На фото изображена комната с лоджией.
Как видно, застройщик сделал стояки отопления не в углу, а отступив направо 80-85 см.

Двумя этажами выше (темнеет рано, свет горит) сначала обнаружили, что строители сначала присоединили балкон в комнате, полностью снеся стену и подоконный блок, а потом перенесли стояки.

Зашёл к ним посмотреть.
Внизу прямо надо плитой перекрытия стояки делают поворот на 90 градусов в левый угол лоджии (на фото это как бы вперёд от нас) - это 1.5 метра. Далее поднимаются вверх, и возвращаются на место под потолком тем же 90-градусным углом.
Получился такой огромный П-образный компенсатор температурного удлинения стояков.
Ремонтники УВЕРИЛИ, что нижнюю горизонтальную часть они не будут заливать стяжкой, чтобы оставить резерв на температурное удлинение стояков.

В связи с этим несколько вопросов:

  1. Правильно ли я понимаю, что для всех этажей ниже - это плюс, так как выше в трубе подачи сопротивление, и значит давление подачи повышается, а в трубе обратки наоборот большее разрежение. Больше разница давлений - лучше циркуляция.
  2. Что будет с соседями выше этой квартиры?
  3. В принципе, допустим ли такой перенос? Этот вопрос очень волнует, так как сами собираемся делать то же самое.

SunFire написал:
В принципе, допустим ли такой перенос ? Этот вопрос очень волнует, так как сами собираемся делать то же самое.

Не допустим.
Те соседи, кто так сделал, скорее всего наполовину "убили" весь стояк отопления.
Ибо, если там так вандалят, то и арматуру на радиаторе поменяют на шаровые краны, с большой долей вероятности.

А Вы, сделав такой же перенос, станете такими же вандалами.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire написал:
Правильно ли я понимаю, что для всех этажей ниже - это плюс, так как выше в трубе подачи сопротивление, и значит давление подачи повышается, а в трубе обратки наоборот большее разрежение.

Неправильно понимаете. Это минус, а не плюс для гидравлики.

SunFire написал:
Больше разница давлений - лучше циркуляция.

Разница давлений задаётся авторегулятором перепада давлений. Вырасти от таких вандальных действий перепад давлений в стояках никак не может. А вот уменьшиться может.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Разница давлений задаётся авторегулятором перепада давлений. Вырасти от таких вандальных действий перепад давлений в стояках никак не может. А вот уменьшиться может.

Разумеется, никаких авторегуляторов перепада нет.

Inch1964 написал:
Неправильно понимаете. Это минус, а не плюс для гидравлики.

Почему ?
Забыл сказать, подача нижняя.
То есть если выше этажом большое сопротивление, то теплоноситель туда меньше идёт, заворачивая в радиаторы и трубу обратки этажей ниже.

SunFire написал:
Разумеется, никаких авторегуляторов перепада нет.

А должны быть в начале стояков на ответвлении от магистралей.
Правда, некотороые застройщики "выкручивают" руки своим штатным проектировщикам и заставляют ставить вместо автоРПД ручные балансировочные краны (в расчете на то, что жильцы всё равно убьют свою систему).

SunFire написал:
Почему ?

Не смогу объяснить без применения спецтерминологии. Чтобы объяснить почему, нужно вместо с Вами сесть за столом, обучить Вас гидравлике, а потом рассчитать "пьезометр" до вандализма и после вандализма на стояке. И тут не нужно оскорбляться. Каждый в своей области специалист. А учебник по гидравлике, в двух словах объяснить невозможно. Не хотел Вас оскорбить, поверьте.

А пьезометр изменится, потому, что добавляется гидросопротивление неучтенных в проектах участков труб и отводов (уголков). И это даже если балансировочные клапаны никто не "скрутил на убийство стояка".

SunFire написал:
То есть если выше этажом большое сопротивление, то теплоноситель туда меньше идёт, заворачивая в радиаторы и трубу обратки этажей ниже.

Если это был вопрос, то грубо приблизительно можно и так сказать (если не установлены автоРПД). Но даже при наличии автоРПД, перепад давлений выше вандала (повернувшего направления в каждом стояке минимум 4 раза) на этажах выше уменьшиться. Что приведёт к уменьшению расхода через ОП и уменьшению теплоотдачи от ОП.

Поэтому, если следовать таким "логическим" путём, то нужно просто отрезать все верхние этажи от отопления в расчёте на то, что перепад давления увеличится (и нам больше достанется).

Но если на основания стояков установлены автоРПД (как и должно быть), то даже если половину верхних этажей отрезать от отопления, перепад давлений останется тем же самым.

В том числе для этого автоРПД и устанавливают (точнее для поддержания заданного в проекте перепада давлений на одном уровне при динамически изменяющемся расходе при работе радиаторных термоголовок).