#5915074

Veselchak написал:

грохотайло написал:
Профиль кнауф усиленный толщина 30 мм + 2 слоя ГВЛВ со стороны плитки.
В первую направляющую вставил деревянный брусок для крепежа, усиления и чтобы можно было закрепить лист ГВЛВ для наклейки плитки. Итого получилась вот такая перегородка толщиной 80 мм.

грохотайло, ну а гмм. Не проще ли было тогда сложить из ПГП? Если все равно такая толщина получилась.

Veselchak, Вы на линейку посмотрите правильно - толщина вместе с двумя плитками 80 мм. ПГП от 75 мм.

Микитович написал:

грохотайло написал:
Профиль кнауф усиленный толщина 30 мм + 2 слоя ГВЛВ со стороны плитки.

Странно, на сайте КНАУФ:
Технические характеристики
Сечение: 50х40; 75х40; 100х40 мм
Длина: 3000, 4000 (по заказу до 6000) мм
Толщина заготовки: 2 мм
При применении UA-профиль 50 максимальный вес дверного полотна < или = 50 кг
При применении UA-профиль 75 максимальный вес дверного полотна < или = 75 кг
При применении UA-профиль 100 максимальный вес дверного полотна < или = 100 кг

Микитович,
Немного неверно сказал.
Профиль потолочный (ПП) Knauf 60х27х3000 мм, его же использовал для пенала-перегородки двери. У нас в мерлене есть два варианта - эконом из тонкой жести и усиленный, вот последний и использовался.

грохотайло написал:
Немного неверно сказал.
Профиль потолочный (ПП) Knauf 60х27х3000 мм, его же использовал для пенала-перегородки двери. У нас в мерлене есть два варианта - эконом из тонкой жести и усиленный, вот последний и использовался.

А вот КНАУФ считает 0,6 мм - стандартным и 2 мм - усиленный.
А у нас усиленный 0,35 или 0,45? Да и металл наш не ахти.
.
Хотя чего это я выпендриваюсь. Продаван сказал усиленный - значит усиленный.

Я не знаю, что производят, или поставляют на Украину, сейчас померял штангенциркулем, мой получается примерно 0,8 мм.
2 миллиметра это что то как то слишком, не находите? У нас требования ЛРО 3 миллиметра к бронированным дверям в оружейные комнаты.

грохотайло написал:
2 миллиметра это что то как то слишком, не находите?

Нашел

Микитович, UA-профиль
Нечто подобное я видел на заводе для стеллажей. Суровая штука, но это не наш вариант
В нашем мерлене разница между обычным и усиленным примерно как между пивной и консервной банкой. Если интересно и если увижу, могу даже ценники сфотографировать.