типа такого он
снизу водогрея есть штуцер для шланга подачи холодной воды (на рисунке №8) , штуцер для слива горячей воды (№7) и сливной патрубок (№6).
Инструкции под ркуой - нет.
С сайта читаю о процессе слива воды из бака:
"Для замены магниевого анода необходимо выполнить следующее:
отключить электропитание ЭВН;
дать остыть горячей воде или израсходовать ее через смеситель;
перекрыть поступление холодной воды в ЭВН;
отвинтить предохранительный клапан;
на патрубок подачи холодной воды надеть резиновый шланг, направив второй его конец в канализацию;
открыть кран горячей воды на смесителе и слить воду из ЭВН через шланг в канализацию..."

Если эта технология для слива воды из водогрея, то вопросы
1) "отвинтить предохранительный клапан" (кторый одет на штуцер холодной воды) - это значит снять его со штуцера или приоткрыть у него некий колпачек?
Скорее всего имеется в виду снять полностью, т.к. невозможно будет исполнить пункт из инструкции quote :на патрубок подачи холодной воды надеть резиновый шланг, направив второй его конец в канализацию unquote
так?
2) если начать отвинчивать со штуцера хол. воды предох. клапан, то не польется ли СРАЗУ вода из-под клапана со штуцера и я не успею надеть на него шланг?
По идее - не должно (?), т.к об этом ничего не пишут, т.к. следующий пункт инструкции (quote открыть кран горячей воды на смесителе и слить воду из ЭВН через шланг в канализациюнамекает unquote) , что только после открытия крана гор. воды на смесителе польется вода из водогрея из шланга, надетого на штуцер хол. воды...
Так это? И как открытие смесителя влияет и связано с началом движения воды из водогрея?
Поясните плиз...

3) сливной патрубок № 6 - для чего вообще, т.к. в вышеуказанной инструкции по сливу воды он никак не упомянут ?

  1. открутить клапан
  2. не польется, т.к. избыточное давление слили и кран закрыт, соответственно нет поступления воздуха в в/н (она польется сразу после открытия на смесителе горячей воды) Эффект будет как при отключении стояка водоснабжения, открываешь кран, а туда воздух засасывает.
  3. хз, скорее всего на нем крепится магниевый анод, ну и "для слива при промывки бака" (например кислотным раствором)
    Ps и бачек то ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ

"отвинтить предохранительный клапан"
действительно свинтить его со штуцера

то не польется ли СРАЗУ вода из-под клапана со штуцера
Польется. Очень тонкой струйкой или каплями. Всегда стоит подставить тазик - из клапана и шлангов тоже немного воды выливается.

как открытие смесителя влияет и связано с началом движения воды из водогрея
Просто через горячий кран смесителя вы запускаете воздух в водогрей! Вода выливается, создается разрежение. Не откроете кран - так и будет вытекать по капле.

сливной патрубок № 6 - для чего вообще, т.к. в вышеуказанной инструкции по сливу воды он никак не упомянут
ИМХО, инстрюкции заготовили раньше, чем стали делать этот патрубок. А сделали его, чтобы не заморачиваться с отвинчиванием клапана. Свинчиваете с него пробку и одеваете шланг.

Матроскин написал :
сделали его, чтобы не заморачиваться с отвинчиванием клапана. Свинчиваете с него пробку и одеваете шланг.

О-о, спасибо за идею, попробуем так...
P.S. хотя... погодите-ка... ведь трубка выхода горячей воды внутри водогрея идет под самую его крышу....в вот у сливного патрубка № 6 никакой трубки внутри водогрея (по рисунку) вроде бы - нет..
Не означает ли это, что при откручивании сливной пробки у патрубка № 6 вода сразу из него польется мощной струей, даже если не впускать воздух в водогрей?
Если не польется, то технология слива будет следующей:
а) открутить пробку патрубка № 6
б) ввинтить туда шланг и направить его в таз или канализацию
в) открыть где-нибудь кран горячей воды на смесителе (или приоткрыть шаровый кран на штуцере слива горячей воды, если смесители еще не установлены), что должно привести к началу слива воды из водогрея...?
г) как таз заполнится водой , закрыть смеситель или шаровый кран на штуцере слива гор. воды, что остановит процесс слива; слить воду из таза
д) снова начать пункт в) и г) и т.д....?