Нищебродский совсем. По схеме есть предложения, замечания?
Не мастер, публикуя фотки, я хотела сказать вот что:
Вам вполне достаточно трех УЗО - два групповых 63/0,03 и 2р АВ (32А)+УЗО (АС, 40/0,03, кабель - 6 кв. мм) на линию плиты.
розетки - 13 или 16А, кабель 2,5 кв. мм
освещение - 6А, кабель 1,5 кв. мм
На линию плиты можно поставить ДИФ или обойтись АВ (НТД допускает), т. к. в новостройках TN-S. Но муж мой всегда в своих проектах линию плиты ставит под диф. защиту.
Ввод у Вас, скорее всего, 50А. Поэтому щит желательно 150 между дин и не заполнять "под завязку". Обратите внимание - разводка в сборке до распределителей - 16 кв. мм!
И еще... Посмотрите работы профессионалов: Юрия, CS или наши. Много там 2р АВ перед каждым УЗО? И в бюджетных проектах отсутствуют 10мА УЗО, т. к. в НТД соотв. требований нет.