Смотрел много схем и фотографий уличного щита учета.
Ни где не встречал , что б в уличный щит устанавливали нагревательный элемент ( от низкой температуры
, от россы. Несколько вопросов .
1 ) необходимость установки нагревательного элемента .
2) влияние низкой температуры и повышенной влажности на счетчик и модульные автоматы .
Если есть необходимость , какие посоветуете терморегулятор и нагревательный элемент
С возможностью установки на DIN- рейку
Если нет такого тех. условия от энергоснабжающей организации и счётчик рассчитан на работу на улице, то не заморачивайтесь - не мешайте технике работать. Есть много других дел которыми можете заняться, помимо этого бестолкового рационализаторства.
Prussia39 написал:
Смотрел много схем и фотографий уличного щита учета.
Ни где не встречал , что б в уличный щит устанавливали нагревательный элемент ( от низкой температуры
, от россы. Несколько вопросов .
1 ) необходимость установки нагревательного элемента .
2) влияние низкой температуры и повышенной влажности на счетчик и модульные автоматы .
Если есть необходимость , какие посоветуете терморегулятор и нагревательный элемент
С возможностью установки на DIN- рейку
Prussia39,
Prussia39 написал:
необходимость установки нагревательного элемента
В описании счётчика надо смотреть рабочие температуры, на даче стоит электронно механический меркурий, без проблем работает на морозе, у электронных может дисплей глючить при сильных морозах
Prussia39 написал:
влияние низкой температуры и повышенной влажности на счетчик и модульные автоматы .
Автоматы работают и при морозе ( может только увеличиться ток срабатывания при перегрузки ) А вот узо не все могут работать на морозе , надо смотреть описание.
Prussia39,
Сейчас во всех частных домах, выносят приборы учёта на улицу, чтобы была видна схема подключения до счётчика и если на каждом щите учёта будет необходимость подогрева, то это какой расход электроэнергии(природных ресурсов) будет в масштабах страны. Поэтому и производят оборудование с широким диапазоном рабочих температур.
Азат Д написал: Prussia39,
Сейчас во всех частных домах, выносят приборы учёта на улицу, чтобы была видна схема подключения до счётчика и если на каждом щите учёта будет необходимость подогрева, то это какой расход электроэнергии(природных ресурсов) будет в масштабах страны. Поэтому и производят оборудование с широким диапазоном рабочих температур.
Азат Д,
щит мой
Про масштабы страны вы преувеличиваете
обогревательный элемент стоит после счетчика и оплата производиться по показаниям счетчика ( условно )
Я из Калининграда , час езды до моря . влажность большая
Азат Д написал: Prussia39,
Сейчас во всех частных домах, выносят приборы учёта на улицу, чтобы была видна схема подключения до счётчика и если на каждом щите учёта будет необходимость подогрева, то это какой расход электроэнергии(природных ресурсов) будет в масштабах страны. Поэтому и производят оборудование с широким диапазоном рабочих температур.
Азат Д,
щит мой
Про масштабы страны вы преувеличиваете
обогревательный элемент стоит после счетчика и оплата производиться по показаниям счетчика ( условно )
Я из Калининграда , час езды до моря . влажность большая
Prussia39,
Я жил в Черняховске 2 года, да влажность по больше, чувствуется первое время, а так ничего особенного, как и у нас в Казани, не замечал чтобы остальное оборудование работало как то особенно.
Азат Д написал: Prussia39,
Сейчас во всех частных домах, выносят приборы учёта на улицу, чтобы была видна схема подключения до счётчика и если на каждом щите учёта будет необходимость подогрева, то это какой расход электроэнергии(природных ресурсов) будет в масштабах страны. Поэтому и производят оборудование с широким диапазоном рабочих температур.
Азат Д,
щит мой
Про масштабы страны вы преувеличиваете
обогревательный элемент стоит после счетчика и оплата производиться по показаниям счетчика ( условно )
Я из Калининграда , час езды до моря . влажность большая
мощность нагревательного элемента 50-100 вт
Азат Д написал: Prussia39,
Сейчас во всех частных домах, выносят приборы учёта на улицу, чтобы была видна схема подключения до счётчика и если на каждом щите учёта будет необходимость подогрева, то это какой расход электроэнергии(природных ресурсов) будет в масштабах страны. Поэтому и производят оборудование с широким диапазоном рабочих температур.
