Всем доброго времени суток. Проблема с отоплением =( 9-и этажный дом. Квартира на 2-м ( подача по стояку снизу). Нету циркуляции в обратку. На обратке с квартиры в стояк есть сливной кран. Когда спускаю через него в туалет- все ок. Все батареи супер. Идёт циркуляция. Закрываю сливной кран - открываю обратку и все пол часа и батареи снизу остывают .... Труба обратки из квартиры в обратку стояка остывает и стает холодная через пол часа.... Нету циркуляции в обратку. Замерял давление в подаче и обратке от стояка в квартиру и был в ШОКЕ на подаче 3,8 на обратке 4,2 но иногда падает на обратке до 3,6. Ориентировочно 3-5 минут ( 4,2 Bar ) и через 3-5 минут (3,6 Bar). Знакомый рекомендует поставить циркуляционный насос на обратку. Но он же будет мешать соседям ( затягивать с подачи и забивать обратку) .... Не знаю уже что делать. ПОМОГИТЕ кто знает решение. СПАСИБО!!!!

Vladimir_Sunny, реанимировать нужно общедомовоую систему отопления. Если УК не реагирует - пишите в прокуратуру, если температура в помещениях не соответствует ГОСТу.

А если соответствует, то для более комфортного отопления, только создавать ТСЖ и модернизировать общедомовую систему отопления.

П.С. Вы не дали необходимых данных о проблеме. Всё, что следует из Ваших исходных данных, так это то, что нет необходимого массового расхода через радиаторы ("циркуляции" ). Выкладывайте схему и фото. Пока непонятно даже однотрубная или двухтрубная система.

________________

Проектирование систем отопления. Расчет теплопотерь коттеджей. Консультации по конструкции стен и кровли (влагонакопление, точка росы)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Напишите заявление в УК.
Если за неделю не отреагируют, организуйте микро-слив из спускного крана в канализацию. Пусть УК чешет репу куда теплоноситель девается. Зато у Вас будет тепло.

Inch1964, на подаче если подключить манометр вместо трубы входа в квартиру давление 3,8 БАР, если подключить вместо трубы обратки = 4,2 но падает до 3,6 минут на 3, а потом снова 4,2 минут на 5. Думаю у кого то насос циркуляционный работает. Вопрос даже не в моей схеме в квартире. Если она была бы идеальная то как может быть циркуляция если в подаче в квартиру давление меньше чем с обратки ?! =((((

SunFire, спасибо. Но если спускаю со сливного крана - стает отопление у соседей сверху =( ( только если спускаю большим напором)

У меня разница давления 0.2-0.1 бар, и все работает, правда не ташкент, но 21-22 градус в квартире в морозы до -20 держит. А вот когда сосед снизу поставил насос на обратку, то опрокинул стояк выше него, и температура в квартире опустилась до 15 градусов, таких сразу убивать нуно!

Вульпер, собственно и вопрос такой как решить без применения насоса?

Vladimir_Sunny написал:
Вульпер, собственно и вопрос такой как решить без применения насоса?

Ну главный принцип тут - не навреди соседям! Самый кардинальный способ, как уже выше говорили, - отладить всю СО в доме, что нереально. Я сделал следующее: поменял последовательную разводку на лучевую (поставил коллектор), убрал все, что мешает движению воды (краны, лишние повороты и тп). В вашем случае надо уменьшить сопротивление движения теплоносителя, а как, надо исходить из обстановки.

Вульпер,

Vladimir_Sunny,
Понял, невнимательно прочитал, у вас теплоноситель туда-сюда движется,тогда дело, скорей всего в каком то вашем соседе, где то насос работает, надо вычислить его.

Топик стартеру надо договориться с УК о выявлении циркуляционного насоса: включаете манометр, регистрируете повышение давления в обратке, и УК тут же гасит свет во всем доме. Если давление в обратке сразу понижается, приходит в норму, значит точно - насос.
Ну а далее поквартирно на Вашем стояке отопления также рубить свет и вычислять злоумышленника.

SunFire, спасибо за идею со светом!!!!!!!!!!!!!!! Точно узнал что в соседнем подъезде на стояку есть 2 или 3 насоса. Может как то это влиять на давление в моем стояке?

Vladimir_Sunny написал:
SunFire, спасибо за идею со светом!!!!!!!!!!!!!!! Точно узнал что в соседнем подъезде на стояку есть 2 или 3 насоса. Может как то это влиять на давление в моем стояке?

Конечно может, но, и в вашем стояке наверняка есть! Идея со светом хорошая, я вам не стал свою говорить- она не совсем законная, я когда приблизительно вычислил паразита - вырубил ему светильник, насос перестал работать и было это сразу видно. А вычислял - ходил по всему стояку и, если впускали в квартиру, мерил на ощупь обратку, у кого был насос - он не впустил, ну а выше уже холодный стояк был.

Вульпер, Спасибо. Надеюсь найду виновных.... Сам бы поставил насос и не страдал, так соседи ж замёрзнут =(((

Vladimir_Sunny, насос зачастую не помогает - теплоноситель закольцовывается через радиаторы соседей и гоняется насосом уже холодный.
Поэтому это самый тупиковый путь.

Регистрация: 26.12.2014 Луганск Сообщений: 1604

Можно ещё поставить насос на стояк подачи. Это, в принципе, тоже решит проблему. Но это не дело. Расход электроэнергии ляжет на ТС и он произвед5т незаконную модернизацию общедомовой СО.

NoNe написал:
Можно ещё поставить насос на стояк подачи.

И получить ровно те же самые эффекты с опрокидыванием стояков - потому что нет абсолютно никакой разницы, на подаче или на обратке он стоит.

Mazayac написал:

NoNe написал:
Можно ещё поставить насос на стояк подачи.

И получить ровно те же самые эффекты с опрокидыванием стояков - потому что нет абсолютно никакой разницы, на подаче или на обратке он стоит. То бишь в подвале.

Ну наверное есть смысл ставить в самом НАЧАЛЕ стояка подачи или в самом КОНЦЕ стояка обратки.

И кто же из вандалов-насосников ставит свои насосы не у себя в квартире, а в начале стояка? Правильно, никто.

Mazayac написал:
И кто же из вандалов-насосников ставит свои насосы не у себя в квартире, а в начале стояка? Правильно, никто.

Конечно имелось ввиду в подвале вместе с УК. Мат. помощь, так сказать, для УК.