Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5932883

Не исключаю - есть меню настроек, но для входа нужен пароль. Производителя подергаю.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

GAMOTO написал:
Уверяли что да,

А в самой установке нет, случайно, дипов ВКЛ/ОТКЛ датчиков ?? Всякое может быть.

Это мое мнение и его не навязываю

Уверяли что да, показывая схемы подключения. Датчик СО точно может паботать как 0-5 и 0-10 (Siemens). По остальным сегодня посмотрю.

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

А правильность подключения проверяли ???

Да и вообще, датчик соответствует требованиям установки ???

Это мое мнение и его не навязываю

Я про отсутствие показаний вообще. 0 в СО и 0 по влажности. Разве они не должны изначально хоть что-то показывать?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

GAMOTO написал:
.... В чем может быть проблема? ....

Никакой проблемы. Если нормальный датчик то он так и работает. Чем больше объем помещения тем больше время, через которое он сработает.

Надо искать место в помещении где концентрация СО быстрее всего накапливается. В этом месте и ставить датчик. То же самое относиться и к гигростатам. По крайней мере такая "беготня" была раньше, при условии если хочешь чтобы эти датчики работали нормально

Допустим, для частного гаража на 4 машины ставил 4 контактных датчика. Это был самый простой вариант. Так же и в бассейне ставили 4 гигростата автоматчики. Объем сильно большой был.

Так что, ищите место куда его поставить правильно. И все равно от инерционности никуда не уйти ....

Это мое мнение и его не навязываю

ПВУ не показывает влажность, датчик влажности подключен. СО тоже не показывает - датчик подключен. Есши подышать на датчик СО - его показания изменяются (напряжение). В чем может быть проблема?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

GAMOTO написал:
.... Сможет ли приточка включать увлажнитель при отсутствии датчика влажности? ....

Не знаю как в варианте с ПВУ, но обычно так и делается. Пока нет протока воздуха увлажнитель не должен работать. Логически и в ПВУ так должно быть сделано. "Сухой" контакт дает разрешение на включение увлажнителя только тогда когда ПВУ запустилась. Единственно что может быть реализовано так это время задержки на запуск увлажнителя, т.е. пока в воздуховоде не будет создано давление, увлажнитель не запуститься.
Далее, регулирование влажности за счет "родного" датчика или датчика от ПВУ.

GAMOTO написал:
... Каким образом при этом контролировать влажность в канале чтобы не было конденсата? ...

Не знаю как сделано у увлажнителей с пьезо-, но у паровых ("шведы" и "немцы", то с чем сталкивался) использовались 3 гигродатчика:

  • гигростат предельной влажности (контактный), жестко установленный на 90 или 95% влажности. Это как раз и есть защита от того чтобы не потек воздуховод. НО из-за инерции срабатывания все равно получали протечки но по другой причине.
    А причина простая. Пар имеет высокую температуру, а воздуховод, в котором смешивается воздух с паром, "холодным" относительно температуры пара. Получается конденсация этого пара. Вот и приходилось эту камеру утеплять, делать в удобную сторону уклон и делать, на всякий случай, дренаж. Проще говоря, банальная перестраховка.

  • канальный и комнатные датчики влажности. Эти два датчика и делают всю "погоду" в работе увлажнителя.
    Канальный датчик ставился в камере смешения воздуха с паром на расстоянии, минимум, 2,5 метра от форсунок.
    Комнатный датчик ставили как можно дальше от решеток для увлажненного воздуха.

Примерно так ...

Это мое мнение и его не навязываю

Сможет ли приточка включать увлажнитель при отсутствии датчика влажности? Можно оставить управление влажностью за увлажнителем - сам он должен пропорционально управлять, а с помощью ПВУ только включать или выключать увлажнитель. Каким образом при этом контролировать влажность в канале чтобы не было конденсата?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

GAMOTO написал:
..... Что оптимальнее управлять влажностью через ПВУ или увлажнитель? .....

"На вкус и цвет - товарища нет ..."

Управлять увлажнителем пробовали и on/off и 0-10В. Мне больше нравился вариант с 0-10В. Установки держали влажность стабильно и "ровненько". Сам не привередливый ко всем этим заморочкам и то "ощущал" на себе "плавание" влажности когда стоял обычный on/off датчик из-за его гистерезиса

Если бы пришлось ставить увлажнитель то использовал бы с датчиком 0-10В.
Если бы из-за своей "хотелки" не надо было ставить датчик влажности на ПУ то однозначно бы ставил напрямую к увлажнителю.
Если же, опять таки, своя "хотелка" заставила поставить датчик на ПУ то управление увлажнителем вполне можно сделать и от ПУ (зачем он "лишний" нужен ???)

GAMOTO написал:
.... С вашей точки зрения имеет ли смысл подключать вентиляторы в с/у к управлению через ПВУ или реализовать их работу локально? ....

Опять таки, все сводится к народной мудрости в начале поста ...

Не вижу смысла в блокировке вытяжных вентиляторов с ПУ.
Простой пример. Надо запустить только вытяжной вентилятор - это надо идти к пульту установки. Даже по требованию ПУЭ возле электроприемника должно быть "местное" управление.

Больше чем уверен что вытяжные вентиляторы управляются совместно с приточной установкой. И, скорее всего, что их отдельно не включить, только совместно. Такое условие работы нужно, допустим, для бассейна но не для квартиры.

Это мое мнение и его не навязываю

Ещё раз большое человеческое спасибо.

Что оптимальнее управлять влажностью через ПВУ или увлажнитель?

С вашей точки зрения имеет ли смысл подключать вентиляторы в с/у к управлению через ПВУ или реализовать их работу локально?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

GAMOTO написал:
...... в GTC есть подключение, но оно 0-10В .....

В ПВУ есть контакт для "включения контактора увлажнителя или ККБ (220В)".
В on/off увлажнителях, обычно, для их запуска достаточно "сухого" релейного контакта. Этим "сухим" контактом и должны быть или реле или контактор, подключенные к этим контактам ПВУ.
В любом случае, надо понять на какой ток этот "сухой" контакт и только после этого ставить или обычное реле с катушкой на 220В или контактор. Насколько помню, используется НО контакт.
Надо "плясать" от самого увлажнителя.

А выход 0-10В для увлажнителя - это чтобы, в случае использования датчика влажности для ПВУ он же использовался и для увлажнителя

Это мое мнение и его не навязываю

Спасибо, в GTC есть подключение, но оно 0-10В. Есть большая вероятность, что у увлажнителя только on/off режим. Иного в инструкции не указано.

Какой тип реле необходим, можете подсказать?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Если даже и нет ничего то сделать ничего сложного нет. Достаточно токовое реле поставить и получите то что Вам нужно.

В GTC есть подключение увлажнителя.

Это мое мнение и его не навязываю

Уважаемые специалисты, имеется установка ПВУ-350 с автоматикой GTC, может ли она управлять on/off увлажнителем? В инструкции явно не указано. Заранее спасибо.