и труба перекрывается когда увеличивается поток. (может и счётчик крутится в другую сторону?).
Возможно хозяин не увидел в схеме редуктор давления: он и заклинил. Столкнулся у себя дома с такой проблемой на поршневом редукторе. (может вместо фильтра стоит редуктор?)
ser000, системы защиты от протечек по ссылке и ОК - вообще принципиально разные вещи, на разных принципах построенные.
ОК заперт изначально своей пружиной, уже при нулевом давлении, он не пропустит ни единой капли воды при попытке подать её задом наперёд!
PelUral, тот сантехник которого вы пригласили делал разводку? Если нет, то кто делал? Почему чистовую установку делают не те мастера что разводку делали? Поругались? Если "ДА", то может быть всё что угодно... шарик в трубе даст такой эффект...
.......................
Я лично всегда делаю чистовую установку на свой монтаж- если попросят.
На чужой монтаж- никогда.
Я тут присмотрелся и кое-что заметил... Направление стрелки и потока воды в трубе с холодной водой совпадают, а горячей - нет! Глянул как в ванной (где все нормально работает), там всё совпадает. Может ли это быть причиной?
АлекСАН_dr, что такое разводка, и что такое чистовая установка?)
ma-masha написал :
Перепутали направление редуктора давления. КМК.
Недавно было обсуждение-работает ли редуктор как обратный клапан. И вот-иллюстрация. При маленьком давлении
PelUral написал :
, и вот что заметил: не важно, подключаю я смеситель,или нет, но если я поворачиваю кран на угол примерно до 30 градусов - вода бежит слабым напором, но стоит открыть чуть больше - происходит эта фигня.
ma-masha написал :
Спасибо. На самом деле-ТС-молодец. Очень подробно симптомы описал. ХОть и
ma-masha, почему нет кавычек нигде?
ТС ни разу не сказал про редуктор давления, даже после моей лекции
Славик64 написал :
PelUral, а кроме
Пользователь PelUral написал :
смеситель
Пользователь PelUral написал :
кран
Пользователь PelUral написал :
Манометр
Пользователь PelUral написал :
фильтра
Ещё какая нить
Пользователь PelUral написал :
фигня
есть в схеме?
у него только
PelUral написал :
Славик64, сначала идет кран,потом фильтр,затем манометр и счетчик.
Потому, что они там не нужны.
ЗЫ. Муж рассказывает. Ему звонят, и жалуются:
-У нас программа не работает.
-Что КОНКРЕТНО не работает?- спрашивает...
-НИЧЕГО не работает...