#6153699

cineman, вентел в ручном режиме, так и не подключили его к автоматике, готов показать доктору, не за даром естественно, живу в МО Солнечногорский р-н, в районе деревни Соколово и фото выкладываю.

dfg6, а как это всё случилось? Это отельный дом? Имеется котёл? Какая скорость на насосе? Указатель на смесителе-переключателе стоит в неточном положении.

cineman написал:
dfg6, а как это всё случилось? Это отельный дом? Имеется котёл?

cineman,

дом 2 эт. 100 м2., с централизованным отоплением, на поселке своя котельная, подает теплоноситель в дом, далее мне по заказу собрали отопление, водоснабжение и ТП.

dfg6, я добавил вопрос про скорость насоса. В каком положении переключатель скорости? Если это отопление, температура подачи которого зависит от погоды на улице, то нагреть бойлер весной и осенью будет трудно. Мало того, если вода не хлорируется, то в придонном слое бойлера могу расти бактерии.

Теплониситель подается из котельной круглый год, летом около 50 градусов, зимой около 60-65. Насос работает на 3, насос на ТП на 1, переключатель esbe стоит в максимально открытом состоянии в два направления (судя по инструкции) хотя могу ошибаться.... но перепробовал несколько вариантов этот самый продуктивный. Также, я ошибся, у меня стоит esbe 131, ранее я писал о 330.

dfg6 написал:
esbe 131

один хрен

dfg6 написал:
зимой около 60-65

если при этом обратка будет 40-45, то это норма. Чтобы нагреть таким носителем бойлер до 60 гр.С потребуется теплообменник очень большой площади. Такая низкая температура подачи для зимы должна быть учтена при выборе радиаторов. Мощность, что указывается в описании радиаторов по умолчанию, соответствует температурам подача/обратка 90/70 градусов. Такой должна быть подача в самые холодные дни зимы, при минус 26-28 градусов на улице. Большая разница подача/обратка указывает на большие теплопотери помещения или низкую скорость теплоносителя. Скорость может быть снижена заужениями на перегретых сварных стыках полипропиленовых труб.

cineman, обратка 30... вот и я склоняются к скорости, вчера насос поменял думал в нем дело. Если отключить все радиаторы и пустить поток теплоносителя по трубе, то первый этаж циркулирует нормально, ТП тоже, а вот второй этаж нет, подача горячая, обратка холодная... ждал минут сорок так и не дождался... буду перепаивать подозрительные стыки обратки.

dfg6, проблема подозреваю в другом. Насос ТП может ронять перепад в магистралях радиаторного отопления в ноль. И даже создавать кое-где переворот циркуляции. Чтобы этого не случилось перед НСУ ТП должен стоять балансировочный клапан. Или НСУ должен устанавливаться на коллекторную группу после гидрострелки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, мне кажется что балансировочный клапан есть, встроен в узел.. также мне кажется что эти клапана есть на коллекторах ТП.. могу ошибаться.

dfg6, Трудно представить схему вашей СО по фото. Схему можете выложить?

Ниже пример подключения НСУ ТП к системе, через балансировочный клапан. Когда НСУ ТП располагается не на коллекторной группе гидрострелки.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dfg6 написал:
мне кажется что балансировочный клапан есть, встроен в узел..

Возможно. Читайте техдокументацию на НСУ.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, схему нарисую завтра, документацию изучил, судя по всему есть встроенный клапан.

— Встроенный гидравлический разделитель.
— Плавно настраиваемый байпас.

dfg6 написал:
— Встроенный гидравлический разделитель.
— Плавно настраиваемый байпас.

Не вижу в них вообще никакого смысла, если на ТП не будет устанавливаться автоматика с сервоприводами. Маркетинг-с однако.

И писал не об этом, а о балансировочном клапане на входе или выходе НСУ ТП.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, ясно, завтра разберусь.

Inch1964, эта отливка похожа на классическую схему с двухходовым термостатом

cineman, Inch1964,господа приветствую, вот нарисовал схему... не стал обрисовывать горячее водоснабжение и его циркуляцию.
Сегодня утром приходил сантехник УК, говорит что температура подачи 68 градусов, обкатка 33. Открутил обратку и пустил теплоноситель на землю... текло как из бутылки без напора и давления.

После загрузки качество упало, думаю если скачать фото на комп будет лучше, если что, готов выслать на почту.

dfg6 написал:
После загрузки качество упало, думаю если скачать фото на комп будет лучше, если что, готов выслать на почту.

Правая кнопка - открыть в новой вкладке - и всё читается.

Вообщем подключил я доп.насос 25×60 к подаче отопления проталкивая теплоноситель к моим радиаторам и все хорошо... система прогрелась... а значит трубы не забиты и не перегнуты, чего я очень боялся. Но не долгим было моё счастье )) запустили подачу ТН на бойлер ГВС и всё, новый насос начал тянуть на себя ТН из бойлера пернмешивая его при помощи esbe с подачей из основной трубы. Теперь либо отопление либо ГВС и ТП.

dfg6 написал:
Теперь либо отопление либо ГВС и ТП.

Вот для того, чтобы так не получалось и делают гидравлические расчеты.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dfg6, где в схеме установлен дополнительный насос?

cineman, насос установил перед разводкой отопления.

dfg6 написал:
cineman, насос установил перед разводкой отопления.

dfg6, до меня дошло, что смеситель на раздаче не был ошибкой. Я утверждал это из предположения, что хозяйство питается от котла. Мне кажутся слишком тонкими те чёрные трубочки, что уходят в пол на отопление. Не думали поставить оба насоса последовательно?

cineman, Нет, не думал... кстати надо продумать... сегодня хотел разделить отопление от ГВС и ТП.

dfg6 написал:
вот нарисовал схему...

Схема ваша неверная.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

dfg6 написал:
cineman, Нет, не думал... кстати надо продумать... сегодня хотел разделить отопление от ГВС и ТП.

dfg6, не стоит. Снизить расход через бойлер сможете 3-хходовым смесителем.

cineman, при помощи трехходового нечего не получается.. доп.насос тянет на себя обратку из бойлера, ТП и в этом трехходовом делает подмес, далее пускает ТП в систему отопления температурой 40 гр.

Схема ваша неверная.>
Inch1964,

какая есть... такую и нарисовал...

dfg6 написал:
какая есть... такую и нарисовал...

Ну она так и работает.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, она не работает... ((

dfg6 написал:
доп.насос тянет на себя обратку из бойлера,

Когда два насоса соединены последовательно, один из них не сможет чего то там тянуть в отдельности от другого. Увеличится расход носителя через бойлер, который задушите поворотом смесителя, тогда основной расход пойдёт в радиаторы. Может зашуметь смеситель в сильно закрытом состоянии. И это единственная неприятность в этой затее.