Приветствую Мастеров. Укладывали прошлым летом. Сошел снег и вот что мы увидели. ((( Прошу комментарии, версии, рассуждения. Отвечу на вопросы для постановки верного "диагноза". Спасибо всем ответившим.

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Либо основание нестабильное, либо пустоты в слое клея заполнились водою и потом лёд разорвал. Ну и варианты дешманского неэластичного клея и плохой грунтовки-очистки основания и т.п. грубых нарушений технологии плитки тоже есть.

Gаla
Нуачо, красиво жить не запретишь ) Жадность - дорога к бедности ) Надо нанимать хороших, опытных спецов, а не бракоделов
по дешевке.

Труд без искусства - Варварство!

Регистрация: 26.04.2016 Екатеринбург Сообщений: 8

psnsergey,
Спасибо. А как все же определить истинную причину? Работники отказываются переделывать. У них две версии в из оправдание:
1)"Нашей вины нет, клей плохой".
2)Осел фундамент (но дому 8 лет уже).

Регистрация: 26.04.2016 Екатеринбург Сообщений: 8

Труженик, Вы документацию и смету видели? По теме есть что сказать?

Gаla, Ключевое слово: Работники. Читай - подсобники. Они дешевые всегда и везде.
На деле вам нужен один опытный спец, плиточник. Заплатил и живи спокойно.

Труд без искусства - Варварство!

Регистрация: 26.04.2016 Екатеринбург Сообщений: 8

Труженик написал:
Gаla, Ключевое слово : Работники. Читай - подсобники. Они дешевые всегда и везде
На деле вам нужен один опытный спец, плиточник. Заплатил и живи спокойно

Труженик, Работники от слова РАБОТА. А вы назвались труженик (!), не переТРУДитесь советы советовать)))

Регистрация: 03.12.2005 Владивосток Сообщений: 7673

Gаla написал:
как все же определить истинную причину? работники отказываются переделывать. У них две версии в из оправдание 1)"нашей вины нет, клей плохой". 2)Осел фундамент (но дому 8 лет уже).

Ну если бумажки на работу есть и там срок службы не 1 год, то ссылки на клей не канают - они как специалисты должны были это знать, не помню как это сформулировано в ЗоЗПП и ГК. Пусть делают регрессный иск к производителю клея и заказывают экспертизу, если, конечно, это не CM9 был. Про фундамент опять же - пусть доказывают.

Gаla, мне кажется, Вы разместили тему (очень интересную), не в том разделе. Поскольку, видимо, речь идёт не о полах внутреннего помещения, а о "внедомных" плоскостях, - лучше бы (полезнее) было бы, с этим вопросом пойти в раздел домов и индивидуальных построек.

Регистрация: 26.04.2016 Екатеринбург Сообщений: 8

Luna,
Спасибо. Вероятно по этой причин ответов квалифицированныйх нет. Как перенести тему?

Регистрация: 19.02.2012 Котельники Сообщений: 356

По данным фоткам не определить, для начала надо ковырнуть плитку с клеем и глянуть что творится под ней.

Регистрация: 18.04.2012 Волгодонск Сообщений: 1210

psnsergey написал:
пустоты в слое клея заполнились водою и потом лёд разорвал.

В этом случае обычно или бухтит плитка, или рвёт трещиной по телу плитки, а здесь картинка, как будто по тёплому полу без зазоров уложили и врубили по полной. Это про те, что вздулись, а та что провалилась - ваще непонятно.

Gаla написал:
Осел фундамент

При такой беде и стены рвёт капитально.
Маловато исходной информации.

Плотно, без швов, уложенная плитка... Потеплело... Линейные разширения... и результат...

Баш майсторът

Регистрация: 26.04.2016 Екатеринбург Сообщений: 8

аптекарь написал:

psnsergey написал:
пустоты в слое клея заполнились водою и потом лёд разорвал.

в этом случае обычно или бухтит плитка,или рвёт трещиной по телу плитки.а здесь картинка,как будто по тёплому полу без зазоров уложили и врубили по полной.это про те,что вздулись,а та,что провалилась - ваще непонятно.

