Регистрация: 30.03.2016 Новосибирск Сообщений: 29
#5652651

Труженик, а чо ей не бухтеть она же плавающая.

Регистрация: 01.05.2016 Хабаровск Сообщений: 34

Труженик, переделывать всю стяжку дорого для меня. Её кривизна 1-1,5 см, проще наливайкой залить.

sproot, Как правило, и "стяжка" и трубы отопления от застройщика уходят на выброс. Туда же и эл. щиток - в помойку.
Стяжка мало что бухтит - трещит. Она еще кривая вся. В разводке труб масса ненужных соединений.
А делается БЕЗ соединений + коллектор.

Труд без искусства - Варварство!

Регистрация: 01.05.2016 Хабаровск Сообщений: 34

Здравствуйте.
Приняли квартиру от застройщика, подписали акт, т.к. уже пора делать ремонт. Стяжка на 7 баллов из 10, есть трещины до 1мм - 1,5мм. Порог в ванную в одном месте имел трещины и немного был сбит. Стал простукивать это место молоточком, камешек за камешек и получилась дыра.

Застройщик (), по проекту, проложил в стяжке трубы отопления. Схема прокладки труб:

Сандвич получается такой: перекрытие, трубы в изоляции, вспененный полиэтилен, арматура, стяжка. В местах прокладки труб отопления арматуры нет.

Вопрос к уважаемым мастерам. Какие технологические ошибки допустил застройщик делая такую стяжку и как это исправить?

Купил , думаю под трубы попробовать подложить вспененный полиэтилен и залить дырень сверху стяжкой предварительно смочив ее водой.