У меня строение на фундаментной плите, которая промерзает зимой, по этой причине утеплил ее 10 см ЭППС изнутри. Поверх ЭППС залил бетонные плитки, на них установил столбики, лаги и чистовой пол. В подполье есть продухи, которые закрывал на зиму и до сих пор не открыл их, все вроде сухо, но помещение пока нежилое, источников влаги нет.
Между чистовым полом и стенами оставлял зазор около 1-1.5 см.
В ближайшие дни буду устанавливать плинтусы, но не знаю - оставлять ли зазор (для вентиляции подполья) между плинтусами и стеной или нет? Если 'да', то каким он должен быть? Вентиляционных решеток в по углам пола нет.
Соответственно, запенивать ли щели между чистовым полом и стенами?
Здравствуйте. Уважаемые участники, возникли сложности с поиском колена для пластикового венттрубы 150 мм с углом 45 градусов. Для 120 диаметра поворотные колена 45 градусов есть в наличии а 150 диаметра не удалось найти в Киеве. У меня от предполагаемого места вытяжки до проема в вентканале (11 этаж 25 этажки) чуть более 3 метров в общей сложности. Тяга при открытом окне хорошая (лист бумаги влипает). При этом варочная эклектическая поверхность на одной стене, а вход в шахту вентиляционную на перпендикулярной к ней, следовательно один поворот как минимум (это не считая поворота от самой зоны вытяжки в горизонталь и поворота в саму вентиляционную шахту). Я бы хотел с учетом того, что трасса вентиляции по длине выше среднего, трубы соединить коленами избегая 90 градусных поворотов. Металлические повороты 45 град 150 диаметров доступны и есть в продаже но, на сколько я понял, лучше в квартире делать из пластика. Я думаю что будет лучше сделать с 150 трубой с поворотами 90 градусов чем 120 трубой с поворотами 2 под 45 градусов. Саму венттрассу зашью в гипсокартон. Подскажите пожалуйста какой вариант более оправдан и, если знаете, какая фирма производит 150 колена венттруб с углом 45 градусов. В Киеве сложность с поиском такого поворота
Монтажники при монтировании вентиляции уронили большой шумоглушитель (вроде модель ГТК-250-900), на нем есть небольшая вмятина, на сколько это может быть критично для шума и вообще для работы?
Помогите подобрать приточный вентилятор для гаража. Зимой влага не уходит, нужно с улицы загонять холодный воздух (возможно с пылью, т. к. гараж полуподземный и отверстие в метре от земли). В гараже будет минус 1... минус 5 и очень влажно (но надеюсь он решит эту проблему.
Диаметр отверстия в монолите 150. Объём помещения 120 (50*2,4).
Подходит стальной канальный Вентс ВКМ 150, но цена кусачая. В пластиковом корпусе почему то все рассчитаны на установку в помещениях с положительной температурой.
Подешевле есть вентиляторы от Ванвент или Era mars, но про них ничего не знаю.
Или брать вентс и всё что дешевле будет хуже?
Подскажите пожалуйста. Есть небольшая котельная, в которой стоит атмосферный газовый котел (Navien). Под котельной, так сложилось, есть пространство, обьемом примерно 2м3. И там постоянно сыро. Решил сделать вентиляцию подпольного пространства, по разным сторонам в цоколе проделал дырки примерно 100мм. Но конечно летом хода воздуха там особо не будет...Вот думаю поставить на одно из отверстий вытяжной вентилятор. Но вопрос, а можно ли когда газовый котел рядом?
При чем в полу есть довольно большие отверстия, с палец, два толщиной. Как раз по стороне котла. Или надо обязательно делать герметично и тогда можно вентилятор?
На рисунке попытался исполнить как будет
Nkey написал:
Как лучше разместить в туалете вент. короб (зеленый) из 3 вариантов (1 - попутный до ванной; 2, 3 - может переход на 120 или оставить 204)? Зеленый короб - 204 плоский, Фиолетовый - 125 круглый, между ними, возможно, канальный вентилятор поставится. Где звездочки на схеме - просто отверстия, не вентиляторы
Ок, делаю 204. Просто по первому варианту будет ли хватать тяги до ванной комнаты? Ведь по пути будет отверстие в туалете, либо завернуть с туалета ввод - тем самым облегчить тягу с ванной комнаты, но немного ослабить с туалета.. Посоветуйте, пожалуйста, а то уже нужно устанавливать
В итоге по второму способу, часть информации подчерпнул тут
Привет. Кто нибудь ставил? Приточный клапан TL 98F от Fresh
У меня построено пока пол дома, есть спальня и гостинная совмещенная с кухней.
Планирую приточку ставить в спальне 1 штука и три вытяжных вентилятора silent-100 (кухня, ванная, туалет).
Одна приточка не промерзнет от двух работающих вытяжных вентилятора?
Nkey написал:
Как лучше разместить в туалете вент. короб (зеленый) из 3 вариантов (1 - попутный до ванной; 2, 3 - может переход на 120 или оставить 204)? Зеленый короб - 204 плоский, Фиолетовый - 125 круглый, между ними, возможно, канальный вентилятор поставится. Где звездочки на схеме - просто отверстия, не вентиляторы
Ок, делаю 204. Просто по первому варианту будет ли хватать тяги до ванной комнаты? Ведь по пути будет отверстие в туалете, либо завернуть с туалета ввод - тем самым облегчить тягу с ванной комнаты, но немного ослабить с туалета.. Посоветуйте, пожалуйста, а то уже нужно устанавливать
trubo4ist, спасибо. Тогда я просто сделаю больше отверстие в длину (как его сделали с завода) - на все те же 25 см.
