Для внутрипольных конвекторов изотерм указана мощность при теплоносителе 95/85.
Дом - новостройка с собственной котельной, двухтрубная система. Управляющая компания говорит, что при -26 теплоноситель будет 80/50.
Сантехник, который будет подключать конвектор, сказал, что при таких данных можно использовать паспортные данные для подбора мощности, но я что-то сомневаюсь.

Рассудите, пожалуйста.

Alew написал:
Управляющая компания говорит, что при -26 теплоноситель будет 80/50.

Постарайтесь получить эти цифры на бумаге с печатью УК. Но само сочетание 80/50 при -26 не говорит о том, что ждет при более высокой температуре на улице.
Разница в 30 градусов слишком велика и говорит о слишком низкой скорости носителя. Не знаю состояния дел в квартире, но при таком графике температур я бы подстраховался тёплыми полами, которые могут вытягивать больше тепла при меньшей температуре на подаче.
Что до Изотерма, то попробуйте им задать тот же вопрос.
Кроме того, нужно получить от застройщика величину теплопотерь для каждой комнаты при -26.
Но, недостаток тепла, когда всё будет смонтировано, трудно будет свалить на УК или Изотерм. Крайним окажется владелец квартиры. Потому нужно создать запас мощности. И полы очень подходят для этой цели.

Alew написал:
Для внутрипольных конвекторов изотерм указана мощность при теплоносителе 95/85.
Дом - новостройка с собственной котельной, двухтрубная система. Управляющая компания говорит, что при -26 теплоноситель будет 80/50.

Есть еще и третья цифра, также определяющая мощность - это температура окружающего воздуха. Т.е. паспортная мощность конвектора указывается для режима 95/85/20, где 20 - температура окружающего воздуха.

Если же Вы хотите "потеплее", то и пересчитайте мощность конвектора в режиме 70/50/23 или даже 65/50/23

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

cineman написал:
Кроме того, нужно получить от застройщика величину теплопотерь для каждой комнаты при -26.
Но, недостаток тепла, когда всё будет смонтировано, трудно будет свалить на УК или Изотерм. Крайним окажется владелец квартиры. Потому нужно создать запас мощности.

Совершенно верно! Добавлю:

  1. Узнать величину теплопотерь по каждой комнате.

  2. Рассчитать гидравлику и теплоотдачу ОП с учетом запаса мощности, температурных характеристик теплоносителя и гидравлических характеристик применяемой арматуры.

  3. Если сделать "от балды", получив холод и неработающее отопление в квартире, то со стороны УК, вся вина будет свалена на "передельщика", т.е. на владельца квартиры.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.