А может ли быть погрешность на водомерах (1") из-за разницы температуры теплоносителя на вводе в здание и на выходе?
Или в случае если в систему на подаче попадет воздух, он же останется в системе, и на выходе его не будет?
По идее система перекрывает краны при разнице между входом и выходом в 1 литр, но вот в течение какого времени непонятно...

Это ж краны, а не клапаны. Время поворота полминуты (для водопроводных; про отопительные не знаю). Гидроудара не будет. А вот пауза в циркуляции для кого-то может стать остановкой, если у них что-то неправильно сделано.

Подскажите, в системе заявлена функция 1 раз в неделю перекрывает краны, чтобы не закисали... не может ли это стать причиной гидроудара из-за изменения давления?

GAP5 написал:
Еще вопрос -- что дает перекрытие обратки?

Вы до сих пор не поняли?!?!?!?!?! Если вы думаете, что по обратке теплоноситель не может прийти в здание, вы ошибаетесь. Природа не боится пустоты. А в обратке даже пустоты нет. Там давление больше атмосферного, хоть и меньше, чем на подаче.

Gidrolock, предлагаемые расходомеры выдают импульс раз в 100 грамм, не более? Т.е. позволяют отследить даже самую минимальную потерю воды? Еще вопрос -- что дает перекрытие обратки?

Представитель компании Регистрация: 09.11.2015 Москва Сообщений: -130

GAP5 написал:
Возможно ли на вводе в здание поставить автоматику, которая отслеживает давление в системе отопления (централизованная, городская, т.е. не замкнутая внутри здания) и отключала ввод при падении давления?

GAP5,
Обычно ставятся отслеживающие разницу входящего и выходящего расхода воды из замкнутой системы отопления.

GAP5 написал:
Кстати, а имеет смысл обратку перекрывать? По идее в обратку давление спадет и меньше вытечет через брешь?

GAP5, а хорошо подумать?

Кстати, а имеет смысл обратку перекрывать? По идее в обратку давление спадет и меньше вытечет через брешь?

GAP5 написал:
Легенда68, а обычные на трубу 50мм встанут? )

GAP5, диаметр протяпал)

Легенда68, а обычные на трубу 50мм встанут? )

Обычные счетчики с датчиками холла и контроллером наколхозить?)

В общем не дешевое удовольствие получается:

  1. Блок управления Control - 1шт. по цене 4200 руб.
  2. Аккумулятор 12В 1,3А*ч - 1шт. по цене 300 руб.
  3. ШЭП 2" Industrial BL - 2шт. по цене 10600 руб.
  4. Расходомер импульсный 50мм - 2шт. по цене 23500 руб.

На расходомеры ценник космический конечно. Основная проблема в них, как я понимаю, используется доработанный, чтобы выдавал импульс при расходе 100 грамм, а штатно все 50мм выдают импульс на 100 литрах.

GAP5, если перекроет, то можно расслабиться, т.к. хлестать из подачи/обратки перестанет, просто медленно вытечет, пробулькиваясь, всё содержимое стояка сверху.

Mazayac, медленнее чем с открытой подачей и обраткой ) Т.е. хочу понять смысл затеи, если перекроет то можно расслабиться, или надо карабельный ревун ставить, чтобы бежали икать по этажам протечку, пока все не вытекло.

GAP5, медленнее чем с открытым дренажным краном на чердаке? Ну да, и что? Всё равно вытечет до последней капли, не волнуйтесь.

Но вытекать то будет медленнее?

Будет вытекать.
Краны маевского никак не ухудшат ситуацию. Во-первых они всегда закрыты, Вы спутали с автоматическими воздухоотводчиками, во-вторых и без всяких кранов/клапанов всё вытечет.

Спасибо, созвонюсь с ними. А вообще интересно, подобные системы от протечки каких размеров могут защитить? Т.е. условно у нас стояк отопления на 5 этажей, на 2 этаже прорвало трубу, выход и выход в подвале перекрыли, но над 2 этажем еще 3 этажа системы наполненные водой, соответственно если брешь в системе достаточная для доступа воздуха в систему, то будет вытекать? Краники Маевского здесь могут "помочь"? Если их не подпирает вода, она в обе стороны воздух пропускают?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

BV написал:
сколько стоит? на сайте не нашел

Так там по определению большой разброс цен, потоки теплоносителя и требования очень разные. "Индивидуальный подход", наверное.

Артём Зорин - сколько стоит? на сайте не нашел.

psnsergey написал:
Забыл марки, но было такое. Поищите в Сети.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Существуют системы защиты от протечек отопления, в которых применяются не обычные датчики разлитой воды, а на вводе и выходе ставятся счётчики (датчики протока) воды, и срабатывают они, когда количества входящей и выходящей воды начинают расходиться. Забыл марки, но было такое. Поищите в Сети.

Не имеет никакого смысла.
Падение давления при поломке, например, вентиля на одном из стояков будет пренебрежимо малым по сравнению с нормой на вводе в целый дом, а квартиры кипятком зальёт легко и быстро.
Плюс возможны колебания давления поступающего теплоносителя - их же нельзя трактовать как протечку.

Возможно ли на вводе в здание поставить автоматику, которая отслеживает давление в системе отопления (централизованная, городская, т.е. не замкнутая внутри здания) и отключала ввод при падении давления?