А можно еще вопрос: этот вентканал идет с самого низа. Стоит ли поставить перегородку (на картинке выделил красным), или смысла это не имеет?
Вы его уже провели.
Раз держит лист А4 ,то скорость около 0,8м/с. Сечение отверстия в рамке решетки 150х180мм. Получаем 78м3/ч.
Вент дает 100 кубов при остутствии сопротивления. Его напор никакущий. Присоединив его к каналу, его производительность резко упадет. И хорошо, если он выдаст те же 80 кубов, а скорее всего меньше.
Это называется поменял:
Викор написал:
Естественная вентиляция работает (проверял листом А4), однако хотелось бы ее ускорять после купания или посещения туалета))
Интересно, а где Вы хотите выиграть? Судя по описанию и фото Ваш канал вытягивает не менее 80 м3/ч, а вентилятор д100, за счет потерь, не даст и 80м3/ч. Бытовые вентиляторы не просто слабые, а очень слабые.
Т.е, нет вента - 80 кубов
Включили вент - менее 80.
В чем сила, брат???
Викор написал:
Естественная вентиляция работает (проверял листом А4), однако хотелось бы ее ускорять после купания или посещения туалета))
Интересно, а где Вы хотите выиграть? Судя по описанию и фото Ваш канал вытягивает не менее 80 м3/ч, а вентилятор д100, за счет потерь, не даст и 80м3/ч. Бытовые вентиляторы не просто слабые, а очень слабые.
Т.е, нет вента - 80 кубов
Включили вент - менее 80.
В чем сила, брат???
Sdik_S написал: Викор, А нехрена такой гемор?
Есть же накладные вентиляторы, без патрубка
Sdik_S, просто вентилятор уже есть 100мм канальный. Посмотрел по области - нет у нас таких вентиляторов. А с небольшим патрубком (мне подошел бы) в каталоге есть, но нет в наличии((
Заранее благодарен за помощь.
П.С. Хотел поставить приточную установку (и не было бы таких нюансов), однако теперь (кризис/финансы) это осталось только в мечтах. Причем в несбыточных(
igor565 написал:
Сколько вентканалов на кухне в кирпичной пятиэтажной хрущевке серии (вероятно) 1-447С? Отверстие в вентканал одно, но каналов за стеной последнего этажа вроде бы больше пяти, если судить по впадинам на стене как на фото из поста //www.mastergrad.com/forums/t125072-ventilyaciya-v-hrushchevke-tualet-vannaya-vent-kanal/?p=6522738#post6522738 . Может ли быть такое, что строители просто не прорубили второе отверстие?
igor565, всего каналов в пятиэтажках (про вашу серию понятия не имею) на одну вертикаль квартир может быть 11.
5 кухонь, 5 туалетов, 1 - подвал
На обычной шпильке или ей подобном крепеже все такое можно сделать. Все зависит к чему крепиться будет.
Гайку поставить изнутри воздуховода
Получается довольно неплохо. Таким образом на чистовых стенах стальные воздуховоды крепили.
Подскажите, пожалуйста, какие есть готовые решения для удержания круглого пластикового канала на весу, если канал проходит параллельно стене на расстоянии 3-4 см? Обычный круглый держатель не подходит, потому что он располагается слишком далеко от канала. Под него нужно подкладывать какой-то бруск, т.е. городить колхоз. Нет ли каких-либо выдвижных, регулируемых по расстоянию от стены держателей?
Не смог нагуглить варианты. Так же подошла бы телескопическая подставка / платформа, которую можно было бы установить на навесном шкафу под каналом. Она бы удерживала трубу. Таких тоже нигде нет. Подумал, что можно использовать китайский дешевый штатив для телефона на трех ногах, но его голову нужно переделывать каким-то образом.
Как лучше разместить в туалете вент. короб (зеленый) из 3 вариантов (1 - попутный до ванной; 2, 3 - может переход на 120 или оставить 204)? Зеленый короб - 204 плоский, Фиолетовый - 125 круглый, между ними, возможно, канальный вентилятор поставится. Где звездочки на схеме - просто отверстия, не вентиляторы
Сколько вентканалов на кухне в кирпичной пятиэтажной хрущевке серии (вероятно) 1-447С? Отверстие в вентканал одно, но каналов за стеной последнего этажа вроде бы больше пяти, если судить по впадинам на стене как на фото из поста //www.mastergrad.com/forums/t125072-ventilyaciya-v-hrushchevke-tualet-vannaya-vent-kanal/?p=6522738#post6522738 . Может ли быть такое, что строители просто не прорубили второе отверстие?
Alexey_Spb, обратился в систем ейр-перезвонил их инженер. сказал что проблема платы питания. рекомендации подтянуть клемы по питанию. Думаю это не поможет. тогда говорит-замена платы питания. сейчас узнаю стоимость платы. видел пост похожий с поломкой-там кондер нужно перепаять. этого делать не умею. но так понимаю что плату нужно прозвонить и узнать где поломка в каком конденсаторе.
Систем эйр вентиляционная установка -выдает ошибку ротора, вижу это на дисплее. А замечаю что вентиляция по квартире перестает работать (работает очень слабо). Уже так было раз. Я выключаю из сети и потом вновь включаю-помогает. В последний раз 2 недели тому назад вроде было подобное. сегодня снова. Что может быть? И что делать в таких случаях?