Пытаюсь переделать отопление в частном доме после сбежавших "чудо-мастеров".
Вернее хочется отделаться малой кровью, что можете посоветовать.
Имеем 4 стояка с разводкой на две батареи. Трубы и разводка в стене, как сделано черт его знает.
Но есть проблема. На трех стояках батарея, что уходит в левую сторону греется только верх. А на одном вообще только первая секция.
Что это может быть брак батарей? Забились? Узкое сечение?
Батареи алюминий.
Пробовал перекрывать правые батареи, левые все равно дальше первой секции снизу не греют.

Нашел вот даже фото с старого обследования

ev6en, Но есть проблема. На трех стояках батарея, что уходит в левую сторону греется только верх. А на одном вообще только первая секция.
Что это может быть брак батарей? Забились? Узкое сечение?
Батареи алюминий.
Пробовал перекрывать правые батареи, левые все равно дальше первой секции снизу не греют.
У Вас подача (проток) сделаны против часовой стрелки, что абс. неверно!
"ГОРЯЧАЯ ЖИДКОСТЬ" идет в низ правой батареи.
затем почти "ГОРЯЧАЯ ЖИДКость"(теряя nnn'C) еле-еле перетекает в левую батарею, где стремительно падает сразу к выходу из оной не нагревая весь объем.
НЕОБХОДИМО:
1 БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ- установить краны Маевского на ВСЕ батареи.
2 НАСОС на подаче.
3 С ЧАСТИЧНЫМ разрушением отделки в районе подача/обратка каждого комплекса батарей: подачу запаралелить в виде буквы Т в обе батареи сверху, обратку .._с обеих в низ, маевские ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
4 ПОЛНАЯ переделка(по правилам и с расчетами) = "сбыточи Вам МЕЧТ

  • занижение/завышение скорости протока = отсутствие нормальной теплоотдачи.
    Тим