andrewkhv написал:
аверно, дешевле всего пойти, купить алюминиевый радиатор, перекрыть краны и все заменить, не дожидаясь весны и не тратя денег на сварщика.
верная идея - алюминий слабо реагирует на направление подачи.
вертикальная труба снизу почти соответствует по диаметру нижнему коллектору.
santex-SVAR написал:
алюминий с широкими вертикальными каналами слабо реагирует на направление подачи.
И хорошо реагирует на качество теплоносителя.
Вот частенько интересуюсь темой, Пару раз задавал свой вопрос, но ответа так и не получил.
Вот объясните народу конкретно, чем лично Вам так неугоден биметалл.
Если вся проблема в стали, то зачем стальные трубы, ставьте люминивые. Тем более что в ряду активности люминь далеко левее ферума.
.
Например я ставил в 2007 году 2 биметалла киевского завода "ООО Пресс" (кстати он снабжал всю нашу с Вами страну ступенями для эскалаторов метро) с внутренней резьбой 1" и вертикальными перемычками 3/4". В доме 5 этажей, двухтрубка с верхней подачей, без бойлера. Подводы 1/2", стояки 1".
И проблемы наши в плохой циркуляции, ЖЭК не собирается чистить лежаки в подвале.
Так чем же люмень -ВО, а чернуха-ФЕ?
Ждем-с.
А разводку Вы делаете здорово.
Микитович написал:
И хорошо реагирует на качество теплоносителя.
возможно и реагирует в 10-15 % городов по всему СНГ - но не в 100% например : .
работающий не только в москве но и по регионам (статистика по значительно большей площади + различное качество ТН).
отсюда можно сделать вывод : зачем верить мнению сантехников одного города ? для чего ?
далее : во многих магазинах торгаши говорят : алюминий ставить нельзя - бери рифар форза.
это полубиметалл - половина внутренних поверхностей из алюминия омывается агрессивным теплоносителем. и почему то он не взрывается ...
еще раз вопрос : хочется быть одураченным ? теперь уже торгашами ?
далее : продолжение одурачивания от торгашей : супер-пупер прочность биметалла 40-60-100 атм.
спрашиваю у них же : а какая который вы продаете и который вкручивается в самый прочный радиатор ?
и какая суммарная прочность собранного радиатора ? вопрос непосредственно и персонально к Микитович.
и очень внимательно прочитайте последние 2 строчки в #25 сообщении на этой же странице выше.
резюме : каждый сам для себя выбирает степень своей одураченности - жить во-лжи или по-чесноку.
santex-SVAR написал:
что то я не верю во внутренний диаметр 20 мм вертикальных каналов биметалла
"Преимущества алюминиевых, армированных стальной трубой радиаторов ООО «Пресс» по сравнению с биметаллическими радиаторами зарубежного производства :
условный проход вертикальной трубки внутри радиатора производства ООО «Пресс» 3 /4 дюйма, у зарубежных аналогов 1 /2 дюйма, что приводит к ускоренному зарастанию радиатора;
толщина стенки стальной трубы радиатора производства ООО «Пресс» 2,8 мм, у зарубежных аналогов 1,2 мм , то есть надежность радиатора ООО «Пресс» выше;
использование в радиаторах производства ООО «Пресс» трубы с внутренним диаметром 22 мм позволяет снизить гидравлическое сопротивление радиатора по сравнению с зарубежными аналогами (внутренний диаметр 13-17 мм)."
Покупал в магазине при заводе, есть образцы всех конструкций, 1/2" от 3/4" отличаю.
.
Покупают-не покупают.
Вы много знаете сантехников которые подбирают арматуру и комплектующие по каталогам производителей?
Я, например, таких только на этом форуме встретил.
А так прибежал Марио в лавку, схватил что попроще, с виду покрасивше и подешевле, и побежал уверять заказчика что именно это самое крутое.
Пришел сам заказчик и начинает расспрашивать продавца, что ему получше купить. Одному залежалое похуже и подороже продать, другому самое крутое и надурняк.
Так что выставляют на прилавок???
Зайдите например в любой сантех отдел и спросите канализационную трубу на 90, Вам ответят что таких не бывает. Мне понадобилось, купил через представительство Остендорф, и цена даже ниже чем в магазине 110.
.
Так как сочетаются обещания надежности с " в ряду активности люминь далеко левее ферума."?
Микитович написал:
использование в радиаторах производства ООО «Пресс» трубы с внутренним диаметром 22 мм позволяет снизить гидравлическое сопротивление радиатора по сравнению с зарубежными аналогами (внутренний диаметр 13-17 мм)."
Покупал в магазине при заводе, есть образцы всех конструкций, 1/2" от 3/4" отличаю.
вау ! требую партию в новосибирск . давай подгоняй.
только не так :
горькими крокодильими слезами умываюсь : почему их в продаже нет ???
santex-SVAR написал:
вау ! требую партию в новосибирск . давай подгоняй.
Адрес дал. Неделю назад интересовался, цена 8$ за секцию, так что берите самовывозом.
.
Надеюсь на грамотный и честный ответ по поводу Ряда активности металла.
Микитович написал:
Надеюсь на грамотный и честный ответ по поводу Ряда активности металла.
у меня на эту теоретическую химию . ты хочешь из сварщика сделать химика ? издеваешься - ДА ?
я только недавно стал догоняться в лживую социальную субординацию - стадный инстинкт.
свои последние прокопченные мозги напряг : химическую формулу легко написать в 1 строчку на бумаге.
а в реальной практике - она не работает :
не хватает температур,
давления,
концентраций,
допинга-активизатора : катализатора.
возможно еще других параметров.
короче : чисто по-жизни эти реакции проходят очень медленно
Матвей Иваныч написал:
У меня такая же проблема. Триста раз пожалел, что батареи сменил. Красоты и новизны захотелось...Лучше бы покрасил или в короб зашил..
Как говорится: "Умная мыслЯ - приходит опослЯ!"
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Доброго дня или вечера, уважаемые мастера! У меня вопрос, тут на днях приобрел биметаллический радиатор 6 секций, решил поставить в комнату: если подача идет снизу почему будет плохо греть? Зачем городить перехлест? Если подводка на 20 байпас 15, если взять что одна трубка в секции 10, то пропускная способность 6 трубок получается 60 (подводка на 20), какой смысл в перехлесте? В частном доме стоит радиатор алюминь, подключенный низ-низ (ленинградка) когда топишь котел он горячий.
Алюминиевый радиатор меньше реагирует на направление подачи, чем биметалл - не так жестоко!
Но даже его для максимальной эффективности теплоотдачи - лучше подключать с учетом направления подачи.
Китайский радиатор без названия - только часть артикула S2 как торговая марка.
Китайский радиатор с криволинейной лицевой поверхностью - по этому качеству очень похож на одну модель из РОЯЛ ТЕРМО.
andrewkhv, да от руководителя элеваторный узлом много что влияет! Экономия всегда отражается на жильцах,а подключение никак не влияет если это не баян 24 секционный
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.