Здравствуйте!
Помогите определиться с подключением ТП в санузлах (туалет и ванная раздельные).
Вводные: поквартирное отопление (котел BAXI eco comfort 24F), трубы к радиаторам в стяжке, в ванной полотенцесушитель, подводка также в стяжке, трубы МП 16. Хочется сделать ТП в ванной и туалете (помещения, естественно смежные). Как это лучше сделать от полотенчика, т.к. отдельным контуром тянуть невыгодно, придется долбить хорошо залитую стяжку?
Планирую так: последовательно с полотенчиком через байпас контур ТП с терморегулятором. Будет ли так правильно?
P.S. Можно ли в ванной ТП делать не на всю площадь пола (под ванной не делать)? Не лопнет ли плитка из-за разности температур?
VK79 написал:
Планирую так: последовательно с полотенчиком через байпас контур ТП с терморегулятором. Будет ли так правильно?
В течении отопительного сезона ещё как то может работать. Летом такая маленькая нагрузка будет вредна для котла. По регулятору температуры для пола совсем не просто. Схема была бы здоровее, если бы вместе с котлом использовался бойлер косвенного нагрева.