Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5644467

На трубе отопления, при стыке с радиатором снизу, находится закрашенный вентиль (если можно его так назвать).


После отключения отопления, примерно через неделю, с него стало подкапывать.
Можно ли самостоятельно подкрутить его (если конечно это вентиль), и как это сделать?
Или, если это к примеру какой-нибудь Кран Маевского, или еще что-то там... вопрос тот же, как избавится от течи?

Full написал:
закрашенный вентиль

Это шаровой кран. Попробуйте подтянуть.

Это для понятия, куда и что крутить:

касимов, получается он без ручки?
Попробовать... он не сломается от усилий?

Full написал:
получается он без ручки?

Да. И он в открытом положении (лыски на штоке, вдоль крана).

Full написал:
он не сломается от усилий?

Всему есть предел. Краник желательно поддерживать другим ключем.

касимов, спасибо за помощь!
А не в курсе почему оба таких краника на разных трубах, на кухне и в зале, потекли в одно и тоже время?
Раньше при отключении отопления такого не было!

Full написал:
потекли в одно и тоже время?

Для кранов с американками, это нормально. При остывании,почти всегда просят подтяжки. Наследственное....
Раньше резиновое кольцо еще справлялось. Теперь малость устало.

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8305

Такие краны обычно не ставят с чугунными радиаторами, или во всяком случае обеспечивают надёжное крепление.

Течь идет из самой дырочки или возле нее, на верху этого краника.

Full написал:
Течь идет из самой дырочки или возле нее, на верху этого краника.

Сопливится вокруг штока?

касимов написал:

Full написал:
Течь идет из самой дырочки или возле нее, на верху этого краника.

Сопливится вокруг штока?

касимов, по капли с самого верха краника, скорее всего вокруг штока.

Full написал:
скорее всего вокруг штока.

Кран под замену. Там ничего не подтягивается и не ремонтируется.

касимов, замажу хол.сваркой.

Full написал:
почему оба таких краника

Качество уплотнительных колечек штока... Поэтому и советуют ставить солидных производителей.

Full написал:
, замажу хол.сваркой.

Этаж первый?

касимов, нет.
Может прорвать?

Full написал:
Может прорвать?

Нет.

касимов написал:

Full написал:
Может прорвать?

Нет.

Значит замазать хол.сваркой безопасно?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Full написал:
Значит замазать хол.сваркой безопасно?

Да. И бесполезно.

Если у Вас кран течёт из отверстия для ручки, то прохудились И отверстие штока, И фторопластовое уплотнение шара. Есть очень небольшая вероятность, что, поставив ручку крана так, чтобы лыски были строго параллельны корпусу (а не как сейчас, на 10° уклон, т.е. не совсем полное открытие), кольцевые уплотнения шара закроют течь.
Если из-под накидной гайки, которая на фотах Касимова отделена от корпуса крана - подтяните её - чуть-чуть. Практически безопасно. На всякий случай держите рядом ключ, с помощью которого можно перекрыть кран за лыски.

psnsergey написал:

Да. И бесполезно.

Если у Вас кран течёт из отверстия для ручки, то прохудились И отверстие штока, И фторопластовое уплотнение шара. Есть очень небольшая вероятность, что, поставив ручку крана так, чтобы лыски были строго параллельны корпусу (а не как сейчас, на 10° уклон, т.е. не совсем полное открытие), кольцевые уплотнения шара закроют течь.
Если из-под накидной гайки, которая на фотах Касимова отделена от корпуса крана - подтяните её - чуть-чуть. Практически безопасно. На всякий случай держите рядом ключ, с помощью которого можно перекрыть кран за лыски.

Собрался мазать хол. сваркой. Убрав слой краски обнаружил что шток вдавливается внутрь и отходит обратно, как кнопка. Накинул пластиковый хомут, прижав его, течь прекратилась.
Не нашел в интернете подробную схему шарового крана, где будет понятно как крепится шток к шару. Отсюда вопрос, если поставить металлический хомут на шток, что бы шток был зафиксирован во вдавленном внутрь положении, будет ли данная конструкция безопасна при включении отопления.

Неужели никто не может ответить на мой вопрос выше?!..
Так мало специалистов знакомых с конструкцией шарового крана?

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Full написал:
Не нашел в интернете подробную схему шарового крана, где будет понятно как крепится шток к шару.

В шаре проточка чаще всего квадратиком, шток туда вставляется "своим квадратом". Сдвинув шток, Вы чуть поджали колечко уплотнения. Это не очень надёжно и не очень долговечно, но имеет право быть...

Full написал:
Не нашел в интернете подробную схему шарового крана, где будет понятно как крепится шток к шару.

Full, я бы не рисковал включать отопление с таким краном. Если начнет лить кипяток - мало не покажется.

psnsergey написал:
В шаре проточка чаще всего квадратиком, шток туда вставляется "своим квадратом". Сдвинув шток, Вы чуть поджали колечко уплотнения. Это не очень надёжно и не очень долговечно, но имеет право быть...

Переделал... Поставил силиконовую прокладку соответствующего размера - прижимает щель между штоком и корпусом. Прокладку прижал гайкой подходящего размера, и сверху гайки накинул хомут.
Теперь подача давления при отоплении не страшна!
Если что-нибудь упустил из виду - жду советов.

Full написал:
Переделал... Поставил силиконовую прокладку соответствующего размера - прижимает щель между штоком и корпусом.

Пока течёт, ставьте баночку под краник, наливайте туда воды и вызывайте вашу УК, что бы разобрались и заменили. Т.к. первый кран это зона ответственности вашей УК, то обязаны устранить течь (заменить кран) бесплатно, что бы сюрприз не пришёл неожиданно.

Full написал:
Если что-нибудь упустил из виду - жду советов.

psnsergey написал:
Если у Вас кран течёт из отверстия для ручки, то прохудились И отверстие штока, И фторопластовое уплотнение шара.

Зеркало шара кончилось. И надрало уплотнители. Нагреется, расширится и течь не будет. До поры, до времени....

Full написал:
Теперь подача давления при отоплении не страшна!

На спущенном колесе ехать можно. Не долго.....

Тут та же система что и в остальной сантехнике. А потекла прокладка - замени. Так что ирония не понятна.

Full, Уплотнитель штока это не надолго. Заменить шар и его уплотнители, это и есть замена крана. Всего.
Нет иронии, просто времянка очень часто становится постоянкой. До определенного момента.

касимов, буду посмотреть...