Привет всем,

Подгорает выход УЗО Merlin Gerin 40A 30mA ВД63, плавится, запах. Попробовал затянуть винт контакта - он похоже прокручивается. Боюсь крутить, чтобы не рассыпался. Проводка в квартире 2,5 квадрата, разводка в щитке 4, к щетку 6. Сеть не нагружал. Превышения по мощности нет. Из предпологаемых нагрузок только киловатный обогреватель.

  • Из-за чего такое произошло.
  • Сомневаюсь, но спрошу странное - это гарантиный случай?
  • Сколько УЗО еще может прожить?

Вложил фотки оплавления и схему. Посмотрите пожалуйста.

Rublev написал:
Проводка в квартире 2,5 квадрата, разводка в щитке 4, к щетку 6. Сеть не нагружал. Превышения по мощности нет. Из предпологаемых нагрузок только киловатный обогреватель.

Уверены в этом? Глядя на схему, почему-то сомневаюсь.

Rublev написал:
Попробовал затянуть винт контакта - он похоже прокручивается. Боюсь крутить, чтобы не рассыпался.

Судя по фото, подтягивать винт контакта уже поздно. Такое только под замену.

Регистрация: 15.05.2014 Владимир Сообщений: 600

Rublev написал:
Из-за чего такое произошло.

Кривой монтаж.

Rublev написал:
это гарантиный случай

нет, косяк сборки, испортили рабочий аппарат.

Rublev написал:
Сколько УЗО еще может прожить?

Оно скорее мертво, чем живо - только замена.