species написал:
Будет ли производительность выше чем если сразу поставить рассчитанный на 160мм?
За счет чего производительность будет выше ??
Шум - однозначно будет выше у того у которого бОльшие производительность и напор
Все остальное что написали - бред.
Начинать надо сначала.
Какая производительность Вам необходима ?
Кроме производительности на вентилятор необходим его тип и напор.
А лучше их маркировки, т.к. проще самому найти то что необходимо чем Вас мучить.
Поэтому Вам всего лишь первый вопрос и тип с маркировкой вентилятором.
И последнее. Если Вас устраивает шум на подобие большого пылесоса - Эти Вентиляторы Вам в помощь. Особенно второй
Ким, вентиляторы:
Dospel Turbo Silent 160 (630 куб.м./ч)
DOSPEL Turbo Silent 200 (1040 куб.м./ч)
Насчет того какая производительность нужна я не знаю, мне кажется чем больше тем лучше.
species написал:
Будет ли производительность выше чем если сразу поставить рассчитанный на 160мм?
За счет чего производительность будет выше ??
Шум - однозначно будет выше у того у которого бОльшие производительность и напор
Все остальное что написали - бред.
Начинать надо сначала.
Какая производительность Вам необходима ?
Кроме производительности на вентилятор необходим его тип и напор.
А лучше их маркировки, т.к. проще самому найти то что необходимо чем Вас мучить.
Поэтому Вам всего лишь первый вопрос и тип с маркировкой вентилятором.
И последнее. Если Вас устраивает шум на подобие большого пылесоса - Эти Вентиляторы Вам в помощь. Особенно второй
Добрый день. Есть вент.канал на 160мм. Выбираю между двумя вентиляторами. Один послабее (105вт, 630 кубов в час), рассчитан на 160мм. И второй помощнее (125вт, 1040 кубов в час), рассчитан на 200мм. Вопрос, есть ли смысл ставить более мощный вентилятор через редуктор? Будет ли производительность выше чем если сразу поставить рассчитанный на 160мм?
s619 написал: BV, В исполнении от застройщика не устраивает что вытяжка рядом со входной дверью в санузел. Хочется установить вентилятор в дальнем углу над душем, отведя его трассой вентиляции по потолку ~1,5 метра. Предлагаете поместить отверстие естественной вентиляции с обратным клапаном непосредственно рядом с вентилятором над душем, заняв весь воздуховод потолочным каналом? Так будет лучше?
s619,
если более 1 метра, вентилятор нужен напорный
s619 написал: BV, В исполнении от застройщика не устраивает что вытяжка рядом со входной дверью в санузел. Хочется установить вентилятор в дальнем углу над душем, отведя его трассой вентиляции по потолку ~1,5 метра. Предлагаете поместить отверстие естественной вентиляции с обратным клапаном непосредственно рядом с вентилятором над душем, заняв весь воздуховод потолочным каналом? Так будет лучше?
s619,
если более 1 метра, вентилятор нужен напорный
Tentaken написал:
Добрый день.
Я хотел бы проконсультироваться по поводу планируемой вентиляции в своей квартире.
Цель, сделать нормальную вентиляцию с максимально тихим уровнем шума, за небольшие деньги.
Проживать будет два человека.
Студия, площадь комнаты 19м2, разделена перегородкой на две комнатки 6 и 12 м2. На лоджии приточный вентилятор Soler & Palau TD-160/100 N SILENT (1)(предполагается работа на минимальных оборотах), устанавливается под потолком, воздух подаётся по прямоугольным коробам 55х110 протянутыми над подвесным потолком из гипрока (поэтому короба и прямоугольные, в студии ещё и потолок сильно опускать я не могу) выходит из двух анемостатов. (2) Короба обкладываются минватой для утепления, вход запенивается.
В перегородке вентиляционное отверстие с перепадом по высоте (вход ниже выхода примерно на метр) (3) через него воздух попадает на кухню и уходит в вытяжку (там дополнительный вентилятор, тоже из класса тихих)
На другой стороне лоджии наружный блок кондиционера в шкафу (лоджия полностью застеклённая, вытащу одно стекло и обеспечу кондиционеру приток воздуха). (4)
Внутренний блок над дверью в перегородке.(5) Кондиционер планируется Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC на минимальной мощности.
