#5813223

Pashketan написал:
Боюсь если поставлю на всю систему. то опять до пристройке не дойдёт.

Pashketan, для борьбы со страхами есть известный способ...он и от охлаждения хорош...

если решитесь на переделку - ставьте краны на основную часть и на пристройку, не протянет пристройку - прижмете основной, тогда протянет. Насос должен стоять на всей СО (или 2 насоса - но это уже перебор)

Регистрация: 20.10.2016 Краснодар Сообщений: 7

Боюсь если поставлю на всю систему. то опять до пристройке не дойдёт.

Pashketan, грундфос 25-40 или более дешевый аналог, но если поставите только на пристройку - у Вас будет плохо работать основная ветка. Ставить надо на всю систему.

Регистрация: 20.10.2016 Краснодар Сообщений: 7

Зайду. Уже изучил ролики с ютуба, ничего сложного нет. Поставлю на обратку с пристройки. Ещё прошу посоветовать какой купить насос. если котёл на 100 кв.

Inch1964 написал:
Неадекватный совет

виноват, исправлюсь...

Pashketan, правильный совет такой: зайдите на сайт к Inch1964, прочитайте там все статьи, потом закажите ему полный расчет теплопотерь и гидравлическую схему СО, а то бесплатно он больше двух слов не пишет...

В0д0пр0в0дчик написал:
насос поможет, только ставить нужно на всю СО, а не только на пристройку.

Неадекватный совет.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Pashketan написал:
А если поставить насос поможет?

насос поможет, только ставить нужно на всю СО, а не только на пристройку.

Регистрация: 20.10.2016 Краснодар Сообщений: 7

А если поставить насос поможет?

SunFire, "раньше работало, значит воздух непричем"

совсем не значит...Я неоднократно сталкивался с ситуацией: дом+пристройка - фундаменты гуляют, уровень труб меняется, появляются "карманы" (достаточно 3-4 см)
Во всяком случае - кран вварить куда легче, чем котел на старое место поставить

Регистрация: 20.10.2016 Краснодар Сообщений: 7

Спасибо за советы! Теперь их пережую и подумаю, что делать.

SunFire написал:
вот и похоже, что центр нагрева поднялся выше центра охлаждения в пристройке.

Именно так. Выше или не выше центра охлаждения - нам отсюда конечно не видно, но то, что стал выше чем был - это однозначно.

Ох не случайно копали приямок для котла, ох не случайно! Не нужно было думать, что людям делать было нечего, кроме как котел заглублять.

Так что снова нужно заглублять котел. И возможно восстанавливать диаметр труб.

При "модернизации" сделали две ошибочных вещи:

  1. Переставили котел выше, чем уменьшили гравитационный напор.
  2. Поменяли стальные трубы на ППр с мЕньшим внутренним диаметром. Чем увеличили удельное падение циркуляционного давления (сопротивление труб).

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

В0д0пр0в0дчик, раньше работало, значит воздух непричем.

Pashketan, по второй фотке много не насоветуешь...
В общем ищите воздушный "карман" (скорее на подаче)

А м б дело в том, что когда Вы подняли котел - уменьшили "разницу высот между уровнями центра нагрева и охлаждения" (корифей сказал - не поспоришь)

Inch1964 написал:

Pashketan написал:
Если сделать больше уклон трубы в пристройку, то это поможет?

Маловероятно, что поможет.
Для ЕЦ важны не уклоны, а разница высот между уровнями центра нагрева и охлаждения.

Inch1964, вот и похоже, что центр нагрева поднялся выше центра охлаждения в пристройке.

Pashketan написал:
Если сделать больше уклон трубы в пристройку, то это поможет?

Маловероятно, что поможет.
Для ЕЦ важны не уклоны, а разница высот между уровнями центра нагрева и охлаждения.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Регистрация: 20.10.2016 Краснодар Сообщений: 7

Ну так из дома обратка ещё ниже котла. Вот она толстая труба из бетона выходит. А из пристройки 3/4 к ней приварена.

Pashketan написал:
Если сделать больше уклон трубы в пристройку, то это поможет?

Уклон нужен не сам по себе, а для того чтобы обеспечить беспрепятственный выход воздуха (в расш. бак или клапан)
В Вашем случае труба в пристройку идет с подъемом (мне так показалось) Если там нет выхода для воздуха (в верхней части) - будет пробка.
Бороться с этим можно - найти самую высокую точку трубы в пристройке и обеспечить оттуда выход воздуха (кран, авт.воздухоотводчик, и т п)
Если система открытая - можно вварить кусок прямой трубы (поднять выше расш.бака)
Можно попробовать немного опустить верхнюю часть подачи (переместив опоры)

Воздушные пробки возможны и в обратке - посмотрите не выгнута ли там труба?

Pashketan написал:
Стоял старый котёл АГВ 80, как делали при советском времени, ниже пола в яме. Котёл поменяли на новый АОГВ, подняли из ямы. Из котла идёт труба подачи, от неё идёт ещё труба 3/4 на пристройку, вот она и не работает Воздух везде спустили.Подскажите, что делать?

Pashketan, циркуляция естественная (без насоса) или принудительная (с насосом) ?
Если естественная, и котел подняли выше, то циркуляции не будет, так как в при стройке труба наверняка опускается ниже уровня котла: горячей воде некуда пониматься - тупик.

Регистрация: 20.10.2016 Краснодар Сообщений: 7

В0д0пр0в0дчик, Ветка была рабочая. Это понятно, что изменился уклон труб.
Вот на фото толстая труба идёт в дом - там всё нормально. Тонкая труба идёт в пристройку - вот она холодная.

Если сделать больше уклон трубы в пристройку, то это поможет?

Pashketan, Вы не написали, работала ли раньше эта ветка?

Если раньше работала, а потом перестала - это может быть вызвано смещением (фундамента) пристройки - изменился уклон труб и они начали ловить воздух.
Это можно проверить.

Если ветка свежая - может она изначально мертвая

Ну и котел зря подняли, это тоже может повлиять...

Регистрация: 20.10.2016 Краснодар Сообщений: 7

Стоял старый котёл АГВ 80, как делали при советском времени, ниже пола в яме. Котёл поменяли на новый АОГВ, подняли из ямы. Из котла идёт труба подачи, от неё идёт ещё труба 3/4 на пристройку, вот она и не работает Воздух везде спустили.Подскажите, что делать?