Gаla написал:
Осел фундамент

при такой беде и стены рвёт капитально.
маловато исходной информации

аптекарь,
Задайте вопрос, я ответ в развернутом виде приподнесу))

Регистрация: 26.04.2016 Екатеринбург Сообщений: 8

Gаla написал:

аптекарь написал:

psnsergey написал:
пустоты в слое клея заполнились водою и потом лёд разорвал.

в этом случае обычно или бухтит плитка,или рвёт трещиной по телу плитки.а здесь картинка,как будто по тёплому полу без зазоров уложили и врубили по полной.это про те,что вздулись,а та,что провалилась - ваще непонятно.

Gаla написал:
Осел фундамент

при такой беде и стены рвёт капитально.
маловато исходной информации

аптекарь,
Задайте вопрос, в развернутом виде приподнесу))

Gаla,
Это балкон

Регистрация: 26.04.2016 Екатеринбург Сообщений: 8

Gаla написал:

Gаla написал:

аптекарь написал:

psnsergey написал:
пустоты в слое клея заполнились водою и потом лёд разорвал.

в этом случае обычно или бухтит плитка,или рвёт трещиной по телу плитки.а здесь картинка,как будто по тёплому полу без зазоров уложили и врубили по полной.это про те,что вздулись,а та,что провалилась - ваще непонятно.

Gаla написал:
Осел фундамент

при такой беде и стены рвёт капитально.
маловато исходной информации

аптекарь,
Задайте вопрос, в развернутом виде приподнесу))

Gаla,
Это балкон

Gаla,
Она вся ровненьким аккуратненьким пузырем была, пока я на нее не наступила, от того и "провал". А по краям, как лед на реке во время ледокола((

Регистрация: 26.04.2016 Екатеринбург Сообщений: 8

Сифон написал:
По данным фоткам не определить, для начала надо ковырнуть плитку с клеем и глянуть что творится под ней.

Сифон,
Завтра ковырну и фото добавлю для полноты картины.

Вводные вопросы:

  • какая ширина шва;
  • плитка керамогранит;
  • какой плиточный клей;
  • чем затёрты швы;
  • делалась ли стяжка под плитку;
  • если стяжка, то через сколько после стяжки положена плитка;
  • в какой месяц прошлого года это делалось.

Регистрация: 18.04.2012 Волгодонск Сообщений: 1210

Gаla,

Gаla написал:
Она вся ровненьким аккуратненьким пузырем была, пока я на нее не наступила, от того и "провал". А по краям, как лед на реке во время ледокол

Я так понял, исходя из этой фразы, что плитка отошла от основания 100%-но...ну для полноты картины хорошо бы выковырять несколько штук и посмотреть на задницу плитки. Клей (если на плиточный клей укладывалась) либо на основании остался, либо к плитке прирос. В первом посте вы пишите, что делалось прошлым летом. Постарайтесь вспомнить:

  1. Стяжка есть или бетон?
  2. Основание было сухим или влажным? Влажное - это, допустим, 3-4 дня лили дожди, а потом сразу делалась плитка, до зимы не было ли бухтящих участков?

Основные и наиболее вероятные причины этому безобразию следующие.

  1. Работали люди без опыта, голодные и берущиеся за любую работу.
  2. Нарушение технологии укладки плитки и затирке швов, укладка плитки на толстый слой. Следовательно, подтаивание при плюсовой температуре и заполнение пустот под плиткой, при минусовой разрыв. И так несколько циклов.

Вы не одиноки, таких примеров тысячи по весне.

Здравствуйте. Подскажите пожалуйста что делать?!! В прошлом году поставили родителям памятники на кладбище,купили самую дорогую плитку для наружных работ чёрного цвета. Все ею обложили. Сегодня приехали убирать (зимой не были,далеко) и о боже!плитка стала на 2 тона светлее,то есть она уже не черная а какого то асфальтного цвета, но это не самое страшное: она в каких то внутренних пятнах,типа как жир внутри. Пятна разные и разводами тоже. Не вытираются ничем. Выглядит ужасно. Может кто знает это можно исправить?

Sosulev написал:
Может кто знает это можно исправить?

ИМХО, только замена на керамогранит.