#5538116

Babr93, личка не работает. Пишите на мой скайп inchin64
Или через мой сайт.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 26.01.2016 Ростов-на-Дону Сообщений: 12

BV написал:
Кстати заставьте санту открыть фильтр и прочистить сетку.

Фильтра они почистили во все подъезде сразу после выдачи ключей, т.к. много народу стало жаловаться на холодные батареи.

BV написал:
Фильтр на подаче установлен неправильно

Это в подъздном шкафу? (Извините за такие вопросы, но "не шарю" в вопросе отопления)

BV написал:
На клапанах батарей есть шкалы

Увидел только на маленькой батареи в ванной, фото его есть, если цифр не видно вечером сделаю четче.

BV написал:
Нижние клапана - все открыты?

Да. После балансировки сантехником, некоторые немного прикручены. Батарея стала прогреваться чуть чуть лучше, т.е. холодная не половина батареи - а одна треть. Но кран обратки все равно холодный.

Babr93, да, в подъездном шкафу. Косой фильтр стоит вверх ногами (колбой вверх), из-за чего его нормальная прочистка невозможна.

Babr93 написал:
Кухня: Вход 44 градуса. Выход 35.
Маленькая комната: Вход 44, выход 30.
Большая комната радиатор №1 : Вход 45 выход 33
Большая комната радиатор №2 (ПРОБЛЕМНЫЙ): Вход 44 выход 24
Ванна: Вход 42 выход 26

Нет у вас проблем с гидравликой. Стандартная разница между входом в радиатор и выходом из него - 20 градусов.

Регистрация: 26.01.2016 Ростов-на-Дону Сообщений: 12

cineman, Тогда почему именно эти две батареи холодные по сравнению с остальными?
Почему краны обратки у них холодные, опять же по сравнению с остальными?
Почему когда я спускаю воду с этих батарей - они становятся теплыми и краны обратки нагреваются?

Babr93 написал:
cineman, Тогда почему именно эти две батареи холодные по сравнению с остальными?
Почему краны обратки у них холодные, опять же по сравнению с остальными?
Почему когда я спускаю воду с этих батарей - они становятся теплыми и краны обратки нагреваются?

Вам холодно, или холодные краники покоя не дают?

Babr93 написал:
cineman, Тогда почему именно эти две батареи холодные по сравнению с остальными?
Почему краны обратки у них холодные, опять же по сравнению с остальными?

Почему когда я спускаю воду с этих батарей - они становятся теплыми и краны обратки нагреваются?

Потому что слили "холодный" ТН,заменив его горячим,поэтому краны обратки нагреваются,но остывают через некоторое время по причине малого протока.

Babr93, если Вам действительно нужно узнать есть ли у Вас проблема, и как можно её решить - давно бы прочитали мою

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 26.01.2016 Ростов-на-Дону Сообщений: 12

Inch1964 написал:
если Вам действительно нужно узнать есть ли у Вас проблема, и как можно её решить - давно бы прочитали мою СТАТЬЮ

Конечно мне необходимо узнать проблему в моей системе отопления. И конечно решить ее.
Вашу статью я прочел еще в обед, и по результату у меня напрашивается несколько выводов:

  • Заменен балансировочный клапан на шаровый (вроде стоят не шаровые)
  • Установлен не тот клапан, тоже балансировочный - но нужен другой ?
  • Установили другие жильцы шаровый вместо балансировочного (очень сомнительно т.к. в подъезде ремонт начался всего в двух квартирах) т.е. просто еще не успели.
  • температура в угловой комнате у нас выше +18 не поднимается.
    Значит система не сбалансирована, но сантехник утверждает обратное.

cineman написал:
Вам холодно, или холодные краники покоя не дают?

Конечно холодно, в угловой комнате выше +18 не поднимается

KooR написал:
по причине малого протока.

Это я уже понял, но в чем причина малого протока, вот вопрос и как ее устранить?

cineman написал:
Стандартная разница между входом в радиатор и выходом из него - 20 градусов.

При достаточной температуре на подаче...

  1. Температура на подаче слишком малая.
  2. Немного не хватает перепада давлений, и расхода воды через радиатор
  3. Писал выше, что еще посмотреть...

Дополнительно - надо измерить температуру на коллекторе, и температуру обраток на коллекторе Вашей квартиры и соседей.

А вообще - написать письменное обращение в УК чтобы решили проблему. Ответы сантехника - "ну не получилось№ Вас волновать не должны. Не смог сделать - после его ухода звонок в УК - "проблема не решена"

И еще - спуститесь на первый и поднимитесь на последний этаж - как там с температурой прямого и обратного коллекторов?

BV написал:
Пользователь cineman написал:
Стандартная разница между входом в радиатор и выходом из него - 20 градусов.
При достаточной температуре на подаче...

Ну давайте балансировкой поднимем эту температуру. Что подумает ТС, прочтя такое?

Babr93, Отвернуть арматуру на проблемных приборах и удостовериться в их исправности и устранении засора,если таковые имеются.Прижать в дальней комнате оба ПО.Если это не помогает,то смотрим ввод в квартиру.Причина только там.

KooR написал:
Если это не помогает,то смотрим ввод в квартиру.Причина только там.

У него проблема с низкой температурой на подаче. Что нужно крутить на вводе для повышения температуры?

cineman написал:
Ну давайте балансировкой поднимем эту температуру.

...балансировать вне квартиры - может и поможет, а может и нет.

cineman написал:
Что подумает ТС, прочтя такое?

что радиатор не сможет остыть ниже температуры комнаты, даже если он должен держать 20 гр

BV написал:
...балансировать вне квартиры - может и поможет, а может и нет.

Это могло бы помочь при условии, что от стояка до выхода на этажном коллекторе имеется мощный съём тепла.