Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5788066

Доброго времени суток.
Насос ALPHA2 установлен в 2-х трубный контур отопления, на все радиаторы установили термоголовки.
Ситуация, когда все термоголовки закроются, нужно на этот насос устанавливать перепускной клапан?
В клапан встроен частотник, по логике скорость насоса должна снизиться до минимальной, что бы работал датчик расхода.
Первое обращение в техподдержку GRUNDFOS, ответ: Нужно обязательно устанавливать перепускной, будет перегреваться, и вообще читайте инструкцию там все есть.
Читаем инструкцию:

  1. GRUNDFOS ALPHA2 особенно пригодны для установки в новых системах для полностью
    автоматического регулирования рабочих характеристик с учетом потребления без использования байпасных клапанов или подобных дорогостоящих компонентов.
  2. Назначение перепускного клапана - обеспечивать передачу тепла от котла, если закрыты все регулируемые клапаны во всех контурах системы отопления - В системе стоит гидрострелка, и обеспечение передачи тепла от котла меня не волнует.
    Второе обращение в техподдержку GRUNDFOS, после изучения инструкции, ответ - Насос циркуляционный, вот и пусть циркулирует.

Можно принять во внимание, что термоголовка не перекрывает поток на 100% (такие есть, но нужно поискать) и циркуляция в системе не остановится, но все же считаю это не снимает вопрос.

DG написал:
Ситуация, когда все термоголовки закроются, нужно на этот насос устанавливать перепускной клапан?

Не нужно.
По инструкции устанавливаете нужный перепад давлений. Либо СР1, либо СР2, либо СР3. Нужный перепад должен быть заранее рассчитан в гидравлическом расчете системы. Если нет, то методом "тыка" придется выбирать режим.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Ввел меня в заблуждение однозначный ответ техподдержки - обязательно нужно, хотя понимаю что при использовании в насосе частотника это не нужно.
В системе 4 таких насоса, не очень хочется попадать на 40 тыс.

DG, можете прочитать на их же сайте их же документацию на насосы. Что такое режимы СР.

DG написал:
В системе 4 таких насоса, не очень хочется попадать на 40 тыс.

Кто же спроектировал их аж 4-ре штуки?!?! У меня последний проект был дома на 780 м2. Так там хватило одного насоса. И не Альфы, а того, что подешевле - Альфа Эль 25/60. Правда котел был конденсационник.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Прошу вас, не дискутировать почему, и аж 4-ре штуки и кто спроектировал.
Читаем внимательно - система гидрострелка коллектор - четыре контура отопления. Вы четыре контура одним насосом управляете?

Проясню - проект: дом 4 этажа, каждый контур отопления управляется независимо + контура: 5-теплый пол, гараж, гостевой дом. Все это управляется по протоколу Modbus.

Кто знает, по возможности дайте развернутый ответ на мой вопрос, хотя мне кажется проще самому собрать мини стенд запустить насос поиздеваться над ним, сняв все возможные показания.
Ответ Inch1964, насторожил отсутствием режима СР3 у насоса

DG написал:
Ответ Inch1964, насторожил отсутствием режима СР3 у насоса

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Спасибо, это какого года инструкция?
При попытке скачать инструкцию с сайта grundfos - получаем ответ Sorry, file unavailable.
В коробке и ссылки при поисковом запросе, приводят на эту картинку

DG написал:
Inch1964, Спасибо, это какого года инструкиця?
При попытке скачать инструкцию с сайта grundfos - получаем ответ Sorry, file unavailable.

Сегодня обновил свои техдоки, скачав текущую инфу (изменение от сентября 2016) вроде бы с официального сайта Грюндфос -

вроде ничего не изменилось по сравнению с техдоком с изменением от мая 2014 года с офф.сайта Грюндфос

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Разобрался. Я смотрю на инструкцию по насосу alpha2, что у нас и стоит. По ссылке скачивается общий каталог по насосам, на странице 6 есть маленькая приписка:
• 3 режима пропорционального давления (2 режима в ALPHA2 L);
• 3 режима постоянного давления (2 режима в ALPHA2 L)
В общем этот график совмещен для насосов 2 и 3.