Азат Д,
щит мой
Про масштабы страны вы преувеличиваете
обогревательный элемент стоит после счетчика и оплата производиться по показаниям счетчика ( условно )
Я из Калининграда , час езды до моря . влажность большая
Prussia39,
Я жил в Черняховске 2 года, да влажность по больше, чувствуется первое время, а так ничего особенного, как и у нас в Казани, не замечал чтобы остальное оборудование работало как то особенно.
Азат Д написал: Prussia39,
Сейчас во всех частных домах, выносят приборы учёта на улицу, чтобы была видна схема подключения до счётчика и если на каждом щите учёта будет необходимость подогрева, то это какой расход электроэнергии(природных ресурсов) будет в масштабах страны. Поэтому и производят оборудование с широким диапазоном рабочих температур.
Азат Д,
щит мой
Про масштабы страны вы преувеличиваете
обогревательный элемент стоит после счетчика и оплата производиться по показаниям счетчика ( условно )
Я из Калининграда , час езды до моря . влажность большая
мощность нагревательного элемента 50-100 вт
Prussia39,
А не проще, если за влажность переживаете, поставьте герметичный щит IP44, ещё и силиконовым герметиком промажьте ввода выводы и каждый год ривизируйте.
У других подобное оборудование, в тех же условиях, как то не корректно работает?
Азат Д написал: Prussia39,
Сейчас во всех частных домах, выносят приборы учёта на улицу, чтобы была видна схема подключения до счётчика и если на каждом щите учёта будет необходимость подогрева, то это какой расход электроэнергии(природных ресурсов) будет в масштабах страны. Поэтому и производят оборудование с широким диапазоном рабочих температур.
Азат Д,
щит мой
Про масштабы страны вы преувеличиваете
обогревательный элемент стоит после счетчика и оплата производиться по показаниям счетчика ( условно )
Я из Калининграда , час езды до моря . влажность большая
Prussia39,
Я жил в Черняховске 2 года, да влажность по больше, чувствуется первое время, а так ничего особенного, как и у нас в Казани, не замечал чтобы остальное оборудование работало как то особенно.
Азат Д написал:
А не проще, если за влажность переживаете, поставьте герметичный щит IP44, ещё и силиконовым герметиком промажьте ввода выводы и каждый год ривизируйте.
Азат Д, Не смешите, щит должен быть не менее IP 65 и с крышей сверху от осадков . А так же с помощью нормальных сальников легко превращается в IP 68.
Тогда есть какие-то гарантии что он простоит пару десятков лет без конденсата . Опыт есть.
От себя добавлю, за Rital - отвечу.
У других производителей IP теряется со временем из-за таких мелочей как резинки и прочее.
Азат Д написал:
А не проще, если за влажность переживаете, поставьте герметичный щит IP44, ещё и силиконовым герметиком промажьте ввода выводы и каждый год ривизируйте.
Азат Д, Не смешите, щит должен быть не менее IP 65 и с крышей сверху от осадков . А так же с помощью нормальных сальников легко превращается в IP 68.
Тогда есть какие-то гарантии что он простоит пару десятков лет без конденсата . Опыт есть.
От себя добавлю, за Rital - отвечу.
У других производителей IP теряется со временем из-за таких мелочей как резинки и прочее.
dokar,
Да, возможно вы правы, я особо не вникал, написал что он должен быть герметичным.
Prussia39 написал:
Так вот другой вопрос ;
купить дорогой щит или
дешевый щит + система обогрева
Prussia39,
Если уж прям так хочется обогрев, то поставьте во внутрь патрон для лампы накаливания, помимо обогревателя и подсветка будет и обогреватель дешёвый, за 15 р, в постоянном режиме лампа накаливания долго работает.
" система обогрева" - вы ещё и термодатчик собрались ставить или целую метеостацию?
Азат Д написал: Prussia39,
Сейчас во всех частных домах, выносят приборы учёта на улицу, чтобы была видна схема подключения до счётчика и если на каждом щите учёта будет необходимость подогрева, то это какой расход электроэнергии(природных ресурсов) будет в масштабах страны. Поэтому и производят оборудование с широким диапазоном рабочих температур.
Азат Д,
щит мой
Про масштабы страны вы преувеличиваете
обогревательный элемент стоит после счетчика и оплата производиться по показаниям счетчика ( условно )
Я из Калининграда , час езды до моря . влажность большая
мощность нагревательного элемента 50-100 вт
Prussia39,
А не проще, если за влажность переживаете, поставьте герметичный щит IP44, ещё и силиконовым герметиком промажьте ввода выводы и каждый год ривизируйте.
