Котел бакси Эко фор 24f в эксплуатации 4 месяца и вот отопительный сезон, появилась проблема.... Вовремя работы в режиме зима-лето при включении воды отопление блокируется перестаёт греть батареи, т. е. выходя из ванны или во время мытья посуды все остывает и после включается не сразу только мин. через 5 несмотря на то, что все остыло так градусов до 30 при выставленных 45. В чем причина, так же должно быть?

Fusion09, все правильно, это называется "приоритет ГВС", все настенные котлы так работают (за мою долгую практику Вы первый, кто на это жалуется)

Fusion09 написал:
включается не сразу только мин. через 5

Ну в принципе да, настенные котлы все так работают, но у меня "заяц" такую выдержку не делает. Практически сразу после выключения ГВ, делается выбег насоса для оценки температуры СО и если она остыла, то включается горелка. Ну около сек 30-40 на всё это уходит.
Возможно в настройках что то можно сменить. Не знаю по "бакси", но на "зайце" очень широкое меню настроек.

Регистрация: 14.10.2016 Краснодар Сообщений: 2

В0д0пр0в0дчик, просто до этого был Беретта чао и такого не наблюдалось, вот поэтому и удивила такая работа котла, конечно очень странно, что они так усроены. ГВ включается переодически и получается, что СО работает с пееребоем, не успевая нагреться опять вырубается.

Fusion09, у котла нужно настроить давление газа на модуляторе. Чтобы котел мог работать нормально на минимальной мощности. Еще программно уменьшить максимальную мощность в режиме отопления.

Любой современный энергозависимый котёл, хоть двух, хоть одно контурный, работает или на отопление, или на ГВС.
Хотя с одноконтурным котлом, при использовании гидрострелки и бойлера косвенного нагрева можно сделать и одновременную работу нагрева ГВС и отопления. Но чаще всего, делать одновременную работу отопления и ГВС - плохой вариант.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Любой современный энергозависимый котёл, хоть двух, хоть одно контурный, работает или на отопление, или на ГВС.
Хотя с одноконтурным котлом, при использовании гидрострелки и бойлера косвенного нагрева можно сделать и одновременную работу нагрева ГВС и отопления. Но чаще всего, делать одновременную работу отопления и ГВС - плохой вариант.

При использовании гидрострелки и косвенника после ГС, действительно неудачный вариант. Котел работает в режиме отопления, т.е. может прогревать теплоноситель даже всего лишь до 50 град. Как требуется отоплению. Т.е. он и воду в косвеннике будет греть лишь до тех же 50 град.

i hanke, нелогичные выводы.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
нелогичные выводы.

Так я уже сталкивался с этим. Причем конкретно.
Котлы(два) стоят в отдельном здании. Через ГС запитано два здания (трубы под землей), баня и дом. А так же косвенник после ГС в той же котельной.
Пока грелся дом, осенью, котлы грели теплоноситель до 50С. Косвенник чуть теплый. Искусственно задали в котле температуру 80. Косвенник заработал. Дальше хуже. Хозяин начал прогревать баню (250 м.кв). Вся в теплых полах. И все....Пока котлы не нагрели плиты бетонные с теплыми полами (около 30 куб.м. бетона) , через ГС все тепло ушло и срабатывалось в ноль на бане . обратка приходила такая около 30, и вся ГС холодная . И дом еще как то на 30 жил. А косвенник никак. Потом все прогрелось в смысле плита бани, но котлы так и держали на 80*.