Wand- написал:
Обведенное желтым
Считал, что это клапан Danfoss,
на конвекторе Сантехпром-Авто

Это может быть и Герц, а может и другой бренд. Но Вам весь корпус-то не нужно менять.

Главная проблема на вашем стояке, это убитая сбалансированность цирк.колец. Поэтому нет необходимого перепада давлений между стояком подачи и обратки.

Т.е. не нужно ничего менять, а только настроить стояк, как было по проекту.

А менять ввёртыш на однотрубный - не вижу смысла, да и вандализм это. Если нет перепада давлений, то даже выкрутка ввёртыша и замена на заглушку ничего не даст. Да и еще бОльший вандализм это будет. Подробно описываю ситуацию во второй части статьи "Плохо греют батареи", которую можете прочесть на моём сайте.

Правда есть разработанная мною схема, где даже перепад будет не нужен. Но этот вариант не дешевый, будет стоить от 10 т.р. только по арматуре и оборудованию.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964 написал:
Правда есть разработанная мною схема, где даже перепад будет не нужен. Но этот вариант не дешевый, будет стоить от 10 т.р. только по арматуре и оборудованию

Inch1964, Может ли разработанная вами схема помочь мне в случае убитой двухтрубки?

spai написал:
Может ли разработанная вами схема помочь мне в случае убитой двухтрубки?

Да, может. Если стояк подачи горячий.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964, Да горячий, на данный момент подача на стояке 54 градуса, обратка на стояке 42 градуса. На улице +2, в подвале дома ИТП