Добрый день!
Ситуация следующая:
Трехкомнатная квартира, кирпичный многоэтажный дом. Индивидуальное отопление от котла Протерм Рысь 24. Отопление смонтировано застройщиком 20-ой полипропиленовой трубой в стяжке. Этой трубой выполнена и магистраль и отводы. Система двутрубная с нижним подключением к радиаторам. Радиаторы алюминиевые приблизительной мощностью 1,2 кВт (на кухне, первый от котла) - 1 шт. и 2,6 кВт - 3 шт. (зал и 2 спальни).
Собираюсь добавить количество секций на радиаторах, увеличив общую мощность до 12 кВт.
Вопросы следующие:

  1. Достаточно ли диаметра существующей трубы для 12 кВт? Если нет, то какие могут быть последствия? Очень не хочется вскрывать стяжку и менять трубы.
  2. Можно ли сделать алюминиевый радиатор из 20 секций? или лучше разделить его на 2?
    Всем заранее спасибо!
    Форумы на эту тему изучал. Вопросов стало только больше)))

Регистрация: 30.04.2016 Санкт-Петербург Сообщений: 1

TheAlex написал:
Достаточно ли диаметра существующей трубы

Изначально диаметр похерен - хуже сделать будет трудно , но можно.

TheAlex написал:
Можно ли сделать алюминиевый радиатор из 20 секций? или лучше разделить его на 2?

Лучше на 2.

Регистрация: 08.04.2013 Новосибирск Сообщений: 5035

TheAlex написал:
Достаточно ли диаметра существующей трубы для 12 кВт? Если нет, то какие могут быть последствия? Очень не хочется вскрывать стяжку и менять трубы.

Для 12кВт по подсчетам 20-ка не дотягивает, последствия - определенные батареи будут прогреваться не полностью. Циркуляция (скорость потока воды) больше - давление в контуре выше. Если на котле температуру повыше выставлять будете, прогреет.

TheAlex написал:
Можно ли сделать алюминиевый радиатор из 20 секций?

Можно, но прогрев будет не полный, если только трасса большего диаметра.