касимов, а пользоваться-то этим как? )) Каждый раз паковать соединение на всех батареях при спуске воздуха не гемор ли? Или Вы про винтик с какой-то прокладкой? Ну не на лён же это каждый раз крутить... (
В0д0пр0в0дчик написал:
Трубы подачи (горизонтальные) должны лежать с повышением в сторону расш. бака, трубы обратки - понижение в сторону котла
Проверим.
касимов написал:
Сверло 5мм, метчик 6мм и винт под отвертку.Все.
Звучит гениально! А без паковки винтик не будет подтекать?
И как такое работает: винт нужно будет полностью выкручивать и вынимать, а потом вставлять в текущую дырку? Удобно ли?..
касимов написал:
Схему разводки и обвязки нарисуйте и будет понятно почему скапливается воздух. А может и от чего образуется....
Антоний написал:
Но как тогда находить воздушную пробку?
находить их не нужно, нужно принять меры для исключения. Трубы подачи (горизонтальные) должны лежать с повышением в сторону расш. бака, трубы обратки - понижение в сторону котла, (удобно проверять лазером) В проблемных местах нужно организовать воздухоотвод.
(30 лет назад, я делал дырочку в трубе и вставлял в нее спичку - отлично работало, сейчас можно поставить авт.воздухоотводчик)
В0д0пр0в0дчик написал:
как же Вы узнаЕте, что батареи завоздушены, если маевских на них нет? А может это и не батареи, вовсе, а труба подачи? (и обратка может...)
Вы имеете ввиду, что воздух скапливается не в батареях, а образуется воздушная пробка в трубе? Честно, я его не знаю... Но как тогда находить воздушную пробку? И если пробка в трубе, выпускные краны на батареях мало эффективны?
Антоний, вопрос имеется: как же Вы узнаЕте, что батареи завоздушены, если маевских на них нет? А может это и не батареи, вовсе, а труба подачи? (и обратка может...)
Откуда вообще возникакет воздух в СО? Радиаторы у нас не алюминиевые, трубы почти везде стальные на сварке. Но сейчас как будто воздуха больше стало появляться - некоторые батареи перестают греть.
Zhek@ написал:
то лучше установите открытый расширительный бак в верхней точке системы,и следите чтобы он был с водой.
а лучше не устанавливать что бы не следить. А в верхней точке установить тот же кран маевского. Можно конечно и автоматический, но я что то им не очень то доверяю. Чаще всего при этом на батареях воздухоотводчики не нужны, но раз завоздушиваются то краны маевского самое то.
Zhek@ написал:
лучше установите открытый расширительный бак в верхней точке системы
у нас так и стоит открытый бак на третьем этаже. Кстати, описался - ТРЁХ этажный дом.
Тогда у меня практический вопрос по установке КМ. Батареи чугунные, значит, в них должны стоять заглушки 1"1/4. Можно их выкрутить, закрутить футорки с переходом на 3/4 (или 1/2) - и соответствующий КМ. А можно просверлить заглушки для нарезки резьбы на 1/2. Как вы считаете, каким путём легче/вернее пойти? При том, что СО уже более 10 лет, и даже большими газовыми ключами не получалось выкрутить пробки. Не знаю, может, с КАМАЗной торцевой головкой и большим рычагом пойдёт....
Если бюджетней,то Маевского на каждый радиатор,прослужат долго если не отверткой их крутить а спец.ключиком.
А раз у вас гравитационка,то лучше установите открытый расширительный бак в верхней точке системы,и следите чтобы он был с водой.
Доброго времени!
В двухэтажном доме с автономным отоплением завоздушиваются батареи. Всего их в доме 16 штук - все чугунные. СО элементарная - Жуковский 43 кВт, и всё самотёк. В батареях верхняя подводка, нижний сток и две пробки.
Каким самым дешёвым способом избавляться от воздуха?
Что вообще эффективнее за одинаковую цену: кран маевского на каждую батарею, или несколько автоматических воздушных клапанов на трубы?