TheAlex написал:
Достаточно ли диаметра существующей трубы для 12 кВт? Если нет, то какие могут быть последствия? Очень не хочется вскрывать стяжку и менять трубы.
Для 12кВт по подсчетам 20-ка не дотягивает, последствия - определенные батареи будут прогреваться не полностью. Циркуляция (скорость потока воды) больше - давление в контуре выше. Если на котле температуру повыше выставлять будете, прогреет.
TheAlex написал:
Можно ли сделать алюминиевый радиатор из 20 секций?
Можно, но прогрев будет не полный, если только трасса большего диаметра.
Добрый день!
Ситуация следующая:
Трехкомнатная квартира, кирпичный многоэтажный дом. Индивидуальное отопление от котла Протерм Рысь 24. Отопление смонтировано застройщиком 20-ой полипропиленовой трубой в стяжке. Этой трубой выполнена и магистраль и отводы. Система двутрубная с нижним подключением к радиаторам. Радиаторы алюминиевые приблизительной мощностью 1,2 кВт (на кухне, первый от котла) - 1 шт. и 2,6 кВт - 3 шт. (зал и 2 спальни).
Собираюсь добавить количество секций на радиаторах, увеличив общую мощность до 12 кВт.
Вопросы следующие:
Достаточно ли диаметра существующей трубы для 12 кВт? Если нет, то какие могут быть последствия? Очень не хочется вскрывать стяжку и менять трубы.
Можно ли сделать алюминиевый радиатор из 20 секций? или лучше разделить его на 2?
Всем заранее спасибо!
Форумы на эту тему изучал. Вопросов стало только больше)))
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.