Батарея зашита ДСП, внизу стоит вентилятор и гонит воздух в спаленку, (6) также через вентиляционное отверстие с перепадом по высоте (вход почти над полом, выход выше примерно на метр).
Хотелось бы узнать, всё ли в порядке с этой системой, и есть ли что то чего я не учёл. Сильно беспокоит конденсат, вообще не понимаю где он будет образовываться, это напрягает.
Оформил свою задачу в виде схемы. Может так кто-то что-то посоветует. 11 этаж 14-этажного дома. Естественная тяга присутствует. Вентиляционный канал рядом со входной дверью. Самое мокрое место, требующее максимального движения воздуха - душ, расположен в дальнем углу помещения.
Какой вариант предпочтительнее? Есть более правильные решения?
Имеет ли смысл в увеличении диаметров канала до 204х60мм и вентилятора до 150мм?
BV, В исполнении от застройщика не устраивает что вытяжка рядом со входной дверью в санузел. Хочется установить вентилятор в дальнем углу над душем, отведя его трассой вентиляции по потолку ~1,5 метра. Предлагаете поместить отверстие естественной вентиляции с обратным клапаном непосредственно рядом с вентилятором над душем, заняв весь воздуховод потолочным каналом? Так будет лучше?
Имею вентиляционный канал в ванной 10х15. Как наименее трудозатратно вмонтировать в него обратный клапан и потолочный прямоугольный вентиляционный канал в параллели?
Пока план действий видится следующим.
Отпилить болгаркой стену от верхней половины вентканала для удобства манипуляций.
Распилить болгаркой (или развальцевать? чем?) два верхних угла вентканала.
В нижнюю часть вмазать на "Перлфикс" (или лучше плиточный клей?) круглый обратный клапан диаметром 10 см. Квадратных обратных клапанов 10х10см не существует?
4.А В верхнюю часть вмазать переходник с круга 10 см на прямоугольник. Переходника с квадрата 10х10см не существует?
4.Бэ Раздвинуть стенки канала так, чтобы в него вошла прямоугольная труба без переходника.
4.бис. Обмотать скотчем разрезанную верхнюю часть для пущей герметичности.
Нижняя часть с клапаном будет скрыта вентиляционной решёткой, а верхняя будет скрыта натяжным потолком. (Автоматическая нумерация на сайте меня подводит. Здесь был пункт 5.)
(Понимаю, что правильно было бы разобрать стену у соседей сверху и у себя, поставить правильные детали и т.д.. Но хотелось бы получить совет в очерченых рамках.)
Кажется, у меня безвыходная ситуация.
Цель - нужен приток воздуха, теплого и очищенного.
Но,
вентфасад (алюм. листы)
балконов нет
УК запрещает делать что-либо с фасадами, кроме указанных мест для кондера
Стены часть монолит часть газоблоки
Что делать? Выводить бризер в вент зазор? Так себе решение - как менять фильтр?
Выводить в откос - тоже непонятно, есть риск попасть в арматуру.
С приточно-вытяжной тоже проблемы - есть ригеля, через которые не пройти.
Из MITSUBISHI Heavy SRK25ZJ-S закапала вода (справа, примерно 20-30 см от правого торца). И стала через какие-то промежутки трещать помпа (не знаю, какая, всё это ставил не я. Оранжевая. )
Может, патрубок отвода воды отвалился? Или из-за неработающей помпы из внутреннего блока тоже может капать?
Но как посмотреть на присоединение этого патрубка, я не знаю. Это надо снять блок со стены?
И еще вопрос - можно ли подвес напрямую вкручивать в пластиковый короб? По шуму, вибрации, эффективности скажется?
Просто мы не можем прижаться к потолку (электрикой весь потолок укутан), нужен отступ сантиметра 2. Мастером было предложено использовать железный подвес который с гипсокартоном используют, выгнуть в нужную форму и вкрутить в короб и в потолок. Альтернативы?
