Здравствуйте. Столкнулся с проблемой короткого замыкание в варочной электрической плите. Случилось КЗ при включении двух больших конфорок. Выбило все автоматы как в нашей квартире, так и автомат на лестничной площадке по нашей квартире. Выключил плиту из розетки, открыл щиток в квартире и обнаружил оплавленную проводку. Разобрал панель, контакт подходящий к 0 плиты расплавлен, плита была подключена по схеме N1 с перемычками между 1-2-3 контактами.
Нужна ваша помощь\совет, а именно:
-где может быть неполадки в плитке? оплавлена только клемма подключения к нолю, проводка идущая после клеммы тоже чистая (управляющий элемент не вскрывал, контакты на нагревательных элементах выглядят нормально, без повреждений)
-в щитке распределительном на фотографиях (от застройщика, не разбирался в нём) оплавленный кабель(синий) не имеет отношение? к автомату идущему к плите (40А), кабель идущий от автомата(40) идет куда то на разводку, я его не нашел в той бездне, на фотографии он просто заходит под автомат и дальше не отслеживается без разбора всего щитка. Возникает вопрос, почему же он тогда расплавлен?
Прикрепил фотографии к посту.
-Где можно поискать клеммники на подобные плиты, его в любом случае заменять придется.

По плите Samsung c61r2aee 6кВт
Надеюсь на ваши светлые умы.

плохо затянутые контакты вызвали нагрев, потом проплавилась изоляция, потом КЗ

Вызвать электрика. Провода к плите не соответствуют току. Обогорело от нагрева в местах переходных сопротивлений. Нужно поменять номиналы автоматов как минимум.

masana, Плита была подключена так больше 4х лет, никаких проблем не возникало. Включались так же по 2 конфорки. Кабель от плиты до розетки рассчитан на 32А.

Все еще сильно интересует вопрос, где мне найти подобную коробку с клеммником в плиту

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1699

Ilya1337, в сервисах, на рынках .........

BV написал:
плохо затянутые контакты вызвали нагрев, потом проплавилась изоляция, потом КЗ

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1699

очень частая проблема из за неквалифицированного подключения!

Ilya1337 написал:
masana, Плита была подключена так больше 4х лет, никаких проблем не возникало. Включались так же по 2 конфорки. Кабель от плиты до розетки рассчитан на 32А.

Соединения переодически надо обслуживать = подтягивать. Со временем винты ослабляются, и тем сильнее - чем больше ток и чаще циклы вкл/вкл = нагрев/охлаждение

Хорошая коробка КЛК-5С
Еще - карболитовые клеммники с гроверами

Ilya1337 написал:
Все еще сильно интересует вопрос, где мне найти подобную коробку с клеммником в плиту

Ilya1337 написал:
По плите Samsung c61r2aee 6кВт

Сервис самсунг никак в голову не приходит?

BV,
А не лучше-ли керамические клеммники использовать? Кстати, родные вроде и должны быть креамическими, разве нет?

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1699

zvezdopad, нет!

Регистрация: 10.08.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 1699

но для дальнейшей эксплуатации можно и старый использовать! выгорела всего одна клемма!.....

zvezdopad написал:
родные вроде и должны быть креамическими, разве нет?

никогда не видел родных керамических