Собрали закрытую однотрубную систему отопления с естественной циркуляцией двухэтажный дом. Опробовали циркуляция была нормальная но потек стык на радиаторе слил воду заварил место протечки заполнил систему труба прогревается на метр и все котел закипает. Воздухоотводчики стоят только на радиаторах.
Что может быть?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

гвп, воздушная пробка. В том числе в обратной трубе.

гвп написал:
что может быть?

Воздух.

psnsergey, в каком месте воздух как попытаться развоздушить?

гвп, Спускаете всю воду и заполняете по новой с самой нижней точки, открыв воздушники.

KooR, подскажите пожалуйста! Два раза так делал первый раз труба была горячая до 1 батареи 2 и того меньше.

гвп, было бы правильней выложить схему системы в аксонометрии. А без схемы догадаться, где может быть завоздушивание - проблематично.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Однотрубная система себя не оправдывает, тем более с естественной рециркуляцией. Раньше по неопытности тоже несколько систем так монтировали, но потом пришлось переделывать на двухтрубку. Во первых проблемы с воздухом, и вторая насущная проблема с циркуляцией. В начале системы закипает, в конце холодная. Даже врезка циркуляционного насоса в такой системе не помогает. Результат тот же.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

master75 написал:
Раньше по неопытности тоже несколько систем так монтировали, но потом пришлось переделывать на двухтрубку.

Расчёты сначала надо было проделать...