Итак, что у нас получилось

бегрол, Огромное спасибо! Теперь можно приступать.

ovetto, да - так лучше .
Я бы ещё уменьшил расстояние между стропилами .
Меж схватками и коньковым прогоном смонтировал бы укосины . Стены-фронтоны так же по максимуму в укосины одел бы .

На другом форуме дали подсказку - очень пологая! Делать острее
Как считаете, такой вариант лучше ?

Шаг между стропилами большой. Высота потолка в помещении второго этажа очень мала. Учитывая изоляцию всего в 15 см, можно сделать вывод, что летом будет душегубка. Если на полметра поднять, усилить изоляцию.... то будет комфортнее.
Про распирание ничего сказать не могу...

Доброго времени суток!
Опытные люди, прошу вашего совета! Собственноручно собираю каркасный домик 4х8. Дошел до этапа сборки мансардного этажа. На рисунке изобразил, - примерный план.
Не разъедутся ли боковые стенки (которые по 130см.) от горизонтальных нагрузок? Полагаюсь на верхнюю затяжку, она же ригель (длина 160-170см.), который не должен дать разъезжаться стропилам, а так же коротким стенам. Никаких подпорок и укосов больше не должно быть, под крышей свободная планировка.
Теперь информация о кровельном материале: шифер асбестоцементный, утеплитель 150мм., стропилы 50х150мм. Шаг между стропил, 97см
Спасибо!