У других подобное оборудование, в тех же условиях, как то не корректно работает?
Азат Д, IP44 это вовсе не герметичность. Влажности проникать никак не помешает.
насколько обязательно требование сетей об установке антивандального( с двумя дверцами ) щита учета или требование сетей что б на лицевой
дверце было смотровое окно для снятия показаний счетчика .
Prussia39 написал:
насколько обязательно требование сетей об установке антивандального( с двумя дверцами ) щита учета или требование сетей что б на лицевой
дверце было смотровое окно для снятия показаний счетчика .
Prussia39, зависит от местных сетей. У нас сейчас ставят счётчики с радио или инет каналом.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Сегодня ходил в энергосбыт для согласования схемы учета . Вопросов появилось больше чем ответов .
Они предлагают В вводном щите учета установить два автомата . один до счетчика , другой после счетчика .
Противопожарное узо ставить не обязательно . Вопрос снабжения дома ( СИП или кабельная линия ) даже не обсуждался .
Но если я хочу , то в ВРУ ( находиться в подвале ) дома на вводе я могу установить селективное узо .
на дверце было смотровое окно для снятия показаний счетчика - требование обязательно .
ИХ слова: логически рассуждая .Пришли снимать показания - посмотрели в окошко .В чем проблема .
Проблема в том , что сейчас в продаже нет подходящего щита . Есть только для однофазного счетчика или многоквартирного дома .
В щит просто напросто не слезут СИП (ввод ) и кабель (выход ) плюс трехфазный счетчик .
мои требования показать документ на каторый они ссылаются были проигнорированы .Ссылаются на ведомственную инструкцию .
Prussia39, ведомственная инструкция должна иметь отметку "для служебного пользования"). Если такой отметки нет , а её нет, иначе бы сослались - они не правы).
Есть закон о защите прав потребителей. Вам не могут навязывать услуги и прочее. Нет щита с окошком , ставьте какой есть и в суд). Дело решится в течение 2 мес. с момента обращения).
Кроме того , щит может стоять у вас на участке - нет никаких запретов на это. И соответственно счетчик без вас они не увидят.
IP54 для улицы норм, это только для теоретиков фигня. На практике такие шкавчеги стоят десятилетиями, даже с открытыми дырками вместо сальников, т.е. и-пи у них не сильно больше 20.
Prussia39 написал:
Проблема в том , что сейчас в продаже нет подходящего щита .
А болгарка на что? Или лобзик с пилкой по металлу. Я понимаю, что танцы с бубнами не очень,
а куда деться если время не терпит. Вот такой даже с двумя дверками , только ввод снизу выполнить.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, потребитель услуги не должен усложнять себе жизнь и нести доп. необоснованные расходы.
Др. дело если у автора нет времени) и желания доказывать свою правоту.
SB3, с Вами полностью согласен. Но у всех требования разные. У нас например ставят
счётчики с радиоканалом и вводной АВ на опоре. Хотя пару лет назад требовали то же,
что и у автора.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
задал такой же вопрос на другом форуме .
Там один господин с ником "Энерго сбыт " ссылается на
ПУЭ
п.1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
п.1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
задал такой же вопрос на другом форуме .
Там один господин с ником "Энерго сбыт " ссылается на
ПУЭ
п.1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
п.1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.
Дайте ему почитать предисловие ( или введение, как там оно ) к ПУЭ - ПУЭ не распространяется на граждан, а щит, счетчик ваша собственность). Или пусть ставят за свой счет , что хотят и будет их))).
По поводу установки счетчика на улице он ничего не сказал?)))
Герметичность щита (чтобы в шкаф не поступал холодный воздух с улицы),
Один черт, при перемене температуры/давления медленно насосет. Это не щит подводной лодки.
Уж лучше небольшие вент отверстия, чтобы просыхал при работе нагревателя.
.3. ... роса выпадает не только при морозе
.4. ... сложно, не надежно
Итого - вентотверстия (низ и верх) + нагреватель (внизу) + термостат на +10 видится оптимальным набором
BV написал:
Итого - вентотверстия (низ и верх) + нагреватель (внизу) + термостат на +10 видится оптимальным набором
Дырка снизу - это ещё ладно (так иногда в пчелиных ульях делают). Но сверху - это сквозняк и потеря тепла. Греть придётся всю зиму и расход будет большим.
Гидростат позволяет включать обогрев только при приближении к точке росы. Это даст экономию энергии. Или нет?
