Можно и так, если расположение позволяет, это хороший стиль. Там главное понимать, что просто потоки от одного сантехприбора не должны захлёстывать в отвод другого. Уголки (повороты) 90° допустимы только в вертикальной плоскости, в горизонтальной надо ставть два по 45° или 3 по 30°.
psnsergey, спасибо. А как подключить раковину...в такой же вход в 110 трубу рядом, или тройник на 50 трубу после трапа или насквозь трап (у него правда диаметр 40 сквозного подключения).
naple, вариант 2b. Уклон безрасчётный 1/D, где D - диаметр в мм. Т.е. для 110 мм уклон 0,009=9 мм/м, на коротких участках можно и побольше, 1,5-2, если высоты хватает. Если 1,5 м, то 1 см/м за глаза.
Добрый день. Ближе к стояку будет находится душевой поддон а за ним уже унитаз, от трапа до стояка 80 см от унитаза до стояка 1.5 метра. Поддон бетонный, все трубы должны быть скрыты. Как правильно обеспечить ввод с трапа 50 трубой в 110 трубу которая проходит в поддоне...1, 2 или 3 (вид сбоку) и надо ли делать поворот трубы как на рисунке B (вид сверху). И какой наклон 110 трубы надо обеспечить на расстоянии 1.5 метра?