Добрый день.
Купил блок внешних розеток (вроде legrand). Там внутри многожильные провода обжаты как на картинке. У меня проводка тоже многожильная. Вот думаю надо наверное тоже обжать ее точно так же для подключения к розетке.
Подскажите, чем можно обжать провода как на картинке? Или не обязательно именно так и можно обычными наконечниками (гильзами)?
ТС, ищите наконечники НШВ (на картинке) или НШВИ и инструмент под них. Облуживать под винтовые соединения не советую- обгорят.
Можно еще взять наконечники НКИ и инструмент под них. Это немного более универсальный вартант, поскольку можно ещё прессовать ГСИ.
Вот. Болтик крутим сверху, он притягивает пластину. Слева болтик раскручен, пластина опущена. Справа болтик затянут и пластина притянута кверху. Модель розетки вроде Quteo, написано что сделано в Венгрии. И еще написано legrand (я так понимаю это продавец).
species написал:
А допустимо ли зажать провод без наконечника?
если хотите чтоб соединение было ненадежным и грелось - можно сэкономить пару ншви. они, кстати, и поштучно бывают в продаже, покупать пачку не обязательно. хотя постепенно они все равно разойдутся - то там починить, то тут оконцевать...
species написал:
Я смотрел там он прижимается пластиной (болтик притягивает пластину).
NoNe написал:
Подобная конструкция контакта позволяет подсоединять многопроволочную жилу без оконцевания
а не лучше ли тогда штатные проводки заменить своими не оконцованными чтобы не зажимать вместе оконцованный и неоконцованный провода в одном соединении?
species написал:
Модель розетки вроде Quteo, написано что сделано в Венгрии. И еще написано legrand (я так понимаю это продавец).
Нет,это производитель.Я одну купил на пробу на времянку,так как что Makel,что Universal,что эти - по 300-350 рублей за блок.
Больше не буду так делать Как может проводник при затяжке выдавливаться из прижимной пластины?Оказывается может.Кое-как затянул,для времянки пойдёт.Одиночные ещё пойдут,а эти,на два или три поста - не хочу,имхо.
species написал:
У меня проводка тоже многожильная.
Нет не позволяет , там места для расползания жилок ого го ! Много я таких разеточек поставил , леграндовских , крышечку на новой открываем а там внутри проводки резиночкой скреплённы , оконцованны , производитель тонко намекает так надо ))) квадратная гайка и винт посерёдке для неоконцованной жилы не идёт , ибо места там по сторонам полно! В зажим со свистом честная мягкая четверка заходит ! Вы думаете там п образная гайка ?
NoNe написал:
Подобная конструкция контакта позволяет подсоединять многопроволочную жилу без оконцевания
species написал:
а не лучше ли тогда штатные проводки заменить своими не оконцованными
зачем вы хотите испортить заводские проводки, грамотно подготовленные для присоединения? чтобы оба проводка стали подготовленными неграмотно? другой вариант вас чем-то не устраивает? может, в Москву перестали НШВИ / НШВ завозить?
Я думаю, что в подобный зажим допустимо подключать многопроволочную жилу без оконцевания. Хотя-бы из-за того, что АВ обладают подобными зажимами и они допускают подсоединение неоконцованных жил. В случае винта, прихватывающего провод своим торцом нужно оконцовывать, но тут применена пластина.