Термостат от +10: хотелось бы бороться с конденсатом именно при морозе, чтобы не замерзал дисплей счётчика и т.д. Поэтому хотелось бы не греть при плюсовой температуре.
Юрка написал:
Дырка снизу - это ещё ладно (так иногда в пчелиных ульях делают). Но сверху - это сквозняк и потеря тепла. Греть придётся всю зиму и расход будет большим.
Дырка и вентотверстия - разные понятия. Вентотверстие, небольшого размера необходимо для выхода влажного воздуха, иначе конденсат будет вверху на холодном железе. Достаточно частично снять уплотнитель дверцы, если есть.
Расход? Нагреватель совсем небольшой мощности...
И у Вас похоже отменили физику - потери тепла через металл корпуса
Гидростат позволяет включать обогрев только при приближении к точке росы. Это даст экономию энергии. Или нет?
Конечно теоретически все так. Только я в практике не встречал их вовсе.
Если знаете недорогие надежные модели для небольшого щита учета - будьте добры ссылку.
Модели для больших промщитов дорогие - не по теме.
Юрка написал:
Термостат от +10: хотелось бы бороться с конденсатом именно при морозе, чтобы не замерзал дисплей счётчика и т.д.
Это понятно. Конденсат при морозе - называется иней.
Кроме того гигростат может отключить нагреватель и на несколько дней, т.к. может не быть условий конденсации - см таблицы точки росы.
Либо будет к утру включать (условия конденсации), а все остальное время - выключать.
Если греть дисплей - как вы написали - тупо нужен термостат, а не гигростат.
Юрка написал:
Поэтому хотелось бы не греть при плюсовой температуре.
Коррозия активно идет именно при плюсовой температуре. И накопившийся конденсат, превратившийся в лед - ИМХО, не гуд. И вымораживанием удаляется совсем не быстро.
Лучше - не допускать этого.
юра Т написал: Юрка, отверстие в нижней части, а в роли некоторого нагревателя в щите работают провода и автоматика
юра Т, Вас не слышат . На практике ни разу не видел щитов учета IP 44 и блее c конднгсатом, все прекрасно прветривается. Вот выключтель IP 68, насосавшийся, скородировавший и от того оствшися во включенном состоягии навскегда - видел В довершение всего треша , он еще изрядно теплый был.
BV написал:
Достаточно частично снять уплотнитель дверцы, если есть.
В каком месте ? Сверху или снизу ? Кстати не понимаю уличные щиты без хорошей доп крыши , очень спасает от примерзания мокнущих уплотнителей по бокам и в нижей части щкафа . Бывает дверцу хрен откроешь .
Там мутная тема была. И нефиг его быдо отключать , жлобство какое -то.
dokar,
почему же нефиг? И в чем жлобство заключалось?
Всякое бывает, и гроза зимой... И ветер, и ледяной дождь...
Вроде как отключать неиспользуемые электроприборы - хороший тон - еще в детстве учили....
Да и вообще - если есть лабиринт от брызг - то этот уплотнитель, как правильно замечено - только примерзает. А без него - лучше проветривается.
По мне - если щит нормально проветривается - нагреватель и не нужен, если место установки нормальное....
Вон у знакомых - пруд рядом, низина, сплошная сырость и туманы - с любой железки течет.... Вот там я бы и летом по ночам грел...
BV написал:
Конечно теоретически все так. Только я в практике не встречал их вовсе.
Если знаете недорогие надежные модели для небольшого щита учета - будьте добры ссылку.
Модели для больших промщитов дорогие - не по теме.
Прошу сейчас не уводить тему в сторону обсуждения цены. Я задал чисто технический вопрос. А посмотреть цены я как-нибудь сам смогу (три класса образования позволяют), если получу здесь ответ по технике.
BV написал:
Конечно теоретически все так. Только я в практике не встречал их вовсе.
Если знаете недорогие надежные модели для небольшого щита учета - будьте добры ссылку.
Модели для больших промщитов дорогие - не по теме.
Прошу сейчас не уводить тему в сторону обсуждения цены. Я задал чисто технический вопрос. А посмотреть цены я как-нибудь сам смогу (три класса образования позволяют), если получу здесь ответ по технике.
Юрка,
вот технический вопрос:
куда ставим термометры и датчик влажности?
на корпус, или на железку внутри щита?
температуру и влажность воздуха измеряем снаружи или внутри?
Юрка, Кстати обратите внимание , что в конфигураторе при использовании пластиковых щитов значительно снижается необходимая мощность для обогрева , по сравнению с остальными видами материалов .