Закупил почти все комплектующие, нарисовал электрическую схему. Есть вопрос по выключению. Нужна ли задержка на выключение вентилятора? Мощность тэна 2,4 кВт. Нашел в магазине такое реле:
И нужна ли задержка на включение вентилятора (пока привод полностью откроет заслонку)?
ignoramus написал:
... Нужна ли задержка на выключение вентилятора? Мощность тэна 2,4 кВт.
Желательна.
Но делал бы задержку не по таймеру а по температуре. По времени - нет зависимости от внешней температуры. Допустим. время задержки - величина постоянная (не будешь же постоянно корректировать) А на улице то -30 а то 0 град.С. В первом случае - в помещения пойдет холодный воздух.
А там, достаточно обычного капиллярного термостата.
ignoramus написал:
.... И нужна ли задержка на включение вентилятора (пока привод полностью откроет заслонку)? ....
я даже не представляю как это сделать. и сколько это будет стоить. с таймером вроде всё просто. само по себе кратковременная подача холодного воздуха не пугает. я предполагал настроить реле на 1 минуту задержки выключения. А вот вероятность появления конденсата напрягает.
При плюсовых температурах за минуту калорифер не остынет
ignoramus написал:
..... не представляю как это сделать. и сколько это будет стоить. ....
Запускаться вентилятор будет, допустим, контактором. Регуляторы оборотов опускаю, это как бы "по умолчанию"
Параллельно силовым контактам ставите НО контакт термостата, допустим, или подобный. Когда-то такой термостат стОил относительно недорого.
Получается, пока ПУ работает и гонит теплый воздух - термостат замкнут. Проходит команда на "стоп". Контактор размыкается, вся схема управления калорифером - разбирается, контакт термостата держится "закрытым" пока не упадет температура.
Спасибо, подумаю. Попутно вопрос. Контактор запланировал ставить только на включение нагревателя. Привод заслонки, вентилятор и управляющий ток на контактор включения нагревателя через обычный выключатель освещения. Вентилятор systemair к160ЕС. Нормально? судя по тому что я вычитал о EC двигателях. Пусковой ток маленький.
ignoramus написал:
.... Вентилятор systemair к160ЕС. Нормально? судя по тому что я вычитал о EC двигателях. ...
Вообще-то для ЕС двигателя нужен еще переменный резистор для изменения скорости вращения. Вы про это не пишите. Вообще-то есть готовое решение для пуска таких вентиляторов. И на их основе можно сделать управление калорифером. Да и привод заслонки чем-то запустить надо.
Короче, надо сначала понять что и ка хотите сделать и только после этого может будет понять что и как делать
Попробую нарисовать красиво схему. то что есть показывать стыдно)))
переменный резистор на 10кОм куплен:
Решил вмонтировать его в электрический щит, подальше от шаловливых ручек домочадцев. Присоединяется тремя проводками, к включению и выключению отношения не имеет, если не выкручивать его в ноль. Надо будет как-то ограничить его механически на каком-то уровне. Пока не знаю как.
вот схема. пока без задержки выключения вентилятора.
Первым выключателем включаем привод заслонки и запускаем вентилятор. вторым выключателем подаем напряжение на контактор и включается нагреватель.
Как прикрутить сюда реле времени понимаю. А вот с термостатом хуже. если включить его параллельно первому выключателю, то вентилятор не выключится пока не выключить принудительно вторым выключателем нагрев.
Спасибо. принцип понял. если делать так как я задумывал, надо покупать ещё один контактор. Или отказаться от выключения и включения нагревателя пользователями посредством выключателя, а обесточивать нагрев в щитке, автоматом. У пользователя остается только один выключатель - включает и выключает вентиляцию. в щитке ("для взрослых") будет регулятор оборотов вентилятора, регулятор температуры, включение и выключение нагрева и полное отключение системы. Может быть так даже лучше.
ignoramus написал:
... отказаться от выключения и включения нагревателя пользователями посредством выключателя, а обесточивать нагрев в щитке, автоматом ...
Не выдумывайте. Сам Пульсар не включит калорифер если в воздуховоде температура воздуха будет выше чем установка. Канальный датчик не даст команду на включение. Хотя и перестраховаться автоматом то же вполне возможно.
В Вашей схеме еще надо проверить как в калорифере подключены защитные температурные датчики. Если они включены в силовую схему - это одно. Но если их клеммы вынесены то надо их будет подключить в цепь обмотки контактора калорифера.
Нашел необходимый термостат...недорого, но меня терзают смутные сомнения...
Как настроить? Какую температуру выставить? Например, выставлю +5, тогда летом у меня вентилятор выключить не получится))) Выкручу на лето + 25, а зимой поменять на другую? Это уже целая процедура)))
Термобаллон термостата размещать поближе к нагревателю?