Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5823874

Елена003 написал:
НЕРАБОТУ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА .КАК ПРОВЕРИТЬ НЕ ЗНАЕМ.

Котел отключится при неработающем насосе.От перегрева.И покажет ошибку.

Елена003 написал:
стравливаем воздух с каждой батареи поочереди

Из перекрывать кранами нужно...Балансировка называется....

Елена003 написал:
отопление пластиковое на 2 крыла

Рисунок где? Или подъехать? 500 верст всего... Что проще ?

котел аристон двухконтурный отопление пластиковое на 2 крыла на одном крыле 5 батарей на другом 3 и полотенцесушитель и железная труба в коридоре первые батареи горячие последние и обратка холодные котел часто включается и выключается закрываем одно крыло включаем котел на 80 градусов стравливаем воздух с каждой батареи поочереди последняя батарея чуть теплеет и все мощность котла на 24 кв расширительный бак на 8 л в системе отопления у нас 70 л площадь отопления 60 кв.м если это воздушная пробка. что неправильно делаем ? ЕСЛИ ПРИЧИНА НЕ В НЕЙ, ТОГДА ПОДСКАЖИТЕ В ЧЕМ ? ФИЛЬТР НА ОБРАТКЕ ПОМЕНЯЛИ ,ФИЛЬТР НА ОБРАТКЕ .в самом котле проверили - чистый . ЕСТЬ ПОДОЗРЕНИЕ НА НЕДОСТАТОЧНУЮ РАБОТУ ИЛИ ВООБЩЕ НЕРАБОТУ ЦИРКУЛЯЦИОННОГО НАСОСА .КАК ПРОВЕРИТЬ НЕ ЗНАЕМ.