Добрый день столкнулся с такими проблемами:
Какие реальные потери на разных трубах брать, при подводке к радиаторам, чаще всего приходится тупо по таблицам на трубы брать, о линейных потерях речи и не идет)))
Скорость от 0,3 – 0,9.
Потери до 60-100 па/м.
Для горизонтальных систем как я понимаю.
Скорости могут быть от 0,15 м/с все таки, ибо выгонит воздух уже на такой скорости вместо рекомендованной «антивоздушной» скорости «от 0,3 м/с»)))
Какие посоветуете исходя из опыта брать скорости и потери
Подводы к коллектору от источника тепла – м/с Па/м.
Попутной системе к между радиаторами – м/с Па/м.
Пользуюсь рекомендованной таблице Овентропа
Но выянил на презентации Санкома как делает канн и данфосс:
Кан.
Скорости 0,3-0,7 м/с.
Потери 250-300 па/м.
Меня это поставило в ступор.
Сколько людей, столько и мнений что ли.
Котел например 24 квт.
Пол получается 20 квт при дельта т = 10градусов.
Котел имеет мощность и расход при какой дельте,
при теплых полах ведь расход колосальный, хотя я понимаю что там идет смешение.