Расчет материала на стяжку произведен правильно, в том числе и для керамзитобетона.
Вопрос следующий, в каких целях тут присутствует керамзитобетон в качестве подосновы если расчет произведен для плотности 1250 кг/м3
Для облегчения конструкции? Это даст всего 20-25 кг облегчения на 1 м2
Для экономии средств? Это дороже, на %30 не меньше, в том числе и по трудозатратам.
Толщина для стяжки совсем небольшая, керамзиту тут не место.
TARLEV написал:
Расчет материала на стяжку произведен правильно, в том числе и для керамзитобетона.
Вопрос следующий, в каких целях тут присутствует керамзитобетон в качестве подосновы если расчет произведен для плотности 1250 кг/м3
Для облегчения конструкции? Это даст всего 20-25 кг облегчения на 1 м2
Для экономии средств? Это дороже, на %30 не меньше, в том числе и по трудозатратам.
Толщина для стяжки совсем небольшая, керамзиту тут не место.
Не надо его конечно в 4см. До 5см можно смело пескобетоном заменить. И 6 -7 можно, если средний слой в 4-5см получается.
andrewkhv написал:
может, лучше положить тонкий ЭППС и сверху сделать единую стяжку? или просто сделать монолитную стяжку 6см толщиной?
Тьфу, тьфу, тьфу. Терпеть не могу всякие пироги, да ещё не надёжные. Сомнётся, протопчется этот пенопласт через года 2-3-4. Почему именно 6см? Для чего делается стяжка? Я думаю или трубы в стяжке, может быть проводка для нижних соседей. Если для выравнивания старого пола, то пол наверное имеет уклон. Стяжка может быть от 1см до 6см.
И укладывать на плиту перекрытия без разных прокладок. Не люблю слово плавающая. Люблю чтобы многие десятилетия нормальная стяжка проработала. Звукоизоляцией послужит пробковая подложка под ламинатом или линолеумом.
Спасибо ребята!
Стяжка будет неоднородной толщины, перепад пола 6см, да ещё и трубы на полу (+4-5 см).
Делаю керамзитобетон для облегчения, но вы говорите что облегчения почти не будет.
Тогда сделаю иначе. В основном слой больше 6 см получается только в одной комнате и буду керамзитобетон делать только там.
Вспомнил про нюанс - у меня из общего холла и через всю квартиру по полу идут трубы отопления. Стяжкой их покрою.
Нужно ли из-за этого как-то дополнительно укреплять стяжку ?
Трубы отопления в гофре, они на ощупь теплые, кое-где горячие. Нагрев не повредит стяжке ?
Я могу отключить отопление, нужно или нельзя ?
Да, повредит. При такой толщине точно повредит, если горячие.
Если есть возможность отключить, то отключить, ибо в теплоизоляцию их спрятать будет тотже результат (разрушение и трещины) учитывая толщину стяжки 60 мм.