#5824936

Антоний написал:
такой вариант даст нормальное уплотнение?

Обязательно.

Антоний написал:
Ну не на лён же это каждый раз крутить..

Лен подматывается один раз.И его хватит на десяток откручиваний.

Антоний написал:
при спуске воздуха

Найти причину его образования нужно.И устранить. При неизбежности образования ставится автомат спускник. Один,два...

Собственно, если закручивать болт (винт) с шестигранной головкой и фланцем, и прокладочку под него, такой вариант даст нормальное уплотнение?..

касимов, а пользоваться-то этим как? )) Каждый раз паковать соединение на всех батареях при спуске воздуха не гемор ли? Или Вы про винтик с какой-то прокладкой? Ну не на лён же это каждый раз крутить... (

Антоний написал:
будет хоть и немного, но капать?

Обязательно! Вот поэтому и подматывают лен для паковки.

Антоний написал:
Вы шутите?

Вы вот вопрос подозрительный задали про герметизацию(паковку) спускного отверстия.Это шутка? Логика не даст оставить соединение негерметичным!

Антоний написал:
Это же совсем колхоз...

Первое место на международном фестивале!

касимов написал:
Будет, но не сильно.

Т.е. с каждой из 18-ти батарей в доме будет хоть и немного, но капать? Вы шутите? Это же совсем колхоз...

Антоний написал:
А без паковки винтик не будет подтекать?

Будет, но не сильно.

В0д0пр0в0дчик написал:
Трубы подачи (горизонтальные) должны лежать с повышением в сторону расш. бака, трубы обратки - понижение в сторону котла

Проверим.

касимов написал:
Сверло 5мм, метчик 6мм и винт под отвертку.Все.

Звучит гениально! А без паковки винтик не будет подтекать?
И как такое работает: винт нужно будет полностью выкручивать и вынимать, а потом вставлять в текущую дырку? Удобно ли?..

касимов написал:
Схему разводки и обвязки нарисуйте и будет понятно почему скапливается воздух. А может и от чего образуется....

Сделаю и выложу.

Антоний написал:
При том, что СО уже более 10 лет, и даже большими газовыми ключами не получалось

Сверло 5мм, метчик 6мм и винт под отвертку.Все.

Антоний написал:
у нас так и стоит открытый бак на третьем этаже.

Схему разводки и обвязки нарисуйте и будет понятно почему скапливается воздух. А может и от чего образуется....

Антоний написал:
Но как тогда находить воздушную пробку?

находить их не нужно, нужно принять меры для исключения. Трубы подачи (горизонтальные) должны лежать с повышением в сторону расш. бака, трубы обратки - понижение в сторону котла, (удобно проверять лазером) В проблемных местах нужно организовать воздухоотвод.
(30 лет назад, я делал дырочку в трубе и вставлял в нее спичку - отлично работало, сейчас можно поставить авт.воздухоотводчик)

В0д0пр0в0дчик написал:
как же Вы узнаЕте, что батареи завоздушены, если маевских на них нет? А может это и не батареи, вовсе, а труба подачи? (и обратка может...)

Вы имеете ввиду, что воздух скапливается не в батареях, а образуется воздушная пробка в трубе? Честно, я его не знаю... Но как тогда находить воздушную пробку? И если пробка в трубе, выпускные краны на батареях мало эффективны?

Антоний, вопрос имеется: как же Вы узнаЕте, что батареи завоздушены, если маевских на них нет? А может это и не батареи, вовсе, а труба подачи? (и обратка может...)

Откуда вообще возникакет воздух в СО? Радиаторы у нас не алюминиевые, трубы почти везде стальные на сварке. Но сейчас как будто воздуха больше стало появляться - некоторые батареи перестают греть.

Мегавольт. написал:
а лучше не устанавливать что бы не следить. А в верхней точке установить тот же кран маевского.

Но всё равно же,наверно, с каким-то РБ, пусть и закрытым?..

Zhek@ написал:
то лучше установите открытый расширительный бак в верхней точке системы,и следите чтобы он был с водой.

а лучше не устанавливать что бы не следить. А в верхней точке установить тот же кран маевского. Можно конечно и автоматический, но я что то им не очень то доверяю. Чаще всего при этом на батареях воздухоотводчики не нужны, но раз завоздушиваются то краны маевского самое то.

Zhek@ написал:
лучше установите открытый расширительный бак в верхней точке системы

у нас так и стоит открытый бак на третьем этаже. Кстати, описался - ТРЁХ этажный дом.
Тогда у меня практический вопрос по установке КМ. Батареи чугунные, значит, в них должны стоять заглушки 1"1/4. Можно их выкрутить, закрутить футорки с переходом на 3/4 (или 1/2) - и соответствующий КМ. А можно просверлить заглушки для нарезки резьбы на 1/2. Как вы считаете, каким путём легче/вернее пойти? При том, что СО уже более 10 лет, и даже большими газовыми ключами не получалось выкрутить пробки. Не знаю, может, с КАМАЗной торцевой головкой и большим рычагом пойдёт....

Если бюджетней,то Маевского на каждый радиатор,прослужат долго если не отверткой их крутить а спец.ключиком.
А раз у вас гравитационка,то лучше установите открытый расширительный бак в верхней точке системы,и следите чтобы он был с водой.

Сантехнические работы Москва и область

Доброго времени!
В двухэтажном доме с автономным отоплением завоздушиваются батареи. Всего их в доме 16 штук - все чугунные. СО элементарная - Жуковский 43 кВт, и всё самотёк. В батареях верхняя подводка, нижний сток и две пробки.
Каким самым дешёвым способом избавляться от воздуха?
Что вообще эффективнее за одинаковую цену: кран маевского на каждую батарею, или несколько автоматических воздушных клапанов на трубы?