Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5790594

Столкнулся с необычным отводом, не знаю как поступить, подскажите.

С кухни идёт обычный слив, где труба втыкается в стояк, а вот со стороны ванны всё наоборот - из стояка торчит аппендицит на который насаживается труба для слива, причём размер её какой то непонятный, стандартной 5-ой её не удлинить.

Задача заменить слив из ванной.
Что для этого нужно и как поступить с герметичностью на необычном стыке.

Не знаю, что это, но если диаметр стандартный (40 или 50 мм), то можно просто отрезать и использовать ремонтную муфту.

Возможно:

А трубу можно вставить внутрь:

Себе делал так.
В прямую ( внутренний диаметр 64) вставил раструб от 50.
Обрезал трубу 1 см до начала расширения, на нее одел шайбу 63х50х2,5, изготовленную из куска расправленной 110 трубы, торец разогрел феном и паяльником заплавил. Получилась горловинка с юбочкой.
Вставил в тройник на 1 см не доходя до расширения под резинку и запаковал кабалкой, потом бандаж синтетический бинт и цемент.
Ну а потом стандартно редукцию 40/50.
Манжета не подошла, раструб внутри сильно корявый, отшлифовать не удалось.
5 лет все нормально.

Регистрация: 20.08.2011 Одинцово Сообщений: 1023

Sta7ik написал:
а вот со стороны ванны всё наоборот - из стояка торчит аппендицит на который насаживается труба для слива, причём размер её какой то непонятный, стандартной 5-ой её не удлинить.

Эта труба похожа на геберитовскую сварную канализауию HDPE (или аналог), там и сварной шов виден. Можно купить переход на 50-ю и приварить. Это не так сложно.