Сергей......, эксперименты проводить на бумаге интернете не страшно и можно. мне важно максимально эффективно сделать систему чтобы не мерзли соседи и отапливалось у меня!поэтому и узнаю как лучше.сантехник который пришел по наводке посмотреть и оценить как сделать предложил схему без перемычек с боковым подключением. после вопроса гдебудет байпас предложил поставить его с шаровым краном.
Я очень надеюсь, что в моем доме как можно меньше народа будет экспериментировать с внесением изменений в систему отопления. evgru1, где-то тут с темах про отопление есть ссылки, что после некоторых экспериментов во всем доме жильцы начинают зимой мерзнуть.
evgru1 написал:
Возвращаясь к первому варианту - будет ли реализована хорошая циркуляция горячей воды в батареях и трубах?
а ты представь : петля от нижнего стояка увеличивается в верх, остаточный байпас еще меньше уменьшается - вплоть до нуля.
вернее становится не вертикальным - а горизонтальным.
и тогда у тебя точно циркуляции через батареи не будет.
весь теплоноситель протечет чисто по стояку (желтые стрелки)
на твоем рисунке с твоими половинчатыми байпасами - циркуляция уменьшена не на 100% - а на 30-40%
santex-SVAR, где то на подсознании догадывался)значит буду думать над реализации последнего варианта..
evgru1 написал:
Возвращаясь к первому варианту - будет ли реализована хорошая циркуляция горячей воды в батареях и трубах?
а ты представь : петля от нижнего стояка увеличивается в верх, остаточный байпас еще меньше уменьшается - вплоть до нуля.
вернее становится не вертикальным - а горизонтальным.
и тогда у тебя точно циркуляции через батареи не будет.
весь теплоноситель протечет чисто по стояку (желтые стрелки)
на твоем рисунке с твоими половинчатыми байпасами - циркуляция уменьшена не на 100% - а на 30-40%
на резьбах делать можно только четко соосно и без перекосов , в отличии от сварки.
а это очень трудно - все должно быть очень точно !
на сварке же можно сваривать трубы под углом и с ступенькой.
то есть небольшая неточность - может и некрасиво - но не капает ! и главное легко делается
а ты попробуй скрутить на резьбе под углом или со ступенькой .
после таких попыток - часто произносится : "что же я маленький - не ЗДОХ"
и почему все так криво и косо , и откуда у меня руки растут, да и глазомера нет !
сразу захочется на стройке использовать и микрометр и микроскоп.
на рисунке : типа труба в разрезе - линиями нарисована толщина стенки трубы.
я даже не знаю во сколько раз точнее и сложнее все выравнивать и вымерять на резьбах.
на сварке все значительно легче !
крутить резьбу даже держа газовым ключем который в принципе надежен от проворачивания очкую.или не стоит переживать, а срезать до уровня нижней трубы?)
santex-SVAR написал:
ширина радиатора - 100 мм , щель между радиатором и стеной еще 3 см
байпас обычно четко по центру радиатора = 8 см от стены.
на фотке нет этого расстояния между точкой резьбы и стеной.
опять как то буквой ЗЮ-Ю (через 2 поворота-отвода) его выводить на эту 8.
santex-SVAR, да НО! от точки резьбы до стены около 3см. разницу в 8 см компенсирую наклоном тройника в нужную сторону резьбой вверх.верхний тройник рузьбой к нижней тоже с наклоном. и все!
ширина радиатора - 100 мм , щель между радиатором и стеной еще 3 см
байпас обычно четко по центру радиатора = 8 см от стены.
на фотке нет этого расстояния между точкой резьбы и стеной.
опять как то буквой ЗЮ-Ю (через 2 поворота-отвода) его выводить на эту 8.
santex-SVAR, "2-кратно изогнутый байпас" такая же труба обратка в соседней комнате.поэтому проще от них пойти не срезая до пола - резать резьбу лучше после изгиба дабы не скрутить стояк соседей. поэтому 1я схема для меня проще и без изгибов лишних.
для последней схемы вариант с тройником для нижних труб хороший, просто ищу варианты с наименьшим кол-вом резьбовых соединений.
зачем изгибать нижнюю трубу ?
когда проще : на нижний конец стояка - накрутить прямой отвод : отверстием на себя ,
в него короткую трубу,
в нее тройник на центральное отверстие.
и получится у этого тройника : 2 отверстия слева-справо к радиаторам, в них закрутить нижние горизонтальные трубы до батарей !
santex-SVAR, трубы отвода и подачи ближе к стене чем выходы на радиаторе. т.е расстояние от стены разное. единственное что байпас не соединить так как верхний тройник буду откручивать а нижний закручивать.В ТАКОМ случае думаю через американку соединить. вообще геморой конкретный с резьбами.как вариант часть нижних соединений через МП с пресс фитингами. там и подогнуть можно как удобно будет
набросал по быстрому в 3D
evgru1 написал:
трубы решил стальные на резьбовом соединении.
есть куча вопросов - как выравнивать ?
ось нижнего стояка не совпадает с плоскостью радиатора (разное растояние от стены) ?
и как ? будем подряд 2 прямых отвода накручивать и между ними еще короткой трубой ловить эту несоосность ?
Артём Зорин, спасибо за ответ. решил поставить биметаллические rifar. Раньше стояли просто трубы с пластинами т.е обогрева не было совсем. труба подачи заходила в кухню по батарее и от батареи в соседнюю комнату и вниз.без байпасов. типо таких
трубы решил стальные на резьбовом соединении.
Артём Зорин написал:
но неочевидно, что она самая лучшая. В частности, так ли необходимо диагональное подключение?
можешь чисто в техническом плане (не коммерческом) предложить еще что-то лучше ? или только критиковать способен ?
диагональ прекрасно спасает радиатор от загрязненности задних тупиковых секций - в отличии от одностороннего подключения
evgru1, третья схема лучше первых двух, но неочевидно, что она самая лучшая. В частности, так ли необходимо диагональное подключение? Но чтобы ответить на этот вопрос, нужно больше данных (что было раньше, какие были проблемы, какие батареи решили поставить, чем делать разводку, арматура...).
Inch1964, и схему увидели и время потратили на писанину а ответить на вопрос по теме не смогли.реклама и слабые нервы вещи не совместимые) ну и хрен с ним что новичек на форуме не может правильно загрузить картинку сразу в тему! спасибо, истеричка Inch1964, не надо вашего совета!
Кстати есть Adblock на всякий случай.нервы сбережете и жизнь продлите. а то так не долго останется
evgru1, А нормально, без звуковой навязчивой рекламы нельзя было разместить схему (фото) на этом сайте, а не на сторонних ресурсах?
Вот, извините, мне нафиг не интересно слушать Вашу звуковую рекламу.... И после этого еще и Ваши схемы смотреть?... Идите-ка Вы лучше свою навязчиваю рекламу смотреть в гордом одиночестве...
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.