megrad написал:
как вы интерпретируете "Н" на фото?
Это не H, а N , ибо в руке УЗО и АВ с контактами совершенно одинаковой конфигураци, позволяющей подключать модульку с любой стороны. Причем это два разных производителя . Всякие реле бы еще так исполняли и провода для соединения в щитах можно практически выкинуть.
megrad написал:
А так же
"Согласно правилам ПУЭ, коммутация питающего провода сверху является требованием эстетики и порядка. Аналогичным образом, сверху подключаются и промышленные рубильники РБ - при отключении электрик точно будет знать, что нижнее соединение обесточено."
Да хрен там. Кирпич на голову упадет раз восемь — никакая каска не поможет.
megrad написал:
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Так я к неподвижным и предлагаю. Где тут про верх-низ?
megrad написал:
При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
Ну Вы же прекрасно знаете, что этот архаизм идет с древнейших времен, изначально предназначался для РБ, ВР и иже с ними, и по отношению к АВ, тем более модульным, смысла не имеет никакого вообще.
megrad написал:
"Согласно правилам ПУЭ, коммутация питающего провода сверху является требованием эстетики и порядка. Аналогичным образом, сверху подключаются и промышленные рубильники РБ - при отключении электрик точно будет знать, что нижнее соединение обесточено."
Автору сего опуса для начала неплохо бы выяснить значение слова "коммутация".
А потом попробоапть подключить, скажем, ААБл 4×150 к верхним клеммам АВ
megrad написал:
"Согласно правилам ПУЭ, коммутация питающего провода сверху является требованием эстетики и порядка. Аналогичным образом, сверху подключаются и промышленные рубильники РБ - при отключении электрик точно будет знать, что нижнее соединение обесточено."
Китайцы блестяще разобрались разобрались в войне тупо и остроконечников.
Принимающий всегда прав, хотя есть исключения.
Например появился такой пункт:
... принимающий не в праве оспаривать согласованный проект.
Видимо заказчиков достало наполеоновские замашки инспекторов.
Хотя иногда хочется проектатов пнуть за то что согласованно.
ПУЭ 3.1.6
Автоматические выключатели и предохранители пробочного типа должны присоединяться к сети так, чтобы при вывинченной пробке предохранителя (автоматического выключателя) винтовая гильза предохранителя (автоматического выключателя) оставалась без напряжения. При одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам.
А так же
"Согласно правилам ПУЭ, коммутация питающего провода сверху является требованием эстетики и порядка. Аналогичным образом, сверху подключаются и промышленные рубильники РБ - при отключении электрик точно будет знать, что нижнее соединение обесточено."
То есть подключение снизу это определённое решение производителя
для удобства монтажа своей продукции, но ни как не безопасности.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Инспектора можно даже уволить за профнепригодность, если он не знает, с какой стороны у автомата неподвижный контакт, да и с русским языком не в ладах. Про верх в пункте же ни слова.
Radio, для знатоков есть допущение - ... подключение
проводится согласно сертификата производителя. Но на вводе
желательно сверху. И инспектору это не докажешь. Плюс ...
подключение производится только сертифицированными аксессуарами
одного производителя. С Вами мы можем обсуждать всё что угодно,
но при сдаче мнение исполнителя не учитывается.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Bazru написал: MaSeVi, Снизу гребенка подключена так:
1шина. N Rele, N УЗО 1, N УЗО 2
2шина. L Rele, L УЗО 1, L УЗО 2
контакты которые идут под группой АВ спиливаются
MaSeVi, Снизу гребенка подключена так:
1шина. N Rele, N УЗО 1, N УЗО 2
2шина. L Rele, L УЗО 1, L УЗО 2
контакты которые идут под группой АВ спиливаются
Bazru написал:
насчет подключения снизу или сверху
По российским правилам - только сверху, так как контакт под напряжением
должен быть неподвижным. Правило старое, прав Radio, но
инспектора иногда ещё докапываются. Естественно это не Ваш случай.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
А чтобы два раза не вставать, разрушу заодно и расхожий интернетный миф об обязательности ншви
Более того, , все клеммы всех современных автоматов номиналом до 32А включительно (больше тоже не возбраняется), обязаны принимать неподготовленные провода безо всяких наконечников (п. 8.1.5.4). Иначе сертификатов им не видать как своих ушей.
Но тут можно спокойно сделать и наоборот: после реле электричество на узошки раздать снизу, на автоматы — шинкой сверху. Что так, что так — никаких проводов под гребенки совать не нужно.