Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6697980

ev6en, Но есть проблема. На трех стояках батарея, что уходит в левую сторону греется только верх. А на одном вообще только первая секция.
Что это может быть брак батарей? Забились? Узкое сечение?
Батареи алюминий.
Пробовал перекрывать правые батареи, левые все равно дальше первой секции снизу не греют.
У Вас подача (проток) сделаны против часовой стрелки, что абс. неверно!
"ГОРЯЧАЯ ЖИДКОСТЬ" идет в низ правой батареи.
затем почти "ГОРЯЧАЯ ЖИДКость"(теряя nnn'C) еле-еле перетекает в левую батарею, где стремительно падает сразу к выходу из оной не нагревая весь объем.
НЕОБХОДИМО:
1 БЕЗ РАЗРУШЕНИЯ КОНСТРУКЦИЙ- установить краны Маевского на ВСЕ батареи.
2 НАСОС на подаче.
3 С ЧАСТИЧНЫМ разрушением отделки в районе подача/обратка каждого комплекса батарей: подачу запаралелить в виде буквы Т в обе батареи сверху, обратку .._с обеих в низ, маевские ОБЯЗАТЕЛЬНЫ.
4 ПОЛНАЯ переделка(по правилам и с расчетами) = "сбыточи Вам МЕЧТ

  • занижение/завышение скорости протока = отсутствие нормальной теплоотдачи.
    Тим

Нашел вот даже фото с старого обследования

Пытаюсь переделать отопление в частном доме после сбежавших "чудо-мастеров".
Вернее хочется отделаться малой кровью, что можете посоветовать.
Имеем 4 стояка с разводкой на две батареи. Трубы и разводка в стене, как сделано черт его знает.
Но есть проблема. На трех стояках батарея, что уходит в левую сторону греется только верх. А на одном вообще только первая секция.
Что это может быть брак батарей? Забились? Узкое сечение?
Батареи алюминий.
Пробовал перекрывать правые батареи, левые все равно дальше первой секции снизу не греют.