Pashketan написал:
Боюсь если поставлю на всю систему. то опять до пристройке не дойдёт.
Pashketan, для борьбы со страхами есть известный способ...он и от охлаждения хорош...
если решитесь на переделку - ставьте краны на основную часть и на пристройку, не протянет пристройку - прижмете основной, тогда протянет. Насос должен стоять на всей СО (или 2 насоса - но это уже перебор)
Pashketan, грундфос 25-40 или более дешевый аналог, но если поставите только на пристройку - у Вас будет плохо работать основная ветка. Ставить надо на всю систему.
Зайду. Уже изучил ролики с ютуба, ничего сложного нет. Поставлю на обратку с пристройки. Ещё прошу посоветовать какой купить насос. если котёл на 100 кв.
Pashketan, правильный совет такой: зайдите на сайт к Inch1964, прочитайте там все статьи, потом закажите ему полный расчет теплопотерь и гидравлическую схему СО, а то бесплатно он больше двух слов не пишет...
совсем не значит...Я неоднократно сталкивался с ситуацией: дом+пристройка - фундаменты гуляют, уровень труб меняется, появляются "карманы" (достаточно 3-4 см)
Во всяком случае - кран вварить куда легче, чем котел на старое место поставить
Pashketan написал:
Если сделать больше уклон трубы в пристройку, то это поможет?
Уклон нужен не сам по себе, а для того чтобы обеспечить беспрепятственный выход воздуха (в расш. бак или клапан)
В Вашем случае труба в пристройку идет с подъемом (мне так показалось) Если там нет выхода для воздуха (в верхней части) - будет пробка.
Бороться с этим можно - найти самую высокую точку трубы в пристройке и обеспечить оттуда выход воздуха (кран, авт.воздухоотводчик, и т п)
Если система открытая - можно вварить кусок прямой трубы (поднять выше расш.бака)
Можно попробовать немного опустить верхнюю часть подачи (переместив опоры)
Воздушные пробки возможны и в обратке - посмотрите не выгнута ли там труба?
Pashketan написал:
Стоял старый котёл АГВ 80, как делали при советском времени, ниже пола в яме. Котёл поменяли на новый АОГВ, подняли из ямы. Из котла идёт труба подачи, от неё идёт ещё труба 3/4 на пристройку, вот она и не работает Воздух везде спустили.Подскажите, что делать?
Pashketan, циркуляция естественная (без насоса) или принудительная (с насосом) ?
Если естественная, и котел подняли выше, то циркуляции не будет, так как в при стройке труба наверняка опускается ниже уровня котла: горячей воде некуда пониматься - тупик.
В0д0пр0в0дчик, Ветка была рабочая. Это понятно, что изменился уклон труб.
Вот на фото толстая труба идёт в дом - там всё нормально. Тонкая труба идёт в пристройку - вот она холодная.
Если сделать больше уклон трубы в пристройку, то это поможет?
Pashketan, Вы не написали, работала ли раньше эта ветка?
Если раньше работала, а потом перестала - это может быть вызвано смещением (фундамента) пристройки - изменился уклон труб и они начали ловить воздух.
Это можно проверить.
Если ветка свежая - может она изначально мертвая
Ну и котел зря подняли, это тоже может повлиять...
Стоял старый котёл АГВ 80, как делали при советском времени, ниже пола в яме. Котёл поменяли на новый АОГВ, подняли из ямы. Из котла идёт труба подачи, от неё идёт ещё труба 3/4 на пристройку, вот она и не работает Воздух везде спустили.Подскажите, что делать?