обязательно ли нужен обратный клапан в ПВХ плоском канале от вент шахты до места установки вытяжки? Сама вытяжка имеет же обратный клапан? Почему спрашиваю, потому что продающиеся в Леруа и других магазинах вставка-обратный клапан из куска пластмаски на оси крайне некачественное, ненадежное изделие. Оно даже в руках постоянно подклинивает или полностью перекрывает проход. А вся трасса будет скрыта натяжным потолком....то есть на каждое подклинивание невозможно будет лазить и вскрывать трассу.
Добрый день.
Я хотел бы проконсультироваться по поводу планируемой вентиляции в своей квартире.
Цель, сделать нормальную вентиляцию с максимально тихим уровнем шума, за небольшие деньги.
Проживать будет два человека.
Студия, площадь комнаты 19м2, разделена перегородкой на две комнатки 6 и 12 м2. На лоджии приточный вентилятор Soler & Palau TD-160/100 N SILENT (1)(предполагается работа на минимальных оборотах), устанавливается под потолком, воздух подаётся по прямоугольным коробам 55х110 протянутыми над подвесным потолком из гипрока (поэтому короба и прямоугольные, в студии ещё и потолок сильно опускать я не могу) выходит из двух анемостатов. (2) Короба обкладываются минватой для утепления, вход запенивается.
В перегородке вентиляционное отверстие с перепадом по высоте (вход ниже выхода примерно на метр) (3) через него воздух попадает на кухню и уходит в вытяжку (там дополнительный вентилятор, тоже из класса тихих)
На другой стороне лоджии наружный блок кондиционера в шкафу (лоджия полностью застеклённая, вытащу одно стекло и обеспечу кондиционеру приток воздуха). (4)
Внутренний блок над дверью в перегородке.(5) Кондиционер планируется Hitachi RAK-18PEC / RAC-18WEC на минимальной мощности.
Батарея зашита ДСП, внизу стоит вентилятор и гонит воздух в спаленку, (6) также через вентиляционное отверстие с перепадом по высоте (вход почти над полом, выход выше примерно на метр).
Хотелось бы узнать, всё ли в порядке с этой системой, и есть ли что то чего я не учёл. Сильно беспокоит конденсат, вообще не понимаю где он будет образовываться, это напрягает.
это значит, что некоторым пофиг на свежий воздух и плесень, и живут без нормальной вентиляции после того как "типовые" сборщики кухни заткнули им эту вентиляцию вытяжкой.
Tigershot написал:
Решетка с клапаном не сможет предотвратить обратную тягу с вентшахты и с вытяжки?
смотря какой клапан, насколько он будет мешать ЕВ, и насколько сильно мешать своим хлопаньем.
И насчет обратной тяги из шахты - в таком раскладе нормальной вентиляции не будет - надо лечить причину, и кроме того клапана не идеально герметичны, и запах будет меньше но не исчезнет полностью.
Tigershot, походу задавать вопросы на этом форуме - гиблое дело. Просмотр роликов в youtube и то намного эффективнее, по крайней мере я нашел ответы на все свои вопросы касательно вытяжек.
В большой кухне-гостиной с кухонной вытяжки пластиковый короб будет по потолку в вент шахту. Этот короб будет скрыт натяжным потолком. Таким образом в кухне-гостиной (17квадратов) не будет естественной вентиляции кроме открытого балкона или окна.
1) нужно ли делать доп решетку в вент шахту ниже натяжного потолка для естественной вентиляции? Без естественной вентиляции никак?
2) не получится ли так что вытяжка будет гнать воздух с зоны кухни и тут же этот воздух через решетку естественной вентиляции (которая будет на сантиметров 20 ниже короба от вытяжки) будет попадать в комнату?
Добрый всем! Подскажите, имеет ли значение, какой стороной (верх/низ) устанавливать вентиляционную решетку под гофру от кухонной вытяжки? В большинстве случаев гофру (или пластиковый канал) заводят сверху, а жалюзи для естественной вентиляции остаются снизу (см. фото). Можно ли устанавливать эту решетку наоборот, что бы жалюзи были сверху, а гофра от вытяжки подходила снизу?