Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5722817

Нужно сделать вентиляцию в серверной комнате (360 x 250 см). Тип корпуса сервера - tower. Вокруг серверной находятся помещения, только со стороны входа коридор (см. вложение). Как можно сделать вентиляцию?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Электрическая мощность сервера ???

Два варианта исполнения:

  • удаление вентиляцией теплоизбытков;
  • однократный воздухообмен и удаление теплоизбытков холодильной техникой.

В нагрузку к этим вариантам - поддержание влажности в помещении.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким, а можно подробнее, как всё это делать?

Регистрация: 03.11.2007 Москва Сообщений: 12555

Baal Davar написал:
можно подробнее, как всё это делать?

Исходя из количества тепла выбирается производительность вытяжной вентиляции или холодопроизводительность кондиционеров.

К этому добавьте 100%-ное резервирование оборудования и увлажнение.

Это мое мнение и его не навязываю

Ким написал:
Электрическая мощность сервера ???

Могу только мощность блока питания написать - 645 Вт.