Robin-333 написал:
...имеется калорифер PBEC 160/5х2..., можно ли его переделать на одну фазу и как...?
Если ничего не изменили на производстве этих калориферов то там должны стоять тэны на 220В собранные последовательно. Если точнее, то должно быть 4 тэна собранные по два - параллельно и эти параллельные - в последовательную цепь.
Чтобы сделать на 220В - все тэны надо собрать в параллельно друг другу.
Но это не все. Из этой цепи необходимо исключить два термодатчика, т.к. они не выдержат того тока при котором будет работать калорифер. Все равно, для управления работой калорифера необходимо будет ставить контактор. Эти температурные датчики необходимо подключить в цепь питания контактора для работы защиты от перегрева...
И напоследок. Эта переделка - не лучший вариант. Клеммная колодка вечно будет плавиться. Да и для управления работой калорифера Pulser или что-то подобное ему уже не применить. По току не пройдет. Следовательно необходимо будет переходить на что-то более существенное, типа ТТС и ему подобное... А это значительно дороже в цене...
Robin-333 написал:
...имеется калорифер PBEC 160/5х2..., можно ли его переделать на одну фазу и как...?
Если ничего не изменили на производстве этих калориферов то там должны стоять тэны на 220В собранные последовательно. Если точнее, то должно быть 4 тэна собранные по два - параллельно и эти параллельные - в последовательную цепь.
Чтобы сделать на 220В - все тэны надо собрать в параллельно друг другу.
Но это не все. Из этой цепи необходимо исключить два термодатчика, т.к. они не выдержат того тока при котором будет работать калорифер. Все равно, для управления работой калорифера необходимо будет ставить контактор. Эти температурные датчики необходимо подключить в цепь питания контактора для работы защиты от перегрева...
И напоследок. Эта переделка - не лучший вариант. Клеммная колодка вечно будет плавиться. Да и для управления работой калорифера Pulser или что-то подобное ему уже не применить. По току не пройдет. Следовательно необходимо будет переходить на что-то более существенное, типа ТТС и ему подобное... А это значительно дороже в цене...
И если я всё правильно понимаю, подключены они параллельно. Можно ли исключить 3-4 тена, для уменьшения мощности, и использовать с МРТ220.14-16 (лиссант)?
Robin-333 написал:
..... если я всё правильно понимаю, подключены они параллельно ....
Фото темновато, но вроде как Вы правы. В этом случае, тэны, скорее всего на 0.4 кВ.
Я еще раз внимательно проверил соединение и постарался высмотреть на корпусе тэна маркировку. В ней указывается рабочее напряжение. Эта маркировка может быть или на "хвостиках" в соединительной коробке, а скорее всего, на самом "теле" тэна.
Robin-333 написал:
..... Можно ли исключить 3-4 тена, для уменьшения мощности, и использовать с МРТ220.14-16 (лиссант) ...
Можно, но если тэны на 380 В то они будут работать с недогревом на, примерно, 30%.
Попробуйте высмотреть маркировку. С ней ответить проще будет.
Пы.Сы. А раньше на калориферах от Арктики ставились нагреватели на 220 В ...
В описалове на PBEC 160/5х2 - 400/2 фазы, судя по фото, все тэны запараллелены и включены между 2-я фазами без нуля. При таком включении будет полная заявленная мощность. И, как уже писал Ким, можно включить на 220 без переделки, но с потерей номинальной мощности. ТЭНЫ на 380В.
Я правильно понимаю, что если я подключу параллельно 2 тэна к 220в, у меня получится калорифер на 1.6кВт ? датчики в таком случаи не надо будет исключать ?
Нет, неправильно понимаете. Два ТЭНа с номинальной мощностью 830 Вт каждый для напряжения 380 В при подключении к 220 В дадут ~ 830 х 0,7 = 581 Вт х 2 = 1162 Вт. Датчики, в любом случае, исключать не надо, если имеются ввиду тепловые. Как то так...
tsv написал:
Нет, неправильно понимаете. Два ТЭНа с номинальной мощностью 830 Вт каждый для напряжения 380 В при подключении к 220 В дадут ~ 830 х 0,7 = 581 Вт х 2 = 1162 Вт. Датчики, в любом случае, исключать не надо, если имеются ввиду тепловые. Как то так...
tsv,
Подключать параллельно?
Соответственно 3 тэна дадут примерно 1743Вт? Регулировать мощность таким: получится?
tsv написал:
Нет, неправильно понимаете. Два ТЭНа с номинальной мощностью 830 Вт каждый для напряжения 380 В при подключении к 220 В дадут ~ 830 х 0,7 = 581 Вт х 2 = 1162 Вт. Датчики, в любом случае, исключать не надо, если имеются ввиду тепловые. Как то так...
tsv,
Подскажите почему 0.7? тогда получается что все 6 тэнов на 220в будут давать 3.5квт, и потеря от перехода 380-220в будет 30%.
Именно! Физика, однако. По паспорту ТЭНы 6 шт. общей мощностью 5кВт. на 0,4кВ и ток 12,5А, получим R=32 Ом. R при 220В останется неизменным, а ток и мощность упадут до 6,9А и 1,5кВт соответственно. Если формулы вспоминать лень то
Ким, не терзай себя сомнениями, давай немного по другому. Сопротивление ТЭНа не меняется? Нет. Посему, мощность прямо пропорциональна квадрату напряжения:
(220 / 380)^2 х 5000 = 1676 Вт или 5000 / (380 / 220)^2 = 1676 Вт
В ТРИ раза.