Inch1964, В общем принял решение, делаю стенд, запускаю в нужном режиме, снимаю показания, цифры покажут, нужен клапан или нет. Мы вразумительный ответ не нашли. Напишу результат и ответ будет на 100% утвердительным.

DG, Ну-ну! Может Ваш стенд и будет покруче стенда Пыркова В.В.
Но для начала просмотрите все видео на ютубе с Пырковым и его стендом. Чтобы не изобретать колесо.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

DG написал:
Мы вразумительный ответ не нашли. Напишу результат и ответ будет на 100% утвердительным.

А и не надо искать ответов, если Вы не профессионал в области проектирования систем отопления. Намного экономически выгоднее искать не ответы, а грамотного и добросовестного специалиста в этой области.
Конечно, Вы тоже им сможете стать, но только через несколько лет упорного обучения.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, А вы себя считаете профессионалом?

DG написал:
А вы себя считаете профессионалом?

Когда мне было нужно отшпатлевать стены и потолки, нашёл хорошего специалиста (и не важно является ли он профессионалом в данный момент).
Сначала сам попробовал, а потом понял, что мое время потраченное на обучение специальности отделочника, стоит дороже тех денег, которые нужно было заплатить специалисту.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Мой вопрос был по работе ALPHA2 - Частотного регулятора.
Вы на этот вопрос НЕ ЗНАЕТЕ ответа, какого вы вообще стали отвечать???
Причем тут гидравлика, причем тут ваш Пырков (про которого пишите в каждом сообщении), вы даже невнимательно прочитали каталог и выслали графики от насоса ALPHA3.
Прошу вас больше не писать, занимайтесь своей гидравликой, и смотрите в ютубе своего пыркова.
Всю нужную информацию мы уже нашли. Вопрос закрыт.

DG написал:
Мой вопрос был по работе ALPHA2 - Частотного регулятора.

А зачем тогда было спрашивать считаю ли себя профессионалом? Какое отношение это имеет к работе насосов?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Э,брат DG, вопрос не закрыт.Так все-таки, нужен байпас с перепускным клапаном или нет?

ХохолЯ, не нужен.

Регистрация: 28.04.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 163

Привет всем. Кто силен в насосах GRUNDFOS ALPHA2. подогнали мне этот насос, а запустить его я так и не смог. Какой все таки двигатель там стоит судя по показаниям омметра двигатель 3х фазный каждая обмотка показывает примерно 180 ом. Электроника похоже дохлая включаю его, идет тест потом пишет 1 ват, через 10 секунд 2 прочерка. Напряжение на 3х выходах 0 вольт. Ну фик с ней с электроникой пробовал запустить через кондеры 10 мкф и 220 вольт движок закрутился, подумал ура, но не пошло дело движок сильно греется. Так что вот такая история. Может кто что нибудь посоветует или все в утиль?

alexku59 написал:
но не пошло дело движок сильно греется

насос охлаждается перекачиваемой жидкостью, вы его с теплоносителем запустили или на сухую проверяли?

alexku59, обмотки имеют общую точку?

Регистрация: 28.04.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 163

cineman Нет выходят 3 конца, думаю соединено звездой или треугольником.

Регистрация: 28.04.2009 Йошкар-Ола Сообщений: 163

Олегович, Включал в сухую работал с минуту и появился дымок.

alexku59 написал:
Нет выходят 3 конца, думаю соединено звездой или треугольником.

Вы понимаете разницу в принципе работы между асинхронным эл.двигателем и частотным эл.двигателем?
Звезда или треугольник относятся ТОЛЬКО к асинхронным эл.двигателям.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:

alexku59 написал:
Нет выходят 3 конца, думаю соединено звездой или треугольником.

Вы понимаете разницу в принципе работы между асинхронным эл.двигателем и частотным эл.двигателем?
Звезда или треугольник относятся ТОЛЬКО к асинхронным эл.двигателям.

Inch1964, Вы наверное с бесщеточным спутали? Представьте три двухтактных ШИМ-ключа на общем источнике постоянного напряжения. А между ключами звезда или треугольник. Датчика положения нет. Двигатель скользит, как асинхронник.

П С вот нашёл картинку