Водопровод ГВС простоял на HENKO 5 лет. Затем, в течение непродолжительного времени, в всех местах стыковки с фитингами пошло растрескивание полиэтилена (продольные трещины). Пришлось заменять все трубы на горячей воде. Максимальная температура воды =75 градусов, давление - не знаю, высокое, наверное. Несколько раз срабатывал защитный клапан на водогрее (6 атм). На водопроводе ХВС трубы и фитинги стоят уже 6 лет.
Вывод:
применять МП трубы на ГВС НЕЛЬЗЯ!!!
Производители МП труб просто обманывают потребителей заявляя срок эксплуатации 25 лет при давлении 10 атм и температуре 95 градусов. Это предельные величины. С такими значениямитемпературы и давления,трубы проработают МЕНЕЕ года.
Если кто-нибудь знает, назовите, пожалуйста, значение момента затяжки фитингов Кофулсо. Есть ли смысл пользоваться силиконовым маслом? Нигде не могу найти эту информацию.
Год назад во время планового отключения горячей воды был заменен кусок стояка и вся разводка на МП на разрезных кольцах (Хенко). Все было красиво и замечательно, но в этом году перед отключением ГВ проводили гидравлические испытания с холодной вдой и повышенным давлением - три соединения на 32 трубе потекли, причем довольно сильно. Протяжка соединений не помогла. Пришлось все переделать на ПП, разводку оставил МП - на маленьких диаметрах вроде все нормально держиться
Сосед (опытный сварщик) сам поменял, года 4 назад, в 5 этажке стояки ХВ и ГВС на металлопласт с разрезными фитингами. За два года эксплуатации, на стояке было 4 порыва (с затоплениями) и один ожог. Все на ГВС. Два года назад все поменяли на ПП. Не нарадуются. Хотя лет 8 назад с отцом сами поставили металлопласт в квартире, тьфу, тьфу.............хотя сейчас бы не поставил. Фитинги недавно протягивал.
Осенью 2004г. разводку по квартире ГВС ХВС заменил на МП трубу Valpex 16 с фитингами Valtec 1/2" на разрезных кольцах! Редуктора не ставил! Протяжку со временем не делал! По сей день все путем!!! (Стоит отметить, что в городе где производил замену, домов выше 5 этажей нет, наверное поэтому давление в системе не такое уж сильное!?)
У невестки этой весной рванула МП подводка ПС 25 мм. До этого стояла 5 лет. Как положено, на разрезных кольцах, но не фитинг вышибло, а треснуло вдоль трубы. Марка трубы Хенко, вроде. 12эт. 22-этажный дом.
Ставил МП на зажимных фитингах, текло в разных местах, тянуть не помогает. Переделал на ПП, то что из Леруа и забыл про воду. Делал в частном доме, давление 3 атм в трубах.
Трубы в стену прятаться будут или наружная разводка? В любом случае на разрезных кольцах себе дома я бы делать не стал. Ставьте сразу нормальную трубу. Переделки всегда дороже обходятся. Хотя если Вы экстрим любите, то почему бы не попробовать?
Я тоже за медь на мягкой пайке:
-надёжность
-простота пайки
-можно ПЕРЕПАЯТЬ, в отличие от ПП
-компактность
-с горелкой можно подлезть в самые немыслимые места
-сначала можно собрать/примерить/подогнать БЕЗ пайки
Слухи о высокой стоимости - миф. В открытых местах - монтаж жесткой (неотожженной) трубой SANCO. Под замуровку - мягкой трубой в оболочке SANCO Wicu Rohr
У меня МП Henco. Через 5 лет одна из труб дала течь посередине. Труба на полотенцесушитель. Потекла на следующий день после отключения горячей воды и запуска туда холодной воды.
Gastello написал :
Год назад во время планового отключения горячей воды был заменен кусок стояка и вся разводка на МП на разрезных кольцах (Хенко). Все было красиво и замечательно, но в этом году перед отключением ГВ проводили гидравлические испытания с холодной вдой и повышенным давлением - три соединения на 32 трубе потекли, причем довольно сильно. Протяжка соединений не помогла.
NNN написал :
У невестки этой весной рванула МП подводка ПС 25 мм. До этого стояла 5 лет. Как положено, на разрезных кольцах, но не фитинг вышибло, а треснуло вдоль трубы. Марка трубы Хенко, вроде.
КПД написал :
Сосед (опытный сварщик) сам поменял, года 4 назад, в 5 этажке стояки ХВ и ГВС на металлопласт с разрезными фитингами. За два года эксплуатации, на стояке было 4 порыва (с затоплениями) и один ожог.
Bart.sp написал :
У меня МП Henco. Через 5 лет одна из труб дала течь посередине. Труба на полотенцесушитель. Потекла на следующий день после отключения горячей воды и запуска туда холодной воды.
Чтобы все эти "кошмарики" не казались бы голословными, хорошо бы фотки сюда на форум дать...Я не сторонник МП, особенно на фитингах с разрезным кольцом. Но всё же объективности ради: фото, а?
предпочитаю МП на обжиме.
а насчет ПП (хоть армированного, хоть нет) - западники (в частности итальяшки) вобще шары выкатывают, когда узнают, что у нас на отопление ее ставят . импосибл-говорят.
чтоб не создавать новую тему. для тех кто работает с пп вопрос. на фото стояки из пп. можно ли повернуть отводы на пс в другую сторону? подозреваю, что нельзя, т.к нужен достаточной длинны компенсатор для пп на горячей воде.
Всё на ПП. Разрезные кольца ИМХО ненадёжно, правда можно всё сделать самому с помощью ключей. Лучше уж тогда на пресс-фитинги. Рехау - экзотика и дорого.
Prok12, можно и фотки.
Может труба и китайская подделка, а не Хенко, но остальные (все с разрезным кольцом) простояли примерно 5 лет. Менять пока не стал, только заменил дырявый кусок.
точно уже не помню,но в 2004-2005г. поменяла родителям в квартире обычные трубы на мпт, живут они у меня на 8эт.,поставила все Valtec,соединяли все прессом,сегодня уже 2009г., а о течи нет и речи! не знаю как с остальными марками, Henco и т.д. но Валтеу Respeсt и Уважуха . В общем за МПТ!!!
Пижон написал :
а насчет ПП (хоть армированного, хоть нет) - западники (в частности итальяшки) вобще шары выкатывают, когда узнают, что у нас на отопление ее ставят . импосибл-говорят.
У нас плановые капремонты сейчас делают, меняя стояки отопления и отводы к радиаторам на полипропилен. Был у друга в гостях. Что примечательно, все краны на пп американках с обоих сторон. У них, видимо просто нет комбимуфт. Не особо обращал внимание на тип трубы, но стояки в холодном состоянии имеют вид буквы S... Полотенцесушитель вообще не смогли подключить, не разнеся пол ванны - пришлось выручать человека. Не скажу, что подобные Равшаны и Джамшуты везде в жек`овских бригадах, но, на том доме - это точно.
Дома - разводка из MP на обжимных фитингах. Стоит уже 5 лет. Собираюсь до конца года провести модернизацию системы, поставить счетчики промывные фильтры и бойлер, а разводку поменять на полипропилен.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.