#5502981

БОЛЬШАЯ ПРОБЛЕМА

нужен ваш опыт и примеры решения
реально ли победить вообще

стоит дом 4 подъезда и 5 этажей

питается отопление от теплового узла и всем тепло.
т-узел находиться по центру дома и тепло идет в правую и левую часть

рядом строят 2 девятиэтажки(9)

и запитывают их от этих же труб что и нашу 5этажку.

и все делается по проекту одобренному администрацией

итог такой

приходит мороз

людям на первых этажах 5 этажки еще ничего
а весь пятый этаж мерзнет
а на первых иногда изморозь от перегрева

попытки исправить ситуацию - отказ администрации денег нет и все по проекту
(а старого мэра давно нет у должности - он разрешил такое подключение)

реально ли исправить данный клубок

нужно дополнительные насосы поставить. Те что стоят не продавливают воду

Регистрация: 20.11.2015 Междуреченск Сообщений: 5

Расмус,
где посмотреть какого типа насос должен быть

SWIFTSWIFT, Горячая вода к вам идет от тэц или от своя котельная? Тут 2 причины: 1)Не хватает мощности в котельной. 2) Нарушена или неправильно спроектирована гидравлическая система отопления. В любом случае нужно чтобы посмотрел на вашу систему отопления грамотный инженер.Технически все возможно исправить!

Регистрация: 20.11.2015 Междуреченск Сообщений: 5

Эдуард8921,
ОТ ТЭЦ.

Нужно делать балансировку. Но предварительно вызвать нормального инженера теплотехника.

Тепловой узел с элеваторами или теплообменниками.