Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5741954

Собираюсь ставить плиты перекрытия на дачной доме (монолит). Вопрос -- между плитой перекрытия и боковой степной будет зазор (в одном случае 5 см , в другом случае 20 см. Достаточно ли просто заделать щель бетоном или надо как-то связывать плиту со стеной. Вот пример ситуации, о которой я говорю.

avoronin, монтируйте плиты так, чтоб зазор был между плитами, а не между плитой и стеной.

avoronin написал:
зазор (в одном случае 5 см , в другом случае 20 см. Достаточно ли просто заделать щель бетоном или надо как-то связывать плиту со стеной.

Снизу плит - опалубку, в зазор арматуру А3 , поперек ┐_┌ образные заготовки нагнуть, установить с шагом см 20, опирающиеся верхней частью на плиты перекрытия по всей длине. На дно такого ложа пару тройку прутков на всю длину. Если зазор 5 см. на всю длину, можно просто прокидать раствором со щебенкой или без...

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Можно сделать по разному. Но если хочешь спать спокойно, не боясь, что тебя стеной или потолком прихлопнет, то не поленись связать все железобетонные элементы между собой.